Вопрос про винтовые клеммы

Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 20:31
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день.
Прошу помощи уважаемых специалистов.
Есть потолок Армстронг.
Меняем в нем светильники на светодиодные.
Разводка выполнена из ВВГ 1,5. На светильниках вывод ПВС о,75
Соединяем винтовыми клеммниками.
Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи.
На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует.
Говорит винтовые клеммы открытого типа. Их нельзя использовать в этом случае.
Есть ли какие особые требования к монтажу таких светильников?
Можно ли использовать винтовые клеммы?
Если ткнете в пункт или параграф документа буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 20:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 811
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия.
Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники.
У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера.
Это просто его прихоть.

Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2018, 20:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 20:51
Сообщение #3





Гости






Цитата(Zolan77 @ 19.4.2018, 20:41) *
Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия.
Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники.
У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера.
Это просто его прихоть.



Поэтому и интересуюсь правилами или инструкциями.
Все "хотелки" выполнять - на шею сядут и без штанов останешься.
В ПУЭ ничего не нашел на эту тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 21:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 811
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 21:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Zolan77 @ 19.4.2018, 21:06) *
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.).


О, спасибо.
Это уже хоть что-то.
А вот про фальш-потолки и подключения за ними есть что нибудь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 21:34
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 811
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Про фальш потолки СНиПы не видел(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.4.2018, 21:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Скажу вам по секрету (только вы никому!!!) - это он должен искать этот "пункт или параграф".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.4.2018, 22:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(а.мин @ 19.4.2018, 20:31) *
На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует.
Потому что доводы не верны, есть WAGO 222, 221, 224. Все они подходят для вашего случая.

Цитата
Можно ли использовать винтовые клеммы?
Можно, если опрессуете гибкий провод... Кстати, сколько жил под один винт собрались запихать?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 22:14
Сообщение #9





Гости






Цитата(savelij® @ 19.4.2018, 22:00) *
Можно, если опрессуете гибкий провод... Кстати, сколько жил под один винт собрались запихать?



По одному.
С одной стороны ВВГ, С другой ПВС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.4.2018, 23:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда WAGO 224-111 в самый раз... просто, дорого и всё закрыто. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2018, 1:45
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(а.мин @ 19.4.2018, 20:31) *
Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи.


А он чё, ГИП или просто денег хочет? Так дайте и/или сдайте. Первый вариант быстрее.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2018, 1:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2018, 7:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_а.мин_*
сообщение 20.4.2018, 9:59
Сообщение #13





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2018, 7:08) *
Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки


Красиво написано.
Но голословно.
Подкрепите, пожалуйста, Ваше утверждение правилом, инструкцией, нормативом и т д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.4.2018, 12:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Автор, клеммы такие?



если да, то вот вам на данную тему
Цитата
ГОСТ 10434-82. СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.

и эир уже не говоря про то, что ПВС "многожилка"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_а.мин_*
сообщение 20.4.2018, 12:11
Сообщение #15





Гости






Цитата(haramamburu @ 20.4.2018, 12:08) *
если да, то вот вам на данную тему

и эир уже не говоря про то, что ПВС "многожилка"


Спасибо.
То, что нужно.
Теперь вопрос исчерпан.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения