Всем добрый день.
Прошу помощи уважаемых специалистов. Есть потолок Армстронг. Меняем в нем светильники на светодиодные. Разводка выполнена из ВВГ 1,5. На светильниках вывод ПВС о,75 Соединяем винтовыми клеммниками. Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи. На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует. Говорит винтовые клеммы открытого типа. Их нельзя использовать в этом случае. Есть ли какие особые требования к монтажу таких светильников? Можно ли использовать винтовые клеммы? Если ткнете в пункт или параграф документа буду очень благодарен. |
|
|
|
19.4.2018, 20:41
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия.
Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники. У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера. Это просто его прихоть. Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2018, 20:45 |
|
|
Гость_а.мин_* |
19.4.2018, 20:51
Сообщение
#3
|
Гости |
Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия. Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники. У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера. Это просто его прихоть. Поэтому и интересуюсь правилами или инструкциями. Все "хотелки" выполнять - на шею сядут и без штанов останешься. В ПУЭ ничего не нашел на эту тему. |
|
|
19.4.2018, 21:06
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения. Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками. В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м. В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается. В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.). |
|
|
|
Гость_а.мин_* |
19.4.2018, 21:14
Сообщение
#5
|
Гости |
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения. Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками. В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м. В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается. В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.). О, спасибо. Это уже хоть что-то. А вот про фальш-потолки и подключения за ними есть что нибудь? |
|
|
19.4.2018, 21:34
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Про фальш потолки СНиПы не видел(
|
|
|
19.4.2018, 21:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Скажу вам по секрету (только вы никому!!!) - это он должен искать этот "пункт или параграф".
|
|
|
|
19.4.2018, 22:00
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует. Потому что доводы не верны, есть WAGO 222, 221, 224. Все они подходят для вашего случая.Цитата Можно ли использовать винтовые клеммы? Можно, если опрессуете гибкий провод... Кстати, сколько жил под один винт собрались запихать?-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_а.мин_* |
19.4.2018, 22:14
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
19.4.2018, 23:39
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тогда WAGO 224-111 в самый раз... просто, дорого и всё закрыто.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
20.4.2018, 1:45
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи. А он чё, ГИП или просто денег хочет? Так дайте и/или сдайте. Первый вариант быстрее. Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2018, 1:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.4.2018, 7:08
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки
-------------------- |
|
|
Гость_а.мин_* |
20.4.2018, 9:59
Сообщение
#13
|
Гости |
Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки Красиво написано. Но голословно. Подкрепите, пожалуйста, Ваше утверждение правилом, инструкцией, нормативом и т д. |
|
|
20.4.2018, 12:08
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Автор, клеммы такие?
если да, то вот вам на данную тему Цитата ГОСТ 10434-82. СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле. и эир уже не говоря про то, что ПВС "многожилка" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|