От РЭС получили Акт.
В акте заключение о неисправности трансформатора.
Основание - при замере на ХХ трансформатора ТМ-100 кВА по низкой стороне 262, 235, 230 В.
Просьба подсказать есть ли нормируемый процент отклонения выходного напряжения по НН трансформатора и в каких оно пределах.

Да, условие, что по высокой стороне (10 кВ) всё в порядке.
ORGANIZM®
Вот статья, возможно не лучшая, но чтобы появилось какое-то понимание. http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/07.php А вот сам ГОСТ, собственно http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54149-2010
Это в целом информация, если интересно ( о том, каким ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ). В частности, если интересуют параметры конкретного трансформатора (если уж паспорта нет), то на нем прибита табличка, в табличке - производитель.....по производителю ищете характеристики трансформатора. Гуглом пользоваться умеете, надеюсь? Вот. В середине поле с мигающим курсором, вбивайте название завода и ищите https://www.google.ru/
с2н5он
ORGANIZM®, речь как бы не о потребителе, а работе транса на ХХ
Roman D
Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 14:09) *
по низкой стороне 262, 235, 230 В.


При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки".
А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ.
Энерго сбыт
Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 18:35) *
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки".
А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ.

В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ).
Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность.
Запросили - получили то, что описал выше.
Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора.
Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают.
Roman D
Дык всё уже: КТП вылезла за пределы госта о качестве электроэнергии. Не можем мы такое кушать. Потребнадзор в помощь.

А монтёры дело знают. Хвалю.
Энерго сбыт
РПН не участвует ).
ГОСТ 32144-2013 при допустимых 198 В - 242 В и не у потребителя, а на выходе ТП, ну... crush.gif
И всё-таки рассчитываю на иной вариант нормативных документов.

Монтёры конечно люкс, но акт всё-таки нарисовать весомей требовалось. Ибо как-бы не пришлось гонять ПБН.
Roman D
А междуфазное напряжение на низкой стороне соответствует?
Ixtim
Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 19:35) *
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки"...

даже добавить нечего...

Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 21:52) *
В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ).
Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность.
Запросили - получили то, что описал выше.

так "отделите мух от котлет", решите сначала организационный вопрос по принадлежности ТП, а уж потом беритесь за технический... А то срочный ремонт ничейной КТП смахивает на коррупционную схемку... icon_wink.gif
Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 21:52) *
Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора.
Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают.
вопрос потрясает своей фееричностью...
"куле тут думать, прыгать надо..."(с) icon_biggrin.gif
Энерго сбыт
Цитата(Ixtim @ 9.9.2017, 8:59) *
вопрос потрясает своей фееричностью...
"куле тут думать, прыгать надо..."(с) icon_biggrin.gif

Принято, время идёт, значит бум "прыгать" от того что есть.
Да, линейное уже ни кто мерять не будет. Такая просьба уже была. )
Всех благодарю.