![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
От РЭС получили Акт.
В акте заключение о неисправности трансформатора. Основание - при замере на ХХ трансформатора ТМ-100 кВА по низкой стороне 262, 235, 230 В. Просьба подсказать есть ли нормируемый процент отклонения выходного напряжения по НН трансформатора и в каких оно пределах. Да, условие, что по высокой стороне (10 кВ) всё в порядке. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 14:17 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Вот статья, возможно не лучшая, но чтобы появилось какое-то понимание. http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/07.php А вот сам ГОСТ, собственно http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54149-2010
Это в целом информация, если интересно ( о том, каким ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ). В частности, если интересуют параметры конкретного трансформатора (если уж паспорта нет), то на нем прибита табличка, в табличке - производитель.....по производителю ищете характеристики трансформатора. Гуглом пользоваться умеете, надеюсь? Вот. В середине поле с мигающим курсором, вбивайте название завода и ищите https://www.google.ru/ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23051 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ORGANIZM®, речь как бы не о потребителе, а работе транса на ХХ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
по низкой стороне 262, 235, 230 В. При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки". А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки". А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ. В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ). Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность. Запросили - получили то, что описал выше. Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора. Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 20:55 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дык всё уже: КТП вылезла за пределы госта о качестве электроэнергии. Не можем мы такое кушать. Потребнадзор в помощь.
А монтёры дело знают. Хвалю. Сообщение отредактировал Roman D - 8.9.2017, 21:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
РПН не участвует ).
ГОСТ 32144-2013 при допустимых 198 В - 242 В и не у потребителя, а на выходе ТП, ну... ![]() И всё-таки рассчитываю на иной вариант нормативных документов. Монтёры конечно люкс, но акт всё-таки нарисовать весомей требовалось. Ибо как-бы не пришлось гонять ПБН. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 21:28 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А междуфазное напряжение на низкой стороне соответствует?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки"... даже добавить нечего... В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ). Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность. Запросили - получили то, что описал выше. так "отделите мух от котлет", решите сначала организационный вопрос по принадлежности ТП, а уж потом беритесь за технический... А то срочный ремонт ничейной КТП смахивает на коррупционную схемку... ![]() Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора. вопрос потрясает своей фееричностью...Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают. "куле тут думать, прыгать надо..."(с) ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 9.9.2017, 9:12 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
вопрос потрясает своей фееричностью... "куле тут думать, прыгать надо..."(с) ![]() Принято, время идёт, значит бум "прыгать" от того что есть. Да, линейное уже ни кто мерять не будет. Такая просьба уже была. ) Всех благодарю. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |