сообщение 8.9.2017, 14:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



От РЭС получили Акт.
В акте заключение о неисправности трансформатора.
Основание - при замере на ХХ трансформатора ТМ-100 кВА по низкой стороне 262, 235, 230 В.
Просьба подсказать есть ли нормируемый процент отклонения выходного напряжения по НН трансформатора и в каких оно пределах.

Да, условие, что по высокой стороне (10 кВ) всё в порядке.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 14:17


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 8.9.2017, 16:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Вот статья, возможно не лучшая, но чтобы появилось какое-то понимание. http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/07.php А вот сам ГОСТ, собственно http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54149-2010
Это в целом информация, если интересно ( о том, каким ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ). В частности, если интересуют параметры конкретного трансформатора (если уж паспорта нет), то на нем прибита табличка, в табличке - производитель.....по производителю ищете характеристики трансформатора. Гуглом пользоваться умеете, надеюсь? Вот. В середине поле с мигающим курсором, вбивайте название завода и ищите https://www.google.ru/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2017, 17:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23051
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ORGANIZM®, речь как бы не о потребителе, а работе транса на ХХ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2017, 18:35
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 14:09) *
по низкой стороне 262, 235, 230 В.


При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки".
А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 8.9.2017, 20:52
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 18:35) *
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки".
А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ.

В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ).
Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность.
Запросили - получили то, что описал выше.
Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора.
Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 20:55


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2017, 21:16
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Дык всё уже: КТП вылезла за пределы госта о качестве электроэнергии. Не можем мы такое кушать. Потребнадзор в помощь.

А монтёры дело знают. Хвалю.

Сообщение отредактировал Roman D - 8.9.2017, 21:19


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 8.9.2017, 21:25
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



РПН не участвует ).
ГОСТ 32144-2013 при допустимых 198 В - 242 В и не у потребителя, а на выходе ТП, ну... crush.gif
И всё-таки рассчитываю на иной вариант нормативных документов.

Монтёры конечно люкс, но акт всё-таки нарисовать весомей требовалось. Ибо как-бы не пришлось гонять ПБН.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 21:28


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.9.2017, 8:43
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А междуфазное напряжение на низкой стороне соответствует?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 9.9.2017, 8:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 19:35) *
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки"...

даже добавить нечего...

Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 21:52) *
В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ).
Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность.
Запросили - получили то, что описал выше.

так "отделите мух от котлет", решите сначала организационный вопрос по принадлежности ТП, а уж потом беритесь за технический... А то срочный ремонт ничейной КТП смахивает на коррупционную схемку... icon_wink.gif
Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 21:52) *
Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора.
Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают.
вопрос потрясает своей фееричностью...
"куле тут думать, прыгать надо..."(с) icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 9.9.2017, 9:12


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 11.9.2017, 8:07
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Ixtim @ 9.9.2017, 8:59) *
вопрос потрясает своей фееричностью...
"куле тут думать, прыгать надо..."(с) icon_biggrin.gif

Принято, время идёт, значит бум "прыгать" от того что есть.
Да, линейное уже ни кто мерять не будет. Такая просьба уже была. )
Всех благодарю.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 1:06
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены