Перекос фаз в ТМ-100 кВА на ХХ , Есть ли ограничения по допустимому отклонению выходного напряжения НН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз в ТМ-100 кВА на ХХ , Есть ли ограничения по допустимому отклонению выходного напряжения НН |
8.9.2017, 14:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
От РЭС получили Акт.
В акте заключение о неисправности трансформатора. Основание - при замере на ХХ трансформатора ТМ-100 кВА по низкой стороне 262, 235, 230 В. Просьба подсказать есть ли нормируемый процент отклонения выходного напряжения по НН трансформатора и в каких оно пределах. Да, условие, что по высокой стороне (10 кВ) всё в порядке. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 14:17 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
Энерго сбыт Перекос фаз в ТМ-100 кВА на ХХ 8.9.2017, 14:09
ORGANIZM® Вот статья, возможно не лучшая, но чтобы появилось... 8.9.2017, 16:02
с2н5он ORGANIZM®, речь как бы не о потребителе, а работе ... 8.9.2017, 17:34
Roman D Цитата(Энерго сбыт @ 8.9.2017, 14:09) по ... 8.9.2017, 18:35
Энерго сбыт Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 18:35) При исп... 8.9.2017, 20:52
Ixtim Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 19:35) При исп... 9.9.2017, 8:59
Энерго сбыт Цитата(Ixtim @ 9.9.2017, 8:59) вопрос пот... 11.9.2017, 8:07
Roman D Дык всё уже: КТП вылезла за пределы госта о качест... 8.9.2017, 21:16
Энерго сбыт РПН не участвует ).
ГОСТ 32144-2013 при допустимых... 8.9.2017, 21:25
Roman D А междуфазное напряжение на низкой стороне соответ... 9.9.2017, 8:43![]() ![]() ![]() |
|