Перекос фаз в ТМ-100 кВА на ХХ , Есть ли ограничения по допустимому отклонению выходного напряжения НН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Перекос фаз в ТМ-100 кВА на ХХ , Есть ли ограничения по допустимому отклонению выходного напряжения НН |
8.9.2017, 14:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
От РЭС получили Акт.
В акте заключение о неисправности трансформатора. Основание - при замере на ХХ трансформатора ТМ-100 кВА по низкой стороне 262, 235, 230 В. Просьба подсказать есть ли нормируемый процент отклонения выходного напряжения по НН трансформатора и в каких оно пределах. Да, условие, что по высокой стороне (10 кВ) всё в порядке. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 14:17 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
|
|
8.9.2017, 16:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Вот статья, возможно не лучшая, но чтобы появилось какое-то понимание. http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/07.php А вот сам ГОСТ, собственно http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54149-2010
Это в целом информация, если интересно ( о том, каким ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ). В частности, если интересуют параметры конкретного трансформатора (если уж паспорта нет), то на нем прибита табличка, в табличке - производитель.....по производителю ищете характеристики трансформатора. Гуглом пользоваться умеете, надеюсь? Вот. В середине поле с мигающим курсором, вбивайте название завода и ищите https://www.google.ru/ |
|
|
8.9.2017, 17:34
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ORGANIZM®, речь как бы не о потребителе, а работе транса на ХХ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.9.2017, 18:35
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
по низкой стороне 262, 235, 230 В. При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки". А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
8.9.2017, 20:52
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки". А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ. В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ). Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность. Запросили - получили то, что описал выше. Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора. Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 20:55 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
8.9.2017, 21:16
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дык всё уже: КТП вылезла за пределы госта о качестве электроэнергии. Не можем мы такое кушать. Потребнадзор в помощь.
А монтёры дело знают. Хвалю. Сообщение отредактировал Roman D - 8.9.2017, 21:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.9.2017, 21:25
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
РПН не участвует ).
ГОСТ 32144-2013 при допустимых 198 В - 242 В и не у потребителя, а на выходе ТП, ну... И всё-таки рассчитываю на иной вариант нормативных документов. Монтёры конечно люкс, но акт всё-таки нарисовать весомей требовалось. Ибо как-бы не пришлось гонять ПБН. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 21:28 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
|
|
9.9.2017, 8:43
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А междуфазное напряжение на низкой стороне соответствует?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.9.2017, 8:59
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки"... даже добавить нечего... В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ). Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность. Запросили - получили то, что описал выше. так "отделите мух от котлет", решите сначала организационный вопрос по принадлежности ТП, а уж потом беритесь за технический... А то срочный ремонт ничейной КТП смахивает на коррупционную схемку... Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора. вопрос потрясает своей фееричностью...Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают. "куле тут думать, прыгать надо..."(с) Сообщение отредактировал Ixtim - 9.9.2017, 9:12 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
11.9.2017, 8:07
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
вопрос потрясает своей фееричностью... "куле тут думать, прыгать надо..."(с) Принято, время идёт, значит бум "прыгать" от того что есть. Да, линейное уже ни кто мерять не будет. Такая просьба уже была. ) Всех благодарю. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|