Здравствуйте!
Есть вопрос-проблемка!
Покупаю квартиру в новом доме. Дом на стадии ввода в эксплуатацию. Продавец показал документы по ТУ на энергоснабжению. Там указана максимальная расчетная величина (прогнозируемая) с учетом существующей разрешенной нагрузки 780 кВт. Здание по 2 категории энергоснабжения.
Дом одноподъездный, 17 жилых этажей. Общая площадь внутренних помещений дома около 10000 кв.м. 2 лифта (грузовой и обычный). Обещают 3-х фазное напряжения в каждую квартиру. В дом подводится холодная вода, канализация и электричество. Отопление автономное в каждой квартире - электрическое (водяной электрокотёл или кто как сам пожелает)! Отсюда и вопрос. Хватит ли 780 кВт? Особенно в зимний период. Тем паче, что обещают установить многотарифные счетчики, и весь дом ночью в морозы будет "грузить" фазы по полной!
Спасибо за понимание и ваши ответы.
Не, строили же по проекту. И на электроснабжение д.б проект.
Товарищи проектировщики не просто так работают-считают.
Вам не стОит забивать себе голову этим!
Дело в том, что пообещали по 12 кВт в квартиру. Вот у меня арифметика и не складывается! 120*12=1440кВт. Конечно все квартиры одновременно не включат все по полной, но все же. Думаю запас должен быть. Плюс лифт, освещение подъездное и прочие нагрузочные моменты.
Например мне в мою квартиру 91 кв.м. нужно ставить эл.котел 8-9кВт. И так каждому. А 120*8= 960 кВт.
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 16:51)

все квартиры одновременно не включат все по полной, но все же.
В-о-о-от!!
При расчётах применяются коэффициенты одновременности, использования и т.д....
Ещё раз, зачем Вам - покупателю - забивать себе голову. Покупайте и радуйтесь.
ЗЫ. А встречный вопрос - это где так строят, что отопление индивидуальное?
А как насчёт прогрева внутренних смежных с соседями стен, пола и потолка?

Как делить??
если уж сильно хочется попросите расчёты, только думается вряд ли Вам дадут
пысы: а у Вас там с электроэнергией сейчас как?
чес говоря у нас в последнее время электротопление в каждой квартире мне не попадалось
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 13:51)

Дело в том, что пообещали по 12 кВт в квартиру. Вот у меня арифметика и не складывается! 120*12=1440кВт. Конечно все квартиры одновременно не включат все по полной, но все же. Думаю запас должен быть. Плюс лифт, освещение подъездное и прочие нагрузочные моменты.
Например мне в мою квартиру 91 кв.м. нужно ставить эл.котел 8-9кВт. И так каждому. А 120*8= 960 кВт.
Если и отопление, и горячая вода, и плита будут работать от электричества, то 12 кВт на хату не хватит, на квартплате обанкротитесь. Не берите эту квартиру.
Найдите себе квартиру с газом.
Если не хватит 12кВт, то сколько хватит? 15 кВт?
И вопрос открыт по 780 кВт на дом. Хватит ли?
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 14:27)

Если не хватит 12кВт, то сколько хватит? 15 кВт?
И вопрос открыт по 780 кВт на дом. Хватит ли?
Мощность нормальной газовой колонки составляет 21-25 кВт.
Тут получается что на 90 кв2 желательно котел от 10 квт,как бы с запасом чтоб не в напряг работал.Но с электричеством всё равно будет выгоднее и удобней топится так как летом вообще не нужно за отопление платить.Плюс делаешь температуру как и когда хочется,а не ждёш когда начнут и бодатся с УК не нужно за недогрев или отключения.Я например плачу по 3000руб. круглый год за централизованое отпление.С удовольствием отключился бы.
Цитата(ЛЕША @ 12.11.2016, 13:01)

.. где так строят, что отопление индивидуальное?
А как насчёт прогрева внутренних смежных с соседями стен, пола и потолка?
Как делить??
Ва-аще бред !! Еще и через котлы. Когда ЭЭ отрубят в доме все системки полопаются нафик. Да даже в отдельно взятой квартирке, форточка открыта, АВ сработал, а хозяева на Рождественских, в Таиланде..
Зато не слабая экономия у Продавца
Цитата(Олега @ 12.11.2016, 17:37)

Ва-аще бред !!
Это про что?
Цитата(ЛЕША @ 12.11.2016, 13:50)

Это про что?
Про проектирование. С индивидуальным отоплением котлами. Отключенный на долго дом можно централизованно слить. К тому же в домах есть и места общего пользования.
Уха, не томите присутствующих!!!!!
В каком городе это происходит??
Ответьте, будьте любезны!!!!
Цитата(Олега @ 12.11.2016, 13:37)

Ва-аще бред !! Еще и через котлы. Когда ЭЭ отрубят в доме все системки полопаются нафик. Да даже в отдельно взятой квартирке, а хозяева на Рождественских, в Таиланде..
Зато не слабая экономия у Продавца

Не соглашусь,что бы полопались трубы в квартире нужна минусовая температура,а что бы он опустилась в квартире до минуса нужно наверное минимум неделю без ЭЭ сидеть что бы квартиру выморозить.Тут и эфект прогретых стен и стены с соседями.А так соглашусь,застройщики всё чаще экономят на подключении газа и центрального отопления.ЭЭ проще всего подключить и дешевле
Цитата(Фадик @ 12.11.2016, 13:56)

что бы он опустилась в квартире до минуса нужно наверное минимум неделю без ЭЭ сидеть что бы квартиру выморозить.
Дня четыре, зимой - как-то было. Трансформаторы горели очень красиво и долго. Это в ПП все по графикам ППР.
Цитата(Фадик @ 12.11.2016, 13:56)

Тут и эфект прогретых стен и стены с соседями.
А наружных стен (по которым радиаторы) разве нет? Бетон с минватой один пес долго не держит. Добавьте форточку..
АВ в квартире временно проживающего в Испании может отключиться в день отъезда.
Чего-то сдаётся мне, что ТС
уха - "засланный казачок"

На вопросы не отвечает.
Кажись хочет, что бы рассчёт провели за него
Цитата(ЛЕША @ 12.11.2016, 13:34)

Чего-то сдаётся мне, что ТС
уха - "засланный казачок"

На вопросы не отвечает.
Кажись хочет, что бы рассчёт провели за него

Скорее нет

Был поставлен конкретный вопрос. Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом. Думал есть готовый ответ, потянет или не потянет. А Вы "КОЗАЧЁГ"
Гость_гость_*
12.11.2016, 14:45
Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 14:37)

Был поставлен конкретный вопрос. Думал есть готовый ответ, потянет или не потянет.
Для конкретного ответа нужны конкретные данные. Начиная с архитектуры. Далее считаются теплопотери здания с учетом конкретных условий (конструктива стен, перекрытий, их площади, климатич.зоны ...) Неужели Вы не понимаете сложность задачи ?
гость 3017
12.11.2016, 14:49
Уха,ваши 1440 кВт насчитаны при одной фазе,а вам надо 12 кВт поделить на 3 фазы,выходит всего 4 кВт,так что переживать не стоит,особенно если учесть что все сразу не будет включаться.
Цитата(Гость_гость_* @ 12.11.2016, 14:45)

Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее
Во блин !

Уважаемый, изложите чуть подробнее ваш метод расчета. Главное такой быстрый.. Мне тоже иногда надо быстро.
Цитата(Олега @ 12.11.2016, 13:48)

Для конкретного ответа нужны конкретные данные. Начиная с архитектуры. Далее считаются теплопотери здания с учетом конкретных условий (конструктива стен, перекрытий, их площади, климатич.зоны ...) Неужели Вы не понимаете сложность задачи ?
конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее"
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 14:55)

конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее"
Вот и славненько, коль получен желаемый ответ
savelij®
12.11.2016, 14:57
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 14:55)

конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу....
А вот этот ответ просто забудьте... ибо откровенный бред.
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 16:29)

разрешенной нагрузки 780 кВт. Здание по 2 категории энергоснабжения.
Дом одноподъездный, 17 жилых этажей. напряжения в каждую квартиру. Отопление автономное в каждой квартире - электрическое (водяной электрокотёл или кто как сам пожелает)! Отсюда и вопрос. Хватит ли 780 кВт? Особенно в зимний период.
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 18:37)

Был поставлен конкретный вопрос. Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом.
Дык все таки!!!! Вопрос какой
1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД
2. Потянет ли какой-то неизвестный трансформатор 780кВт.
Цитата(yxa)
Думал есть готовый ответ
Да конечно готовые ответы есть, но Вы со своей стороны даёте готовые ответы на поставленные перед Вами вопросы со стороны участников форума?
Цитата(yxa)
Покупаю квартиру в новом доме.....пообещали по 12 кВт в квартиру.....мне в мою квартиру 91 кв.м. нужно ставить эл.котел 8-9кВт.....Хватит ли 780 кВт?
Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом.
Я могу понять, если бы ВЫ спросили о том, что достаточно ли котла на 9 кВт, да и 12 кВт на квартиру.
НО Вас больше интересует не это, а как бы общее и даже с расчётами - с чего бы это такая подробная заинтересованность?
Может быть Вы участник ещё и со стороны застройщика и есть сомнеия в правильности подхода?
Вы "партизаните", а потом возмущаетесь на выражение "засланного казачка"....
savelij®
12.11.2016, 15:00
Про 780 кВт на дом и хватит ли каждому... тут уже подчеркнули, что при проектировании не пользуются обычным арифметическим сложением выделенных на квартиры мощностей, используют удельные мощности... А посему не забивайте себе голову.
А вот где такой домик построили тоже интересно...
Цитата(ЛЕША @ 12.11.2016, 13:57)

Дык все таки!!!! Вопрос какой
1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД
2. Потянет ли какой-то неизвестный трансформатор 780кВт.
такой:
1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД?
savelij®
12.11.2016, 15:08
Если взять расчёты по удельным мощностям на дом с квартирами повышенной комфортности с электроплитами, то при количестве квартир 120 и выделенной мощности 15 кВт достаточной на дом мощность окажется менее 300 кВт. Оставшиеся не менее 480 кВт уйдут на лифты и отопление...
Хотя поддержу мнение про индивидуальное отопление в МКЖД... бред.
Цитата(savelij® @ 12.11.2016, 14:08)

Если взять расчёты по удельным мощностям на дом с квартирами повышенной комфортности с электроплитами, то при количестве квартир 120 и выделенной мощности 15 кВт достаточной на дом мощность окажется менее 300 кВт. Оставшиеся не менее 480 кВт уйдут на лифты и отопление...
Хотя поддержу мнение про индивидуальное отопление в МКЖД... бред.
спасибо. а что значит лифты и отопление? отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант.
Индивидуальный жилой дом требует для электроотопления 100Вт/м2.
Ваш дом многоквартирный, это значение должно быть меньше из-за кучного отопления. Можно просчитать точнее из соотношения геометрических размеров. Но всё равно где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. Следовательно при площади 10000м2 для отопления потребуется 250кВт.
Оставшая мощность 780-250=530кВт по среднему распределится на 10000м2 и составит 53Вт/м2.
Считаем в среднем квартира 100м2 в среднем на бытовые нужды будет потреблять 53Вт/м2*100м2=5,3кВт.
С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление).
Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды.
Лифты для упрощения не считаем.
Расчёт прикидочный, с многими упрощениями, но вроде должно хватить.
Для контроля: при том, что вся энергия в итоге будет переходить в тепло, значит удельное теплопотребление будет 780кВт/10000м2=78Вт/м2
уха, может таки озвучите откуда Вы, а то
для наглядности - установленная мощность котла это ни о чём, в РФ например, для расчёта требуемой
тепловой мощности (максимальной) берут температуру минус 31 гр.С., сомневаюсь что у Вас такая есть
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 13:51)

Дело в том, что пообещали по 12 кВт в квартиру.
а могут и 120 пообещать, а дать 1,2
Цитата(-Mike- @ 12.11.2016, 14:50)

Индивидуальный жилой дом требует для электроотопления 100Вт/м2.
Ваш дом многоквартирный, это значение должно быть меньше из-за кучного отопления. Можно просчитать точнее из соотношения геометрических размеров. Но всё равно где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. Следовательно при площади 10000м2 для отопления потребуется 250кВт.
Оставшая мощность 780-250=530кВт по среднему распределится на 10000м2 и составит 53Вт/м2.
Считаем в среднем квартира 100м2 в среднем на бытовые нужды будет потреблять 53Вт/м2*100м2=5,3кВт.
С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление).
Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды.
Лифты для упрощения не считаем.
Расчёт прикидочный, с многими упрощениями, но вроде должно хватить.
Для контроля: при том, что вся энергия в итоге будет переходить в тепло, значит удельное теплопотребление будет 780кВт/10000м2=78Вт/м2
спасибо! т.е. Вы считаете, что:
1) мне хватит электрокотла на 2.5 кВт?
2)"С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление).
Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды."
здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5
Нет вам не хватит котла на 2.5 квт,у меня в этой сфере есть опыт,про 100вт на 1м2,это усредненный расчёт и не для индивидуального домостроения, а в общем.Где то этого может ни хватать,а где то с головой.Для более точного расчёта нужны более точные данные по жилищу,для которых нужно оборудование.Так что советую отталкиваться от средних.Вот вам мой пример,у меня квартира в кирпичной пятиэтажке 52 м2,Когда отключали отопление включал обогреватель масляный на 2.5 квт,просто для поддержания штанов пойдёт,но не более того,хотя вроде и соседи за стеной и окна пластик и детскую пенополистеролом утеплял.Когда жил в общаге комната 18 м2,этог обогревателя хватало вполне.А так когда делали отопление всегда на котёл давали плюс 5-10%,чтоб котёл в напряг не работал.
S-cream
12.11.2016, 18:47
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 15:12)

отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант.
Клиент запутался в показаниях.
Какой вариант? У вас (у застройщика) это в проекте? Или, КАК ВАРИАНТ?
По поводу индивидуального отопления - видел как уехали господа отдыхать в теплые страны в конце какого-то жаркого осеннего месяца. Окна оставили нарастопырку. Отопление, конечно, никто не включал. Соседи вызывали пром.альпинистов, чтобы окна позакрывать, когда минуса вдарили. Ну и счет хозяевам в тройном размере.
А еще страшный случай был в новострое с индивидуальным - половина квартир заселена, половина еще даже не куплена. Плесень выводили доооолгоооо.
Цитата(Фадик @ 12.11.2016, 18:02)

.. квартира в кирпичной пятиэтажке 52 м2,Когда отключали отопление включал обогреватель масляный на 2.5 квт,просто для поддержания штанов пойдёт,но не более того,хотя вроде и соседи за стеной и окна пластик и детскую пенополистеролом утеплял.
К слову. Теплопроводность кирпича 0,4. Для сравнения у бетона 1,5. А торцы перекрытий часто-густо даже облицовкой не закрыты. Ну и балконные козырьки, они просто тащат тепло из здания.
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 17:06)

здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5
Согласен, цыфирь не понятная. Только путней вы здесь и не получите, нешто не понятно.. Нет тут спецов столь широкого профиля. Три специалиста нужны (да и не на халяву при таких-то объемах). А вы возжелали на коленке прикинуть, слушаете про некие 25Вт/м2 и прочие штуки. Пустое это. Прикиньте зимой в квартире без ЦО на 100м2 один масл.радиатор на 2,5 кило.. все, кто в соседних комнатах к утру околеют
Может не в тему, но по моему ТС Уха не уважает интернет-сообщество, на протяжении двух страниц его просят конкретизировать где его дом и что, а он увиливает, ну значит надо также и ему в ответ - "Тема закрыта!" а то как спрашивать, так мягко стелят, а как в ответ дать инфу, так шифруются... как будто кому-то есть дело до того откуда ТС и кто он... этакий мистер Икс... уважать надо людей, чье мнение хочешь услышать...
Цитата(-Mike- @ 12.11.2016, 15:50)

.. где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. .. квартира 100м2 ... 2,5кВт составит отопление
Не доводилось ли считать теплые полы ? Там менее 80Вт/м2 даже подогрев полов (в отапливаемом помещении) не дождешься. А тут отопление на 25 Вт/м2. Не серьезно.
Вот табличка с сайта БЭТ СПб
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
[quote name='Олега' date='12.11.2016, 19:17' post='447298']
К слову. Теплопроводность кирпича 0,4. Для сравнения у бетона 1,5. А торцы перекрытий часто-густо даже облицовкой не закрыты. Ну и балконные козырьки, они просто тащат тепло из здания.
Я всю квартиру прострелял тепловизором иданные съёмки через программу прогнали,была возможность взять на фирме где подрабатывал.Вот по этому и утеплил детскую,остальные стены в пределах нормы и батареи начал рассчитывать исходя из данных съёмки тепловизора но в итоге всё свелось к банальным-1квт на 10 м2.
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 20:06)

здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5
5,3кВт/0,3=17,6кВт
25Вт/м2*100м2=2500Вт (К одновременности =1).
Это прикидочный расчёт, основанный на неполной информации и оценочных суждениях. Во всяком случае это лучше, чем просто на словах рассуждать "тепло-холодно" или уводить суть вопроса в сторону.
ТС сколько раз просил в теме ответить конкретно на вопрос: "хватит ли мощности для дома?"
Для более точного расчёта ТС следует найти информацию:
1.Теплопотребление аналогичных домов по системе централизованного теплоснабжения (благо практически везде стоят теплосчётчики).
2.Найти К одновременности (спроса) для данного количества квартир.
3.Учесть поправки на нижнюю температуру воздуха в зависимости от района проживания.
4.Вычленить мощность, потребляемую лифтами.
И в принципе с этими данными провести более точный расчёт, хотя он тоже будет с некоторыми упрощениями.
При современном строительстве нормы теплопотерь здания понизились. Хотя всё зависит и от порядочности строителей.
Старые же дома - не натопишь.
Цитата(Фадик @ 12.11.2016, 19:46)

1квт на 10 м2.
Отопление и должно быть имх примерно 100Вт/м2 при хорошей изоляции. В отсутствии изоляции - хоть до бесконечности грей. Но никак не 25 Вт/м2, это если в валенок залезть вместе с грелкой. Кстати, в первый год в здании обычно дубак, пока строят не протапливают. А как ветер свистит в швах кирпичной кладки знаю не по-наслышке.

Цитата(-Mike- @ 12.11.2016, 20:05)

Это прикидочный расчёт, основанный на неполной информации и оценочных суждениях. Во всяком случае это лучше, чем просто на словах рассуждать "тепло-холодно" или уводить суть вопроса в сторону.
Если в мой огород, так п. 39 приведена таблица, в которой на отопление берут 120Вт/м2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(-Mike- @ 12.11.2016, 20:05)

..или уводить суть вопроса в сторону.
Это вы о чем, сударь ?
Сергей ДД
12.11.2016, 21:58
Цитата(Фадик @ 12.11.2016, 19:46)

... но в итоге всё свелось к банальным-1квт на 10 м2.
Поддерживаю 100 Вт на 1 м2. Из личного опыта, электро отопление в квартире.
Цитата(yxa @ 12.11.2016, 15:12)

спасибо. а что значит лифты и отопление? отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант.
Интересно, а как будет отапливаться пока, каждый не сделает? Хватит вам 780кВт, этак градусов до минус 15

, а потом будете экономить на горячей воде или пищеприготовлении. Как в том анекдоте " ... вы руки с мыло или чай с сахаром?", ну а в случай аварии, в сетях, запасайте бензогенератор на балконе, с канистрой бензина

.
Цитата
Дом одноподъездный, 17 жилых этажей.
Круто, все квартиры угловые? На 17 ветерок всегда, зато на солнечной стороне можно ставить солнечную батарею, никто не затеняет, только зимой солнышка нет.
Строят у нас 2-3 этажные каркасные дома, с электроотоплением. Люди живут, вроде довольны. Электричество безопаснее газа, но водонагреватели то же взрываются при неправильной эксплуатации.
Понимаю, когда ЦО и дополнительно электрообогрев, типа комбинированное.
Но не понимаю зачем эти индивидуальные котлы в принципе. Без электричества они все равно не греют. Почему не обойтись без котла, без этих труб ? Почему ЭЭ сразу в тепло не перевести ?
Цитата(Сергей ДД)
Поддерживаю 100 Вт на 1 м2....
Это действительно так, но это только условная величина!
При проектировании в реальной ситуации закладываются только расчёты, поскольку очень много всякого рода условностей.
Цитата(Сергей ДД)
Интересно, а как будет отапливаться пока, каждый не сделает?.... в случай аварии, в сетях, запасайте бензогенератор на балконе, с канистрой бензина
Вот в этой части не совсем так.
Понятно, что автр темы похоже как соучастник (или участник) застройщика, которые поняли, что "вляпались".
Ну да ладно..... Что касаемо отключения эл.энергии.
Если говорить в двух словах, то здания подобного рода должны иметь необходимую категорию надёжности.
Это во-первых.
А во-вторых - существуют конкретные требования к системе отопления эл. энергией, в кторых говориться о том, что при внезапном отсутствии возможности подогрева (электричества), котельные доблжны иметь теплоаккумулятор для поддержания температуры (не помню на каком уровне) в течении 6 часов (если не ошибся цифрой).
Это время подразумевает возобновление подачи питания эл.энергии, как впрочем и ГВС при подобной аварии.
Так что.... собственно нет никакой разницы в том, какой источник тепла будет.
А что бы не разморожена оказалась система, то её запитывают не водой, а незамерзающим теплоносителем.
Сергей ДД
12.11.2016, 22:54
Цитата(Rezo @ 12.11.2016, 22:26)

Это действительно так, но это только условная величина!
Условная, ориентировочная. Конечно, здесь точных мы дать не можем. Но 25 Вт на 1 м2 это несерьезно, если только для побережья Сочи, а автор молчит с местом размещения дома. Может он в таджикистане строит?
Цитата(Олега @ 12.11.2016, 22:17)

Но не понимаю зачем эти индивидуальные котлы в принципе. Без электричества они все равно не греют. Почему не обойтись без котла, без этих труб ? Почему ЭЭ сразу в тепло не перевести ?
Конвекторы, это бюджетный вариант отопления, а если конвекторы типа NOBO, то бюджет плачет. Греющий кабель, в теплый пол, как то по надежности вызывает сомнения. А котел и водяное отопление можно и в пол и в батареи, труба как то надежнее кажется, личное мнение.
Кстати теплый пол в цементной стяжке, сантиметров в 15, классный теплоаккомулятор.
Цитата(Сергей ДД @ 12.11.2016, 22:54)

.. если конвекторы типа'NOBO то бюджет плачет.
Хорошее сравниваем с хорошим. Скока хороший котел потянет ?
Цитата(Сергей ДД @ 12.11.2016, 22:54)

труба как то надежнее кажется..
Как я в свое время прыгал по стальным трубам отопления, так по нынешним медным, мет/пл., полипропиленовым детишечкам уже прыгать не дадут. Пока родители дома. А вот в отсутствии могут приключиться казусы.
Потому стараются убрать трубчонки в полы, стены.
Господа, вы как будто из своего региона никогда никуда не выезжали. Так вот, там где популяция белых медведей невелика (Анапа к примеру), 99% домов строится с применением индивидуальных котлов, газовых в основном, или электрических. С газовыми экономия против ЦО получается ох.. как большая.
Цитата(Rezo @ 12.11.2016, 22:26)

существуют конкретные требования к системе отопления эл. энергией, в кторых говориться о том, что при внезапном отсутствии возможности подогрева (электричества), котельные доблжны иметь теплоаккумулятор для поддержания температуры (не помню на каком уровне) в течении 6 часов (если не ошибся цифрой).
Мда.., 6 часов 17 этажный дом греть.. это ж какой бассейн (в подвале? 1 этаж?), да еще герметичный, температура, пар.. Домик не покосится? Просто интересное требование
Цитата(17 @ 12.11.2016, 23:33)

там где популяция белых медведей невелика (Анапа к примеру), 99% домов строится с применением индивидуальных котлов..
Я по своему шестку сужу (у меня тама написано - СПб). Медмедь у нас тока в зоопарке, а дрибодан бывает. Про Анапу автор не намёкивал (как ни кололи). Собственно не особо в котлах дело, а в определении мощности на обогрев.
[quote name='Олега' date='12.11.2016, 23:48' post='447348']
Мда.., 6 часов 17 этажный дом греть.. это ж какой бассейн (в подвале? 1 этаж?), да еще герметичный, температура, пар.. Домик не покосится? Просто интересное требование
Это требование может иможет иметь место если только весь дом будет сидеть например на модульной котельной которая питается от электричества и снабжает централизованно весь дом и то я такого не слыхал.В таких случаях требование одно,запитывается котельная с двух не зависимых друг от друга мест, основное и резервное питание и автоматическая система АВР.Бывало заказчик ставил рядом генераторную установку,когда не было возможности подключения второго ввода к независимой сети.А так я бы с удовольствием отключил бы тепло.ценраль и перешел бы хоть на электричество,все равно в выигрыше остался бы.И сам решаешь когда начать отопительный сезон и должность начальника котельной обеспечена.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,