сообщение 12.11.2016, 14:49
Сообщение #21





Гости






Уха,ваши 1440 кВт насчитаны при одной фазе,а вам надо 12 кВт поделить на 3 фазы,выходит всего 4 кВт,так что переживать не стоит,особенно если учесть что все сразу не будет включаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2016, 14:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_гость_* @ 12.11.2016, 14:45) *
Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее

Во блин !
Уважаемый, изложите чуть подробнее ваш метод расчета. Главное такой быстрый.. Мне тоже иногда надо быстро.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yxa
сообщение 12.11.2016, 14:55
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50468



Цитата(Олега @ 12.11.2016, 13:48) *
Для конкретного ответа нужны конкретные данные. Начиная с архитектуры. Далее считаются теплопотери здания с учетом конкретных условий (конструктива стен, перекрытий, их площади, климатич.зоны ...) Неужели Вы не понимаете сложность задачи ?


конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее"

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2016, 14:57
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yxa @ 12.11.2016, 14:55) *
конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу.вот и умножьте 4 кВт на количество квартир,выйдет примерно половина мощи трансформатора.плюс еще 25 процентов на свет лифт и прочее"

Вот и славненько, коль получен желаемый ответ icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.11.2016, 14:57
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yxa @ 12.11.2016, 14:55) *
конечно понимаю. посему и ждал не точный, а ориентировочный ответ. типа "Потянет так как 12 кВт при 3 фаза это 4 кВт на фазу....
А вот этот ответ просто забудьте... ибо откровенный бред.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.11.2016, 14:57
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(yxa @ 12.11.2016, 16:29) *
разрешенной нагрузки 780 кВт. Здание по 2 категории энергоснабжения.
Дом одноподъездный, 17 жилых этажей. напряжения в каждую квартиру. Отопление автономное в каждой квартире - электрическое (водяной электрокотёл или кто как сам пожелает)! Отсюда и вопрос. Хватит ли 780 кВт? Особенно в зимний период.

Цитата(yxa @ 12.11.2016, 18:37) *
Был поставлен конкретный вопрос. Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом.

Дык все таки!!!! Вопрос какой
1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД
2. Потянет ли какой-то неизвестный трансформатор 780кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.11.2016, 14:58
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(yxa)
Думал есть готовый ответ
Да конечно готовые ответы есть, но Вы со своей стороны даёте готовые ответы на поставленные перед Вами вопросы со стороны участников форума?
Цитата(yxa)
Покупаю квартиру в новом доме.....пообещали по 12 кВт в квартиру.....мне в мою квартиру 91 кв.м. нужно ставить эл.котел 8-9кВт.....Хватит ли 780 кВт?
Потянет трансформатор с максимальной нагрузкой 780 кВт данный дом.
Я могу понять, если бы ВЫ спросили о том, что достаточно ли котла на 9 кВт, да и 12 кВт на квартиру.
НО Вас больше интересует не это, а как бы общее и даже с расчётами - с чего бы это такая подробная заинтересованность?
Может быть Вы участник ещё и со стороны застройщика и есть сомнеия в правильности подхода?
Вы "партизаните", а потом возмущаетесь на выражение "засланного казачка"....

Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2016, 16:20


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.11.2016, 15:00
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про 780 кВт на дом и хватит ли каждому... тут уже подчеркнули, что при проектировании не пользуются обычным арифметическим сложением выделенных на квартиры мощностей, используют удельные мощности... А посему не забивайте себе голову.
А вот где такой домик построили тоже интересно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yxa
сообщение 12.11.2016, 15:01
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50468



Цитата(ЛЕША @ 12.11.2016, 13:57) *
Дык все таки!!!! Вопрос какой
1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД
2. Потянет ли какой-то неизвестный трансформатор 780кВт.


такой:
1. Хватит ли 780кВт на данный МЖД?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.11.2016, 15:08
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если взять расчёты по удельным мощностям на дом с квартирами повышенной комфортности с электроплитами, то при количестве квартир 120 и выделенной мощности 15 кВт достаточной на дом мощность окажется менее 300 кВт. Оставшиеся не менее 480 кВт уйдут на лифты и отопление...
Хотя поддержу мнение про индивидуальное отопление в МКЖД... бред.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yxa
сообщение 12.11.2016, 15:12
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50468



Цитата(savelij® @ 12.11.2016, 14:08) *
Если взять расчёты по удельным мощностям на дом с квартирами повышенной комфортности с электроплитами, то при количестве квартир 120 и выделенной мощности 15 кВт достаточной на дом мощность окажется менее 300 кВт. Оставшиеся не менее 480 кВт уйдут на лифты и отопление...
Хотя поддержу мнение про индивидуальное отопление в МКЖД... бред.


спасибо. а что значит лифты и отопление? отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.11.2016, 15:50
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Индивидуальный жилой дом требует для электроотопления 100Вт/м2.
Ваш дом многоквартирный, это значение должно быть меньше из-за кучного отопления. Можно просчитать точнее из соотношения геометрических размеров. Но всё равно где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. Следовательно при площади 10000м2 для отопления потребуется 250кВт.
Оставшая мощность 780-250=530кВт по среднему распределится на 10000м2 и составит 53Вт/м2.
Считаем в среднем квартира 100м2 в среднем на бытовые нужды будет потреблять 53Вт/м2*100м2=5,3кВт.
С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление).
Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды.
Лифты для упрощения не считаем.

Расчёт прикидочный, с многими упрощениями, но вроде должно хватить.
Для контроля: при том, что вся энергия в итоге будет переходить в тепло, значит удельное теплопотребление будет 780кВт/10000м2=78Вт/м2

Сообщение отредактировал -Mike- - 12.11.2016, 16:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.11.2016, 16:20
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уха, может таки озвучите откуда Вы, а то
для наглядности - установленная мощность котла это ни о чём, в РФ например, для расчёта требуемой тепловой мощности (максимальной) берут температуру минус 31 гр.С., сомневаюсь что у Вас такая есть

Цитата(yxa @ 12.11.2016, 13:51) *
Дело в том, что пообещали по 12 кВт в квартиру.

а могут и 120 пообещать, а дать 1,2


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yxa
сообщение 12.11.2016, 17:06
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 12.11.2016
Пользователь №: 50468



Цитата(-Mike- @ 12.11.2016, 14:50) *
Индивидуальный жилой дом требует для электроотопления 100Вт/м2.
Ваш дом многоквартирный, это значение должно быть меньше из-за кучного отопления. Можно просчитать точнее из соотношения геометрических размеров. Но всё равно где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. Следовательно при площади 10000м2 для отопления потребуется 250кВт.
Оставшая мощность 780-250=530кВт по среднему распределится на 10000м2 и составит 53Вт/м2.
Считаем в среднем квартира 100м2 в среднем на бытовые нужды будет потреблять 53Вт/м2*100м2=5,3кВт.
С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление).
Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды.
Лифты для упрощения не считаем.

Расчёт прикидочный, с многими упрощениями, но вроде должно хватить.
Для контроля: при том, что вся энергия в итоге будет переходить в тепло, значит удельное теплопотребление будет 780кВт/10000м2=78Вт/м2



спасибо! т.е. Вы считаете, что:
1) мне хватит электрокотла на 2.5 кВт?
2)"С учётом одновременности 0,3 для каждой квартиры 100м2 можно выделить установленную мощность до 17,6кВт(быт. потребление)+2,5кВт(отопление).
Если вам установлено ограничение 12кВт/кварт., то 2,5кВт составит отопление и 9,5кВт бытовые нужды."

здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 12.11.2016, 18:02
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Нет вам не хватит котла на 2.5 квт,у меня в этой сфере есть опыт,про 100вт на 1м2,это усредненный расчёт и не для индивидуального домостроения, а в общем.Где то этого может ни хватать,а где то с головой.Для более точного расчёта нужны более точные данные по жилищу,для которых нужно оборудование.Так что советую отталкиваться от средних.Вот вам мой пример,у меня квартира в кирпичной пятиэтажке 52 м2,Когда отключали отопление включал обогреватель масляный на 2.5 квт,просто для поддержания штанов пойдёт,но не более того,хотя вроде и соседи за стеной и окна пластик и детскую пенополистеролом утеплял.Когда жил в общаге комната 18 м2,этог обогревателя хватало вполне.А так когда делали отопление всегда на котёл давали плюс 5-10%,чтоб котёл в напряг не работал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.11.2016, 18:47
Сообщение #36


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(yxa @ 12.11.2016, 15:12) *
отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант.

Клиент запутался в показаниях.
Какой вариант? У вас (у застройщика) это в проекте? Или, КАК ВАРИАНТ?

По поводу индивидуального отопления - видел как уехали господа отдыхать в теплые страны в конце какого-то жаркого осеннего месяца. Окна оставили нарастопырку. Отопление, конечно, никто не включал. Соседи вызывали пром.альпинистов, чтобы окна позакрывать, когда минуса вдарили. Ну и счет хозяевам в тройном размере.

А еще страшный случай был в новострое с индивидуальным - половина квартир заселена, половина еще даже не куплена. Плесень выводили доооолгоооо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2016, 19:17
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Фадик @ 12.11.2016, 18:02) *
.. квартира в кирпичной пятиэтажке 52 м2,Когда отключали отопление включал обогреватель масляный на 2.5 квт,просто для поддержания штанов пойдёт,но не более того,хотя вроде и соседи за стеной и окна пластик и детскую пенополистеролом утеплял.

К слову. Теплопроводность кирпича 0,4. Для сравнения у бетона 1,5. А торцы перекрытий часто-густо даже облицовкой не закрыты. Ну и балконные козырьки, они просто тащат тепло из здания.

Цитата(yxa @ 12.11.2016, 17:06) *
здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5

Согласен, цыфирь не понятная. Только путней вы здесь и не получите, нешто не понятно.. Нет тут спецов столь широкого профиля. Три специалиста нужны (да и не на халяву при таких-то объемах). А вы возжелали на коленке прикинуть, слушаете про некие 25Вт/м2 и прочие штуки. Пустое это. Прикиньте зимой в квартире без ЦО на 100м2 один масл.радиатор на 2,5 кило.. все, кто в соседних комнатах к утру околеют
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 12.11.2016, 19:35
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Может не в тему, но по моему ТС Уха не уважает интернет-сообщество, на протяжении двух страниц его просят конкретизировать где его дом и что, а он увиливает, ну значит надо также и ему в ответ - "Тема закрыта!" а то как спрашивать, так мягко стелят, а как в ответ дать инфу, так шифруются... как будто кому-то есть дело до того откуда ТС и кто он... этакий мистер Икс... уважать надо людей, чье мнение хочешь услышать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2016, 19:45
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 12.11.2016, 15:50) *
.. где-то 25-30Вт/м2, пожалуй, требуется. .. квартира 100м2 ... 2,5кВт составит отопление

Не доводилось ли считать теплые полы ? Там менее 80Вт/м2 даже подогрев полов (в отапливаемом помещении) не дождешься. А тут отопление на 25 Вт/м2. Не серьезно.
Вот табличка с сайта БЭТ СПб
 Уменьшено до 74%
Прикрепленное изображение
990 x 592 (98.61 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 12.11.2016, 19:46
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



[quote name='Олега' date='12.11.2016, 19:17' post='447298']
К слову. Теплопроводность кирпича 0,4. Для сравнения у бетона 1,5. А торцы перекрытий часто-густо даже облицовкой не закрыты. Ну и балконные козырьки, они просто тащат тепло из здания.


Я всю квартиру прострелял тепловизором иданные съёмки через программу прогнали,была возможность взять на фирме где подрабатывал.Вот по этому и утеплил детскую,остальные стены в пределах нормы и батареи начал рассчитывать исходя из данных съёмки тепловизора но в итоге всё свелось к банальным-1квт на 10 м2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник