Отвечаю принципиально для Гостей, которые задают вопросы, на которые уже давно даны ответы в этом форуме.
Повторяться не буду, поскольку не собираюсь в очередной раз вынужденно поддерживать писанины на 30 и более страниц.
Цитата(Гость_Гость_*)
Имеется трансформаторная подстанция, имеется заземлитель, состоящий из одного электрода (глубинник), грунт, в который вбит электрод не позволяет обеспечить 4 Ом на этом заземлителе, а может дать (30 Ом) вбивать другие глубинники экономически не целесообразно и проектант принимает следующее решение.
Кто? Проектант? Не ПУЭ, а проектант - круто!
Значит проектант может наплевать на ПУЭ и самостоятельно принять решение исходя из экономической целесообразности?
Не несите чушь!
Какой пункт ПУЭ хотя бы допускает такие вольности для получения требований 1.7.101?
Там (в этом пункте) сказано более, чем конкретно - ну не выдумывайте же!
Ну и дальше не особо лучше....
Цитата(Гость_Гость_*)
Так как от указанной ТП отходят несколько ВЛ-0,4 кВ к различным потребителям (система заземления TN), то принято решение, что достижение у заземляющего устройства источника питания значения сопротивления 4Ом будет за счет УЧЕТА использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ.
Если брать тупо такое самовольное решение, то в этом конкретном случае будет действительно обеспечены требования п.1.7.101.
А кто у Вас примет такую ТП?
Об этом говорилось многократно.
Я ответил на Ваш вопрос и теперь в обратную сторону пример:
Есть построенная ТП к снабжению строящегося объекта. Её нужно сдать для ввода в действие (вспоминаем, что считать электроустановкой действующей).
В данном случае имеется только своё ЗУ и больше никаких повторных.
Что делать? Оставить 30 Ом? Ваш пректант решит, что когда-нибудь будут подключены потребители со своими повторками и будет всё в порядке, поэтому оставляем 30 Ом?
Ничего подобного!
Дайте 4 Ом в любом случае!
Поэтому хотелки и решения Ваш пректировщик пусть оставит при себе, а в любом (и для любых) случае на ТП 4 Ома и никаких выдумываний.
Вот и пусть в дополнение к естественому, загоняют электроды в землю, создают искусственное.
И одно из них (обычно естественное) будет расположен в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, как то и предусматривае п.1.7.101, а не Ваш пректировщик, исходя из экономических соображений!
Цитата(Гость_Гость_*)
....можете посмотреть в формулах Трансформатора....
Со многими формулами
"Трансформатора" знаю не по наслышке, а на практике здесь в форуме.
Кстати!.... При его желании, в общем и целом он может подтвердить мои слова, поскольку на эту тему (п.1.7.101) копья ломались не один год!
А тут Ваш проектировщик может всё решить своим волевым решением.
Мне не интересно продолжать дальше эту бестолквый трёп!
Всего доброго!....
PS: В реальности всё могут быть случаи, когда по причине физической невозможности обеспечить требования п.1.7.101 на ТП.
Тогда решение принимается по заключению техкомиссий и применительно к конкретному объекту с конкретными условиями.
А Вы предлагаете это решить самовольно. Да у нас бизнес везде и во всём видит экономическую нецелесообразность в любых затратах и что? Не будем выполнять требования?
Ну тогда в следующий раз Ваш пректировщик, исходя из окономичской нецелесообразности в затратах, примет решение вообще отказаться от ЗУ на ТП - пусть общая требуемая величина в 4 Ом будет только за счёт повторок потребителей.
Ужас!.... И не приводите в форумах больше подобные примеры!