Цитата(Олега @ 28.10.2012, 22:45)

0 Назовите такую пожарную по РФ.
1. По офисам РФ запрещены удлинители? Не верю!
2. Почему вдруг ограничиваемся офисами?
3. В п.158 предлагались удлинители на 16А ("две ваших законных вилки - и уже 32А"). Почему решили, что на 16А в РФ острая нехватка? В нашем офисе только на 16.
4. Три удлинителя в трехместную розетку и и без перегруза 10-амперных удл. получаем до 30А.
5. Что изменяет встроенная защита удлинителей для многоместной розетки? Ничего.
0 Зачем по РФ, достаточно по предприятию, утвержденную директором.
1 Вся ответственность на руководителе, в случае чего с него и спрос.
2 Не ограничиваемся.
3 И противопожарной инструкции у вас нет?
4 Если вы проектируете с возможностью перегруза, то и защищайте соответствующим номиналом. Пока что были только допущения, что розетка все выдержит.
5 Ограничивает для удлинителя потребляемую мощность.
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2012, 22:52)

Поддерживаю, попробую пойти дальше: что есть сетевой фильтр для компьютера, как не элементарный удлинитель-разветвитель? Что, срочно запрещаем-закрываем все офисы?
Дома валяется удлинитель за не надобностью, чего и всем желаю.
Цитата(Олега @ 28.10.2012, 23:12)

1 Потребность в розетках определяется нормами...
2 Оборудование (номинал) выбирается по расчетному току. По этому же току выбирается номинал АВ. Номинал - величина заявленная производителем, в соответствии с рядом номиналов. Проектировщик обязан ориентироваться на номинал, колупаться в предельных параметрах не обязан.
1 И заказчиком, потому как в нормах лишь минимальные требования.
2 Проектируйте с минимальными перегрузками, без шлейфа и будет вам счастье.