Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39)
От подстанции к потребителю должно уходить как минимум 4 провода: три фазных и нулевой (PEN).
Именно
Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39)
Вот этот нулевой и соединяется (прежде всего) через нулевую шпильку с серединой звезды обмотки НН.
Именно
Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39)
Этого достаточно для питания потребителя.
С целью безопасности Этот нулевой провод соединяется с заземлителем на подстанции и может повторно заземляться по пути к потребителю (ВЛ). Отсутствие этого заземления не может вызвать перекос фаз, если только ваш нулевой провод не оборван (не отгнил в скрутках,) и имеет достаточное сечение.
нет, середина звезды обмотки НН тр-ра изолированна и если ее не соединить с контуром тп то ничего работать не будет, и как раз будет перекос.
Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству (в нашем случае зазем.устр.это контур ТП).
В нашем случае не было сделано повторное соединение с контуром, а сразу шло на РУ 0,4, а должно было уходить две шинки - на контур и на ру 0,4, но в конечном итоге все это висит на контуре ТП.
Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39)
Но тогда перекос был бы на стороне потребителя, а у вас на самом трансформаторе.
перекос был на всем участке цепи, в том то и дело, жалобы стали поступать от потребителя и выяснилось, что это не у него в щитовых косяк, а от самой тп перекос идет.
Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39)
А почему нулевая шина отгорела? не затянута была? Или все-таки была однофазная нагрузка?
да, скорее всего проблема была в контакте со шпилькой