Причина перекоса напряжений?

Евлампыч
сообщение 12.3.2012, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Завод. Приходим на ТП, меряем на выходе тр-ра имеем: 396/396/400 260/260/180
Подскажите - Ноль тр-ра ?????

пс: завтра протянем ноль с соседней ТП и проверим.

Сообщение отредактировал Евлампыч - 12.3.2012, 15:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.3.2012, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



както странно фазное и линейное расходится..
ну а так да, похоже на ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.3.2012, 16:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(belok5 @ 12.3.2012, 14:06) *
както странно фазное и линейное расходится..
Действительно очень странное расхождение - не может быть такого!
Чушь полная! Нужно приборами проводить измерения, а не пальцами....
Цитата
завтра протянем ноль с соседней ТП и проверим.
А в чём логика данного решения?

Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2012, 16:26


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2012, 16:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а схема обмоток транса какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евлампыч_*
сообщение 12.3.2012, 17:29
Сообщение #5





Гости






Цитата(Rezo @ 12.3.2012, 16:25) *
Действительно очень странное расхождение - не может быть такого!
Чушь полная! Нужно приборами проводить измерения, а не пальцами.... А в чём логика данного решения?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.3.2012, 22:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У вас перекошено на выходе с тр-ра, на шпильках, полагаю измеряли? Причем здесь ноль тр-ра и тем более посторонний ноль с другой ТП? Как вариант - большая однофазная нагрузка на просаженой фазе.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2012, 22:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это же какую надо нагрузку, чтобы так фазу на трансе посадить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 13.3.2012, 7:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Цитата(Rezo @ 12.3.2012, 16:25) *
Действительно очень странное расхождение - не может быть такого!
Чушь полная! Нужно приборами проводить измерения, а не пальцами.... А в чём логика данного решения?


меряли клещами Сонел, поверенными на Курляндской. Логика - проверить контур, м.б.он сгнил.



Цитата(с2н5он @ 12.3.2012, 16:32) *
а схема обмоток транса какая?

Пойдем сейчас смотреть, вчера не дали толком разобраться, конец рабочего дня был.

Цитата(uvk2 @ 12.3.2012, 22:10) *
У вас перекошено на выходе с тр-ра, на шпильках, полагаю измеряли? Причем здесь ноль тр-ра и тем более посторонний ноль с другой ТП? Как вариант - большая однофазная нагрузка на просаженой фазе.


Меряли на шинах от шпилек до вводного АВМ20. Посторонний ноль для отсечения варианта с сгнившим контуром. Однофазная нагрузка.. хм... все станки 3хфазные, а розетки с освещением распределены на все 3 фазы.

вообщем сейчас пойдем изучать подробно, но очень похоже на сгнивший контур и перегруз на 1 фазу

Сообщение отредактировал Евлампыч - 13.3.2012, 7:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 13.3.2012, 9:29
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Сходили, перекоса нет. Нагрузка равномерная, ток в 2 раза больше (800А). с контуром все ок.(вчера на 400А был перекос и ночью сегодня тоже был)
Вечером будем на холостом ходу смотреть, отключать и мерять сопротивление обмоток на всех положениях анцапфы.
Тр-ор ТМЗ 1000/10 соед. треугольник(6кв высокая)-звезда 0,4

ищу паспорт на него...

Сообщение отредактировал Евлампыч - 13.3.2012, 9:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.3.2012, 9:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Евлампыч @ 13.3.2012, 5:17) *
меряли клещами Сонел, поверенными на Курляндской.

В таком случае как Вы себе представляете фазное напряжение в 180 Вольт, при линейном в 400?
Цитата
Логика - проверить контур, м.б.он сгнил.
Посторонний ноль для отсечения варианта с сгнившим контуром. Однофазная нагрузка.. хм... все станки 3хфазные, а розетки с освещением распределены на все 3 фазы.
....вообщем сейчас пойдем изучать подробно, но очень похоже на сгнивший контур и перегруз на 1 фазу
Да при чём тут контур, даже, если бы его и вообще не было? Заземление-то тут при каких делаю?
Вот если сгнил ноль, тогда понимаю, но опять же - полная нестыковка фазных и линейных напряжений.
В общем.... дело Ваше, тем более, когда непонятно зачем собираетесь ноль тянуть с транса ближайшей ТП.
Желаю удачи!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 13.3.2012, 9:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Цитата(Rezo @ 13.3.2012, 9:31) *
В таком случае как Вы себе представляете фазное напряжение в 180 Вольт, при линейном в 400?
Да при чём тут контур, даже, если бы его и вообще не было? Заземление-то тут при каких делаю?
Вот если сгнил ноль, тогда понимаю, но опять же - полная нестыковка фазных и линейных напряжений.
В общем.... дело Ваше, тем более, когда непонятно зачем собираетесь ноль тянуть с транса ближайшей ТП.
Желаю удачи!....

контур тп это и есть ноль трансформатора

может кто подскажет де паспорт на ТМЗ 1000/10 1976 года нарыть? надо паспортные значения активного сопротивления обмоток на всех положениях анцапфы..

Сообщение отредактировал Евлампыч - 13.3.2012, 9:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.3.2012, 20:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



С нулевой шпильки тр-ра наверняка стальная шина идет?и на контур ТП. Соединения протягивали?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 7:14
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Цитата(uvk2 @ 13.3.2012, 20:45) *
С нулевой шпильки тр-ра наверняка стальная шина идет?и на контур ТП. Соединения протягивали?


без отключения влезать в действующую ЭУ опасно для жизни )))


На 16 вечера дали отключение.
Приходим пораньше, следим за нагрузкой и напряжением.
Нагрузка начинает падать (конец рабочего дня), появляется перекос напряжения
А-240В,
В-280В
С-240В
Отключаем вводной АВМ20 оставляем тр-ор на холостом ходу/без нагрузки.
А-0В
В-240В
С-240В
Открываем ячейку 6кВ А-есть, В – есть, С-есть до и после предохранителей - на трансформатор по высокой все приходит.
Отключаем 6 кВ снимаем с КТП стенки и видим на выходе с трансформатора оплавилась нулевая шина!!! осталась лишь сопля. На фазных шпильках трансформатора, по низкой стороне, есть переходники с круглой шпильки на плоскую шину, а на нулевой нет. Просто загнута алюминиевая шина, просверлено отверстие и одета на шпильку (площадь контакта никакая). Нулевую шину поменяли.
Через нулевую шпильку вытекает масло (от нагрева прокладки испортились) – поменяли.
Меряем активное вторичной обмотки тр-ра - А-0,0054 В-0,0009 С-0,0009 в 2% не укладывается.

Подгорели губки вводного АВМ20, выкатили, поменяли, закатили обратно.
Включили.
«Пока все в норме»
Итог: сигнализируем о аварийном состоянии тр-ра и необходимости ремонта/замены.
Пусть теперь решают ТАМ на верху.


Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 8:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.3.2012, 8:25
Сообщение #14





Гости






Вот Вам про это и намекали,что с нулем не все в порядке,а контур ТП не является нулем трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 8:34
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 8:25) *
Вот Вам про это и намекали,что с нулем не все в порядке,а контур ТП не является нулем трансформатора.

Это было самой первой версией, только мы грешили на сгнивший вывод т.к.он один, но оказалось, что разрыв в другом месте - на шпильке.
Средняя точка вторичной обмотки трансформатора присоединена к контуру тп, также это контур является теперь по сути PEN для всех отходящих нагрузок (раньше в cccр был N, все это хозяйство 1976года).

сходили с утра проверили, масло течет, напр.в норме, температура контактов 35 в среднем.

может ктонить объяснить, почему между фазой А и N было напряжение 0В на х.х.?? тако чувство, что когда отгрел ноль трасформатора средняя точка сместилась на фазу А и она работала частью и В и С и на себя... нехорошо ей было вообщем да и по замерам активного сопротивления обмоток видны расхождения.... понять бы физику процесса

Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 9:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.3.2012, 9:56
Сообщение #16





Гости






Наверное мы друг друга не понимаем.Попытаюсь объяснить еще раз.В сетях с глухозаземленной нейтралью нулевая точка транса сразу соединяется с заземляющим устройством(обычно это стальная полоса),а вот второй проводник(сечение его зависит от номинального тока транса),который уходит с нулевой шпильки,на сторону 0.4кВ и является нулевым проводником.Так вот повторюсь еще раз,контур ТП не является нулем.На работу электрооборудования отсутствие заземления ни как не влияет.Все системы заземления придуманы для защиты людей от поражения электрическим током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.3.2012, 10:19
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 7:56) *
Наверное мы друг друга не понимаем. Так вот повторюсь еще раз,контур ТП не является нулем.На работу электрооборудования отсутствие заземления ни как не влияет.
Об этом я ему уже дважды говорил, но!.... Не хочет человек в это верить свим коллегам.
Цитата
На 16 вечера дали отключение.
Приходим пораньше, следим за нагрузкой и напряжением.
Нагрузка начинает падать (конец рабочего дня), появляется перекос напряжения
А-240В,
В-280В
С-240В
Отключаем вводной АВМ20 оставляем тр-ор на холостом ходу/без нагрузки.
А-0В
В-240В
С-240В
.....может ктонить объяснить, почему между фазой А и N было напряжение 0В на х.х.??
Думаю не було всё же контакта щупами вольтметра, поэтому ничего и не показало - ведь по мере падения нагрузки напряжение было же?
Можно было бы ещё подумать о том, что на фазе "А" в обрыве с транса, а под нагрузкой присутствует напряжение не своей фазы, а фазы "С".
Но!.... Как е тогда может работать на производстве 3-х фазное оборудование?
Значит это маловероятно. Однако могли бы и проверить это активным индикатором или фазоуказателем, после того как увидели это - и не было бы вопросов и непоняток....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 10:23
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 9:56) *
Наверное мы друг друга не понимаем.Попытаюсь объяснить еще раз.В сетях с глухозаземленной нейтралью нулевая точка транса сразу соединяется с заземляющим устройством(обычно это стальная полоса),а вот второй проводник(сечение его зависит от номинального тока транса),который уходит с нулевой шпильки,на сторону 0.4кВ и является нулевым проводником.Так вот повторюсь еще раз,контур ТП не является нулем.На работу электрооборудования отсутствие заземления ни как не влияет.Все системы заземления придуманы для защиты людей от поражения электрическим током.

наверное, О каком еще заземляющем устройстве идет речь? у нас оно ОДНО - контур ТП.
в нашем случае в КТП приходит 6кВ (А,В,С 3х жильный кабель) на первичную обмотку трансформатора, которая соединена по схеме треугольник.
Вторичная обмотка трансформатора соединена по схеме звезда и средняя точка заземлена на контур ТП.
Если я правильно понял тогда с нулевой шпильки должно быть 2 отвода 1 на контур(для надежности, если 0 отгорит то средняя точка всеравно будет) , второе на 0,4, но у нас ОДНА сразу в 0,4. в итоге он поплавился и средняя точка ушла на фазу А.
вот наш транс

фото не наша но он такойже




Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 10:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.3.2012, 17:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



От подстанции к потребителю должно уходить как минимум 4 провода: три фазных и нулевой (PEN). Вот этот нулевой и соединяется (прежде всего) через нулевую шпильку с серединой звезды обмотки НН. Этого достаточно для питания потребителя. С целью безопасности Этот нулевой провод соединяется с заземлителем на подстанции и может повторно заземляться по пути к потребителю (ВЛ). Отсутствие этого заземления не может вызвать перекос фаз, если только ваш нулевой провод не оборван (не отгнил в скрутках,) и имеет достаточное сечение. Но тогда перекос был бы на стороне потребителя, а у вас на самом трансформаторе. А почему нулевая шина отгорела? не затянута была? Или все-таки была однофазная нагрузка?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 19:59
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) *
От подстанции к потребителю должно уходить как минимум 4 провода: три фазных и нулевой (PEN).

Именно
Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) *
Вот этот нулевой и соединяется (прежде всего) через нулевую шпильку с серединой звезды обмотки НН.

Именно

Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) *
Этого достаточно для питания потребителя.
С целью безопасности Этот нулевой провод соединяется с заземлителем на подстанции и может повторно заземляться по пути к потребителю (ВЛ). Отсутствие этого заземления не может вызвать перекос фаз, если только ваш нулевой провод не оборван (не отгнил в скрутках,) и имеет достаточное сечение.

нет, середина звезды обмотки НН тр-ра изолированна и если ее не соединить с контуром тп то ничего работать не будет, и как раз будет перекос.

Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству (в нашем случае зазем.устр.это контур ТП).

В нашем случае не было сделано повторное соединение с контуром, а сразу шло на РУ 0,4, а должно было уходить две шинки - на контур и на ру 0,4, но в конечном итоге все это висит на контуре ТП.

Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) *
Но тогда перекос был бы на стороне потребителя, а у вас на самом трансформаторе.

перекос был на всем участке цепи, в том то и дело, жалобы стали поступать от потребителя и выяснилось, что это не у него в щитовых косяк, а от самой тп перекос идет.
Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) *
А почему нулевая шина отгорела? не затянута была? Или все-таки была однофазная нагрузка?

да, скорее всего проблема была в контакте со шпилькой

Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 20:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения