![]() Причина перекоса напряжений? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Причина перекоса напряжений? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну вот, опять!
"нет, середина звезды обмотки НН тр-ра изолированна и если ее не соединить с контуром тп то ничего работать не будет, и как раз будет перекос" В первую очередь она должна надежно соединяться с PEN проводником, идущим к потребителю. А у вас она отгорела, а в качестве PEN работали всякие посторонние металлосвязи между ТП и потребителем, что не есть надежно, отсюда и перекос. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
вот так оно есть, а надо было еще со шпильки N отдельной шиной на контур соединить. Надо! Только это всё же с целью безопасности, но не с целью активной работы установки.Для этого РУ-0,4 ровным счётом ничего не измениться, если будет соединение с нулевой шпильки транса на контур земли или нет. А если ноль к этому РУ-0,4 всё же слабоват, то за счёт общего контура земли соединение нулевой шпильки на контур конечно дасто нкоторое улучшение, но это всё равно уже не правильно. Вот это Вам и пытаются все доказать целые 2 страницы!.... Сообщение отредактировал Rezo - 15.3.2012, 9:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
Надо! Только это всё же с целью безопасности, но не с целью активной работы установки. Для этого РУ-0,4 ровным счётом ничего не измениться, если будет соединение с нулевой шпильки транса на контур земли или нет. А если ноль к этому РУ-0,4 всё же слабоват, то за счёт общего контура земли соединение нулевой шпильки на контур конечно дасто нкоторое улучшение, но это всё равно уже не правильно. Вот это Вам и пытаются все доказать целые 2 страницы!.... об этом я вам писал выше, видать не поняли друг друга, если бы было еще одно-прямое соединение нулевой шпильки с контуром, то не было бы аварийной ситуации из-за плохого контакта шины ру 0,4 на шпильке тему можно закрывать! всем спасибо за ответы! Сообщение отредактировал Евлампыч - 15.3.2012, 10:13 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
об этом я вам писал выше, видать не поняли друг друга, если бы было еще одно-прямое соединение нулевой шпильки с контуром, то не было бы аварийной ситуации из-за плохого контакта шины ру 0,4 на шпильке тему можно закрывать! всем спасибо за ответы! "Опять двадцать"......Евлампыч,Вам Я,REZO и другие собеседники пытаються объяснить,что соединение нулевой шпильки с контуром ТП нужно лишь для обеспечения безопасности,но это соединение не является помошником рабочему нулю и контур ТП нельзя использовать в качестве нуля(при обрыве последнего),так как это может привести к поражению эл.током. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Попробую и z объяснить Евлампычу попроще. Конструктивно должно выглядеть так: от "нулевой" шпильки трансфрматора непосредственно выполняется ДВА отвода: первый - стальной полосой по кратчайшему пути к контуру заземления ТП, второй - алюминиевой шиной в РУ-0,4, а не так, как на его картинке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
Попробую и z объяснить Евлампычу попроще. Конструктивно должно выглядеть так: от "нулевой" шпильки трансфрматора непосредственно выполняется ДВА отвода: первый - стальной полосой по кратчайшему пути к контуру заземления ТП, второй - алюминиевой шиной в РУ-0,4, а не так, как на его картинке. ну а я вам об чем? я вам тоже самое и говорю, и картинку нарисовал, что у нас не правильно и подписал как надо ) Сочувствующий сразу понял такое чувство что мы обо дном и том же но на разных языках Сообщение отредактировал Евлампыч - 15.3.2012, 12:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
если бы было еще одно-прямое соединение нулевой шпильки с контуром, то не было бы аварийной ситуации из-за плохого контакта шины ру 0,4 на шпильке тему можно закрывать! всем спасибо за ответы! Рановато. По моему вы так и не поняли. Представьте, что на вашей ТП вообще нет контура заземления. Тогда если бы был надёжный контакт нулевой шпильки транса с PEN ПРОВОДНИКОМ, УХОДЯЩИМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ,, то не было бы у вас аварийной ситуации и нашего разговора. ППР все таки надо проводить. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
Рановато. По моему вы так и не поняли. Представьте, что на вашей ТП вообще нет контура заземления. Тогда если бы был надёжный контакт нулевой шпильки транса с PEN ПРОВОДНИКОМ, УХОДЯЩИМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ,, то не было бы у вас аварийной ситуации и нашего разговора. ППР все таки надо проводить. тогда бы вообще не работало НИЧЕГО ибо нейтраль трансформатора(она конструктивно внутри транса изолирована) должна быть заземлена(система с глухозаземленной нейтралью), а у вас получается, что PEN от транса идет напрямую ну например к розетке! т.е. висит в воздухе и нигде не присоединен к зазем.устройству. Глухое заземление нейтрали выполняют в четырехпроводных сетях переменного тока. Нулевые выводы силовых трансформаторов в этом случае заземляют наглухо, и все части, подлежащие заземлению, непосредственно соединяют с заземленным нулевым выводим. Провод сети, соединенный с заземленной нейтралью трансформатора, называют нулевым проводом. Сообщение отредактировал Евлампыч - 15.3.2012, 19:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Евлампыч, А про сети с изолированной нейтралью слышали? Как же у них без Земли то лампочки то горят.. у иродов
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
тогда бы вообще не работало НИЧЕГО ибо нейтраль трансформатора(она конструктивно внутри транса изолирована) должна быть заземлена(система с глухозаземленной нейтралью), а у вас получается, что PEN от транса идет напрямую ну например к розетке! т.е. висит в воздухе и нигде не присоединен к зазем.устройству. Глухое заземление нейтрали выполняют в четырехпроводных сетях переменного тока. Нулевые выводы силовых трансформаторов в этом случае заземляют наглухо, и все части, подлежащие заземлению, непосредственно соединяют с заземленным нулевым выводим. Провод сети, соединенный с заземленной нейтралью трансформатора, называют нулевым проводом. Он, (PEN), не висит в воздухе, ОН ИДЕТ К РОЗЕТКЕ!!!! А розетке ничего больше и не нужно, только чтобы фаза к ней пришла и НУЛЬ (PEN), А НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!! Сообщение отредактировал uvk2 - 16.3.2012, 5:39 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
ВСЕ, читал до ночи теорию! Какое же я дерево! стыдно...
Огромное спасибо мужики за терпение и попытку донести до дерева очевидные вещи. сгораю от стыда... ушел образовываться дальше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
ВСЕ, читал до ночи теорию! Главное то, что было взаимное терпение в разговоре и то, что сам по себе спор прошёл в конечном итоге не напрасно!Огромное спасибо мужики за терпение и попытку донести до дерева очевидные вещи.... ушел образовываться дальше PS: Меня интнресует такой вопрос.... Вы там были не один. У вас там что.... все точно так же считают как считали раньше Вы сами? Все несколько человек (в т.ч. и энергетик) так же всё ошибочно понимают? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
Главное то, что было взаимное терпение в разговоре и то, что сам по себе спор прошёл в конечном итоге не напрасно! PS: Меня интнресует такой вопрос.... Вы там были не один. У вас там что.... все точно так же считают как считали раньше Вы сами? Все несколько человек (в т.ч. и энергетик) так же всё ошибочно понимают? не, это мои личные изыскания и откровения ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
ВСЕ, читал до ночи теорию! Какое же я дерево! стыдно... Огромное спасибо мужики за терпение и попытку донести до дерева очевидные вещи. сгораю от стыда... ушел образовываться дальше Ну что Вы! Не стыдно чего-то не знать, стыдно не знать и не учиться. Всю жизнь учимся, и это нормально. Успехов! Главное то, что было взаимное терпение в разговоре и то, что сам по себе спор прошёл в конечном итоге не напрасно! PS: Меня интнресует такой вопрос.... Вы там были не один. У вас там что.... все точно так же считают как считали раньше Вы сами? Все несколько человек (в т.ч. и энергетик) так же всё ошибочно понимают? Rezo, Вы ведь наверняка знаете, как сейчас назначают начальников. Невзирая на профиль образования, знания, опыт, и т.д. Лишь бы корка была в кармане какая-никакая. Перефразируя Козьму Пруткова: -"За неимением горничной имеем дворника". Наверняка сталкивались с такими, и у меня такой-же энергетик. При перекосе в офисном здании стал причину искать в контуре, мерять токи на участках его зачем-то... Мрак! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Сообщение для uvk2.Ваше высказывания типично для многих рабочих:"как же я рабочий, такой умный,все понимаю в электричестве,а начальник с высшим образованием и такой "баран",даже не может отличить "землю" от нуля".Ни зачто не поверю,что у вас такой энергетик,обычно эти ребята рабочие лошадки,которые знают свое дело,потому что в организациях с серьезным электрохозяйством за чужой спиной не отсидишся и если не понимаешь чем занимаешся,можно такого накосячить....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тоже не по теме скажу.
Работаю постоянно "Командировочным персоналом", в разъездах по предприятиям и организациям т.е.. И согласен что уровень специалистов очень разный. И Энергетиков и инженеров и монтеров. Часто люди работают в должности не по своим способностям. И если для монтера это не так страшно, но в случае с энергетиком беда. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Тоже не по теме скажу. Работаю постоянно "Командировочным персоналом", в разъездах по предприятиям и организациям т.е.. И согласен что уровень специалистов очень разный. И Энергетиков и инженеров и монтеров. Часто люди работают в должности не по своим способностям. И если для монтера это не так страшно, но в случае с энергетиком беда. Соглашусь с Вами,но это бывает обычно в организациях которые не имеют у себя на балансе даже КТП,не говорю уже о более серьезных электроустановках. |
![]() |
|
Гость_Гость_uvk2_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Алексей, я ничего не выдумываю и не приукрашиваю, мне это ни к чему. Понятия нуль и земля и всякие там PEN, TN и их вариации дошли до нас сравнительно недавно. Люди ещё не привыкли и действуют по-старинке. Зачем, скажите тогда нужно было измерять токи на разных участках контура? Он что думал что ноль через заземлитель и дальше через грунт до подстанции? Мне тоже не верится.
Работник, "Часто люди работают в должности не по своим способностям. " Да. А порой и попросту случайные. Об этом было обсуждение на форуме в теме "Куда пойти учиться дальше". Почитайте. Не хочу каркать, но беда ещё только ПОКА не случилась, но у неё все впереди. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |