Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: греется кабель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Кабельщик_*
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
с2н5он
кабели где проложены - в земле, воздухе?
если воздух, то допустимый ток на один кабель 235 х 3 = 705 А, у Вас 725 А нагрузки
и греется где? по все длине?
если земля, то какая?
Sokoloff79
блуждающие токи
Гость_Кабельщик_*
кабели проложены по воздуху, греются по всей длине, проблема в разнице нагрева.
belok5
в каких местах кабеля производились замеры?
с2н5он
тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175
Гость_Кабельщик_*
Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальное по улице) вся трассса около 400 метров.
belok5
т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтажа, иногда в наконечник не влезают все "волоски", вот их и удаляют. может и в вашем случае такое произошло в надежде на авось?
Гость_Кабельщик_*
увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ибо было подозрение на не качественную опрессовку (монтаж вела сторонняя организация), в голове у генератора (п/ст 92 15м) меняли вакуумники подозревали полохой контакт, на п/ст 89 (где 40м ) нагрев по всей длинне два кабеля 50 и один 80 градусов.
belok5
токи, как я понимаю, одинаковы?
Гость_Кабельщик_*
Да, кабели подключены паралельно.
belok5
может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ГОСТ дает разрешение на +- отклонение от нормы сечения, и вот этот третий кусок попался больше в минус, нежели остальные?
а пофазно каждый кабель на проходящий ток замеряли?
Evdbor
Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 22:58) *
токи, как я понимаю, одинаковы?

Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 25.11.2011, 23:04) *
Да, кабели подключены паралельно.

А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав.
Гость_Кабельщик_*
Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. Сечение кабелей не занижено (при пререопрессовке наконесники одинаково туго заходили).
Спасибо всем за ответы, сегодняна работе приняли решение прокладывать четвертую нитку кабеля.
Carpovich
Нессиметричная нагрузка?
Гость сочувствующий
Цитата(Carpovich @ 26.11.2011, 15:23) *
Нессиметричная нагрузка?

Это как? Автор утверждает, что кабели подключены параллельно.
nikit73
Подскажите как перевести ток по низкой стороне на высокую?
эл.двигатель 200кВт пусковой ток до 700 А (0,4 кВ).
Кокой ток будет по 10 кВ?
Аккомо-Т
Цитата(Evdbor @ 26.11.2011, 12:42) *
А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав.



+1

Вероятнее всего. Петлю на трассе поищите. Может всеже не одинаковые.

с2н5он
не до такой же степени - 30 гр.
duz
Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло от генератора. Монтажники расключили: кабель 1- фаза А, кабель 3 - фаза В, кабель 3 - фаза С, кабель 4 - каждую жилу на соответствующую фазу. Последний кабель грелся заметнее больше. Посмотрел, поудивлялся подключению и результату. Сдали генератор.
uvk2
Ещё бы предположить низкое качество алюминия.
protector
Ну раз длина, сечение одинаковы, еще и включены параллельно, то тот, что сильнее греется, какой-то более проводимый оказался. Может состав металла или структура. Ток нужно мерить .
АХЕЗ
Может, менее проводимый? Проводимость-величина обратная сопротивлению.
protector
Цитата(АХЕЗ @ 29.11.2011, 11:30) *
Может, менее проводимый? Проводимость-величина обратная сопротивлению.

При параллельном включении кабелей больше тепла выделится на том, у которого меньшее сопротивление(Р=U^2/R) , он берет на себя нагрузку.
ЛЕША
Цитата(protector @ 29.11.2011, 16:46) *
При параллельном включении кабелей больше тепла выделится на том, у которого меньшее сопротивление(Р=U^2/R) , он берет на себя нагрузку.

Q=I*I*R*t
protector
Цитата(ЛЕША @ 29.11.2011, 14:16) *
Q=I*I*R*t
.
То же самое. Даная формула- фундаментальный закон. Она никак не противоречит тому, что я написал выше. Научитесь применять формулы.
ЛЕША
Понятно,что-то объяснять бесполезно. Вам бы тоже было бы полезно почитать соответствующую литературу. Удачи.
energetik.uf
Цитата(с2н5он @ 25.11.2011, 23:27) *
тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175


В нашей организации провели монтажники проводку, по паспотру 2,5мм2, замерили маузером - около 1,8 мм2, а если учесть, что в медный кабель могут меди мало положить. то возможно кабель может греться...
scasi
Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 26.11.2011, 0:44) *
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.

Один кабель на одну жилу так??? Расстояние между кабелями сколько???

Если кабели лежат близко то возможна такая бредовая теория: Т.к. это не шина и длина все равно будет отличаться, то имеет место три разных магнитных переменных поля. Так вот два поля по сравнению с третьим имеют большую величину, и гармоники их греют третий кабель, как бы пытаются насытить его, но магнитное поле третьего поля препятствует им, и поэтому возникает пограничный эффект в оболочке. У вас же марка АСБГ, изоляция пропитанная бумага, требуется замер сопротивления!!! Кабелю то сколько лет? А то может он подсох уже???
Гость
измерте R каждой жилы, потом подумаем
Roman D
Цитата(Гость @ 12.12.2011, 9:35) *
измерте R каждой жилы, потом подумаем

Микроомметр есть? Штука дорогая...
Гость_zemnoi_*
Пожалуй рано паниковать до 80-90 градусов рабочий режим , а там наружу само выйдет)))
push
предлагаю посмотреть оболочку (АСБГ - свинцовая броня). в разных зданиях разные потенциалы. Возможно с РЕN соединена только оболочка этого кабеля, соответственно только по ней будут течь токи уравнивания, вот и нагрев. Может где то по трассе этот кабель касается другой системы отсюда утечки по броне. Или еще момент каждый кабель нужно разводить по 3м фазам, тогда магнитные поля в кабеле компенсируются
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.