греется кабель

Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 21:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2011, 22:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23088
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабели где проложены - в земле, воздухе?
если воздух, то допустимый ток на один кабель 235 х 3 = 705 А, у Вас 725 А нагрузки
и греется где? по все длине?
если земля, то какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 25.11.2011, 22:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



блуждающие токи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 22:12
Сообщение #4





Гости






кабели проложены по воздуху, греются по всей длине, проблема в разнице нагрева.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.11.2011, 22:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2446
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в каких местах кабеля производились замеры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2011, 22:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23088
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 22:29
Сообщение #7





Гости






Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальное по улице) вся трассса около 400 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.11.2011, 22:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2446
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтажа, иногда в наконечник не влезают все "волоски", вот их и удаляют. может и в вашем случае такое произошло в надежде на авось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 22:53
Сообщение #9





Гости






увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ибо было подозрение на не качественную опрессовку (монтаж вела сторонняя организация), в голове у генератора (п/ст 92 15м) меняли вакуумники подозревали полохой контакт, на п/ст 89 (где 40м ) нагрев по всей длинне два кабеля 50 и один 80 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.11.2011, 22:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2446
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



токи, как я понимаю, одинаковы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 23:04
Сообщение #11





Гости






Да, кабели подключены паралельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.11.2011, 23:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2446
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ГОСТ дает разрешение на +- отклонение от нормы сечения, и вот этот третий кусок попался больше в минус, нежели остальные?
а пофазно каждый кабель на проходящий ток замеряли?

Сообщение отредактировал belok5 - 25.11.2011, 23:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 26.11.2011, 9:42
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Цитата(belok5 @ 25.11.2011, 22:58) *
токи, как я понимаю, одинаковы?

Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 25.11.2011, 23:04) *
Да, кабели подключены паралельно.

А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 26.11.2011, 14:34
Сообщение #14





Гости






Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. Сечение кабелей не занижено (при пререопрессовке наконесники одинаково туго заходили).
Спасибо всем за ответы, сегодняна работе приняли решение прокладывать четвертую нитку кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 26.11.2011, 15:23
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Нессиметричная нагрузка?


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.11.2011, 16:14
Сообщение #16





Гости






Цитата(Carpovich @ 26.11.2011, 15:23) *
Нессиметричная нагрузка?

Это как? Автор утверждает, что кабели подключены параллельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikit73
сообщение 27.11.2011, 16:47
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2011
Пользователь №: 25164



Подскажите как перевести ток по низкой стороне на высокую?
эл.двигатель 200кВт пусковой ток до 700 А (0,4 кВ).
Кокой ток будет по 10 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 27.11.2011, 17:30
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(Evdbor @ 26.11.2011, 12:42) *
А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав.



+1

Вероятнее всего. Петлю на трассе поищите. Может всеже не одинаковые.



--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.11.2011, 17:35
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23088
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не до такой же степени - 30 гр.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
duz
сообщение 28.11.2011, 21:20
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 11131



Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло от генератора. Монтажники расключили: кабель 1- фаза А, кабель 3 - фаза В, кабель 3 - фаза С, кабель 4 - каждую жилу на соответствующую фазу. Последний кабель грелся заметнее больше. Посмотрел, поудивлялся подключению и результату. Сдали генератор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения