![]() греется кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() греется кабель |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ещё бы предположить низкое качество алюминия.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ну раз длина, сечение одинаковы, еще и включены параллельно, то тот, что сильнее греется, какой-то более проводимый оказался. Может состав металла или структура. Ток нужно мерить .
|
![]() |
|
Гость_АХЕЗ_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Может, менее проводимый? Проводимость-величина обратная сопротивлению.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Понятно,что-то объяснять бесполезно. Вам бы тоже было бы полезно почитать соответствующую литературу. Удачи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 22632 ![]() |
тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175 В нашей организации провели монтажники проводку, по паспотру 2,5мм2, замерили маузером - около 1,8 мм2, а если учесть, что в медный кабель могут меди мало положить. то возможно кабель может греться... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо. Один кабель на одну жилу так??? Расстояние между кабелями сколько??? Если кабели лежат близко то возможна такая бредовая теория: Т.к. это не шина и длина все равно будет отличаться, то имеет место три разных магнитных переменных поля. Так вот два поля по сравнению с третьим имеют большую величину, и гармоники их греют третий кабель, как бы пытаются насытить его, но магнитное поле третьего поля препятствует им, и поэтому возникает пограничный эффект в оболочке. У вас же марка АСБГ, изоляция пропитанная бумага, требуется замер сопротивления!!! Кабелю то сколько лет? А то может он подсох уже??? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
измерте R каждой жилы, потом подумаем
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
измерте R каждой жилы, потом подумаем Микроомметр есть? Штука дорогая... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_zemnoi_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Пожалуй рано паниковать до 80-90 градусов рабочий режим , а там наружу само выйдет)))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
предлагаю посмотреть оболочку (АСБГ - свинцовая броня). в разных зданиях разные потенциалы. Возможно с РЕN соединена только оболочка этого кабеля, соответственно только по ней будут течь токи уравнивания, вот и нагрев. Может где то по трассе этот кабель касается другой системы отсюда утечки по броне. Или еще момент каждый кабель нужно разводить по 3м фазам, тогда магнитные поля в кабеле компенсируются
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |