seraban
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?


п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) icon_biggrin.gif
Мастер Джу
Зачетку давай 5! icon_smile.gif
seraban
для себя ведь делается... icon_smile.gif
Что насчёт нейтралки, надо повторно заземлять ?
Мастер Джу
Нет не надо повторно заземлять.
Гость
Цитата(seraban @ 17.8.2010, 21:36) *
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?


п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) icon_biggrin.gif

Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока?
seraban
эээ.. беспанятия, но есть новая такая же АПэшка в ней тоже нуля нет


seraban
..
Мастер Джу
Цитата(Гость @ 18.8.2010, 3:14) *
Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока?

Вы лучше зарегитесь прежде чем комментировать и глупость писать
savelij®
Отчего же глупость? Двухпроводная линия (похоже на ШВВП) запитана минуя АВ с верхнего контакта. Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения.
Выбор цвета проводов не трогаем, в вопросе этого не было... icon_wink.gif

Цитата
Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?
А в подвал должна идти уже пятипроводка, коль произвели разделение нулевого провода, хоть и странным образом...
Мастер Джу
Цитата(savelij @ 18.8.2010, 5:56) *
Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения

Нужно на фото тогда отмечать диаметр.
Речь о фото правом идет?
savelij®
Цитата(Мастер Джу @ 18.8.2010, 2:12) *
Нужно на фото тогда отмечать диаметр.
Речь о фото правом идет?

Левое фото, предпоследний автомат.
seraban
понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка

а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ?

в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется к заземляющей сети у всех щитов, распределительных пунктах и щитах. Сопротивление заземляющих устройст всех повторных заземлений нулевого провода должно быть неболее 5, 10, 20 Ом для напряжений 660, 380, 220 В"
Гость
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 11:57) *
понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка

Вопрос:
На второй фото: квартирный щиток?
Дом многоквартирный (многоэтажный)?
Дом индивидуальный?
seraban
дом на даче icon_smile.gif
Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале.
savelij®
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:57) *
а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ?

в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется ...

А в книжке под названием ПУЭ, написали, что после разделения совмещённого нулевого провода на рабочий и защитный далее они должны идти раздельно. Вот и получается, что три фазы и два нуля, это пять. icon_wink.gif
seraban
значит нейтралку не заземлять
Гость
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:13) *
дом на даче icon_smile.gif
Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале.


На щиток в подвале сколько проводников в питающем кабеле и его сечение?
Что за дополнительный проводник в щите в подвале связанный через болт с шиной на голубом изоляторе?
Какую систему заземления (TN, ТТ) мастерим?
savelij®
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 13:39) *
значит нейтралку не заземлять

Если речь о втором щитке, то
Цитата(Мастер Джу @ 17.8.2010, 23:02) *
Нет не надо повторно заземлять.

seraban
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот
Гость
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:51) *
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот, нейтраль заземлённая.

Тобишь я так понял, что проволока в щите подвала подходит с шине РЕ, а та в свою очередь никак не связана с шиной N (на желтом изоляторе)?
seraban
да
Гость
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:59) *
да

Рановато вам специалист Джу оценку поставил. Совету почитать гл.1.7 ПУЭ Все таки 1 курс, будущий электрик. Привыкайте. Если что отпишусь вечерком, пора бежать.
Chabrez
Цитата(Гость @ 18.8.2010, 13:03) *
Рановато вам специалист Джу оценку поставил. Совету почитать гл.1.7 ПУЭ Все таки 1 курс, будущий электрик. Привыкайте. Если что отпишусь вечерком, пора бежать.

Цитата
Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания
Людмила Казанцева,
ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»,
г. Москва
Виктор Шатров,
сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России,
г. Москва

Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.

Ссылка: http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php

Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу.
savelij®
Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 14:22) *
Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу.

Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)...
А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него.
seraban
ПУЭ
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."

а эта уже Википедия

"Объединение рабочего нуля и PE-проводника.
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено)."

оно ?
savelij®
Угу. И про УЗО всё верно. Будет постоянно срабатывать, точнее, его просто не взвести.
seraban
относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает. Нормально ли это ?


пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ?

Мастер Джу
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 21:02) *
относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает.

Скорее это не из за грозы,а из за дождя.Появляется утечка узо выбивает.
seraban
выбивает за секунду до силиной молнии,
и при работе через длинный удлинитель выбивает .

пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ? icon_smile.gif
savelij®
Цитата
пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ?

пс 20А на каждый полюс.
Гость
[quote name='savelij' date='18.8.2010, 14:55' post='146087']
Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)...
А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него.
[/quote ]
Система TN-C-S, ноги которой "растут" из TN-C налагает на повторное заземление нейтрали те же требования, что и TN-C, а причина одна - необходимость обеспечения низкого напряжения прикосновения.
Но по теме - повторное заземление не требуется, так как оно уже выполнено в "верхнем" щитке.
seraban
Всем спасибо за дискуссию! icon_smile.gif
Гость
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 16:44) *
Всем спасибо за дискуссию! icon_smile.gif

Не начем.
Рекомендации: Проверьте сечение питающего кабеля на ВРу (верхний рисунок). По моему сечение РЕN проводника занижено (д.б. не менее 16 по алюминию и не менее 10 по меди). РЕN проводник должен быть присоединен либо на РЕ зажим или на РУ шину (все же корпус щита нельзя отнести ни к тому ни к другому). Выкиньте времянку подключенную минуя аппарты защиты от сверхтока (надеюсь не вы ее туда присоединили, иначе кол с минусом в зачетку icon_biggrin.gif ). От ВРУ до щита в подвале тяни дополнительный РЕ проводник и соединяй это с шиной РЕ в подвальном щите. если у тебя туда уже затянут заземляющий проводник (сталь icon_cool.gif посади его тоже на РЕ (не пропадать же проводнику). И наведите порядок в подвальном щите (Ре проводники на шину РЕ, N на шину N).

P.S. Для себя собрал бы систему ТТ. А на вводе бы поставил УЗО с функцией защиты от превышения напряжения. Частный сектор богат сюрпризами
NeW_66
Соединять нулевой рабочий провод, необходимо долька на вводном щите, в вашем случае на первом этаже. далее нужно применять пяти жильный кабель для 3-х фаз и 3-х жильный если требуется одна фаза. И еще у вас на вводе в каждый щит стоит УЗО, после УЗО соединять нейтраль с землей не как нельзя, иначе оно будет работать неправильно. Вывод в подвале изолируйте ноль, от корпуса щита.
seraban
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*3мм в диаметре (7 квадратов) тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а я земля с заземлении?
Гость
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 20:03) *
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*3мм в диаметре (7 квадратов) тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а я земля с заземлении?

Cчитается не общее сечение проводов питающей сети. РЕN проводник у вас сечением 5 мм - это недопустимо (см п.1.7.131 ПУЭ) для системы TN. Если со столба ответвление воздукой, то там тоже не менее 16 мм PENа должно быть. Дальнейшая разводка у вас тоже не соответствует нормам для системы TN.
Так что: на пересдачу в понедельник вместе с электриком icon_biggrin.gif
Олега
Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умножаем на 3,14. icon_cool.gif

Цитата(Гость @ 18.8.2010, 21:15) *
Так что: на пересдачу в понедельник вместе с электриком icon_biggrin.gif

..
seraban
запутал я людей... icon_sad.gif
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 20:03) *
Со столба ввод люлинеем 4*20мм2 этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*7мм2 тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а PE с заземлении?

Гость
Цитата(Олега @ 18.8.2010, 20:29) *
Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умножаем на 3,14. icon_cool.gif

Умножили? А теперь перенесем взор на правый угол левой картины и найдем там этот диаметр.
seraban
фотка гавняная, это он icon_biggrin.gif
Aleks 72
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 23:03) *
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) люлинеем 4*3мм в диаметре (7 квадратов) тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а я земля с заземлении?


Для общего развития: Сечения "люлиния" в мм2
2
2,5
3
4
5 ( не встречал)
6
8
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

seraban
ы.. подключил как есть, нейтраль не заземлял, на узо кнопка тест работает...
напряженение везде все есть. icon_cool.gif
Гость
Цитата(seraban @ 20.8.2010, 19:23) *
ы.. подключил как есть, нейтраль не заземлял, на узо кнопка тест работает...
напряженение везде все есть. icon_cool.gif


Сразу бы так и сказали. Надо, что бы "свет был", а на безопасность и правила наср...