Рановато вам специалист Джу оценку поставил. Совету почитать гл.1.7 ПУЭ Все таки 1 курс, будущий электрик. Привыкайте. Если что отпишусь вечерком, пора бежать. Цитата Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж», г. Москва Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России, г. Москва Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке. Ссылка: http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу. Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)... А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
ПУЭ
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." а эта уже Википедия "Объединение рабочего нуля и PE-проводника. Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено)." оно ? Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 15:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Угу. И про УЗО всё верно. Будет постоянно срабатывать, точнее, его просто не взвести.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает. Нормально ли это ?
пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает. Скорее это не из за грозы,а из за дождя.Появляется утечка узо выбивает. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
выбивает за секунду до силиной молнии,
и при работе через длинный удлинитель выбивает . пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ? ![]() Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 16:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ? пс 20А на каждый полюс. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
[quote name='savelij' date='18.8.2010, 14:55' post='146087']
Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)... А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него. [/quote ] Система TN-C-S, ноги которой "растут" из TN-C налагает на повторное заземление нейтрали те же требования, что и TN-C, а причина одна - необходимость обеспечения низкого напряжения прикосновения. Но по теме - повторное заземление не требуется, так как оно уже выполнено в "верхнем" щитке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
Всем спасибо за дискуссию!
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за дискуссию! ![]() Не начем. Рекомендации: Проверьте сечение питающего кабеля на ВРу (верхний рисунок). По моему сечение РЕN проводника занижено (д.б. не менее 16 по алюминию и не менее 10 по меди). РЕN проводник должен быть присоединен либо на РЕ зажим или на РУ шину (все же корпус щита нельзя отнести ни к тому ни к другому). Выкиньте времянку подключенную минуя аппарты защиты от сверхтока (надеюсь не вы ее туда присоединили, иначе кол с минусом в зачетку ![]() ![]() P.S. Для себя собрал бы систему ТТ. А на вводе бы поставил УЗО с функцией защиты от превышения напряжения. Частный сектор богат сюрпризами |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19201 ![]() |
Соединять нулевой рабочий провод, необходимо долька на вводном щите, в вашем случае на первом этаже. далее нужно применять пяти жильный кабель для 3-х фаз и 3-х жильный если требуется одна фаза. И еще у вас на вводе в каждый щит стоит УЗО, после УЗО соединять нейтраль с землей не как нельзя, иначе оно будет работать неправильно. Вывод в подвале изолируйте ноль, от корпуса щита.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что
![]() Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 20:06 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что ![]() Cчитается не общее сечение проводов питающей сети. РЕN проводник у вас сечением 5 мм - это недопустимо (см п.1.7.131 ПУЭ) для системы TN. Если со столба ответвление воздукой, то там тоже не менее 16 мм PENа должно быть. Дальнейшая разводка у вас тоже не соответствует нормам для системы TN. Так что: на пересдачу в понедельник вместе с электриком ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
фотка гавняная, это он
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |