seraban
сообщение 18.8.2010, 12:59
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 13:03
Сообщение #22





Гости






Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:59) *
да

Рановато вам специалист Джу оценку поставил. Совету почитать гл.1.7 ПУЭ Все таки 1 курс, будущий электрик. Привыкайте. Если что отпишусь вечерком, пора бежать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chabrez_*
сообщение 18.8.2010, 13:22
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость @ 18.8.2010, 13:03) *
Рановато вам специалист Джу оценку поставил. Совету почитать гл.1.7 ПУЭ Все таки 1 курс, будущий электрик. Привыкайте. Если что отпишусь вечерком, пора бежать.

Цитата
Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания
Людмила Казанцева,
ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»,
г. Москва
Виктор Шатров,
сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России,
г. Москва

Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.

Ссылка: http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php

Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 14:55
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 14:22) *
Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу.

Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)...
А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 15:32
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



ПУЭ
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."

а эта уже Википедия

"Объединение рабочего нуля и PE-проводника.
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено)."

оно ?

Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 15:49
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Угу. И про УЗО всё верно. Будет постоянно срабатывать, точнее, его просто не взвести.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 16:02
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает. Нормально ли это ?


пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.8.2010, 16:10
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(seraban @ 18.8.2010, 21:02) *
относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает.

Скорее это не из за грозы,а из за дождя.Появляется утечка узо выбивает.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 16:23
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



выбивает за секунду до силиной молнии,
и при работе через длинный удлинитель выбивает .

пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 16:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2010, 16:36
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ?

пс 20А на каждый полюс.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 16:41
Сообщение #31





Гости






[quote name='savelij' date='18.8.2010, 14:55' post='146087']
Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)...
А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него.
[/quote ]
Система TN-C-S, ноги которой "растут" из TN-C налагает на повторное заземление нейтрали те же требования, что и TN-C, а причина одна - необходимость обеспечения низкого напряжения прикосновения.
Но по теме - повторное заземление не требуется, так как оно уже выполнено в "верхнем" щитке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 16:44
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Всем спасибо за дискуссию! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 17:15
Сообщение #33





Гости






Цитата(seraban @ 18.8.2010, 16:44) *
Всем спасибо за дискуссию! icon_smile.gif

Не начем.
Рекомендации: Проверьте сечение питающего кабеля на ВРу (верхний рисунок). По моему сечение РЕN проводника занижено (д.б. не менее 16 по алюминию и не менее 10 по меди). РЕN проводник должен быть присоединен либо на РЕ зажим или на РУ шину (все же корпус щита нельзя отнести ни к тому ни к другому). Выкиньте времянку подключенную минуя аппарты защиты от сверхтока (надеюсь не вы ее туда присоединили, иначе кол с минусом в зачетку icon_biggrin.gif ). От ВРУ до щита в подвале тяни дополнительный РЕ проводник и соединяй это с шиной РЕ в подвальном щите. если у тебя туда уже затянут заземляющий проводник (сталь icon_cool.gif посади его тоже на РЕ (не пропадать же проводнику). И наведите порядок в подвальном щите (Ре проводники на шину РЕ, N на шину N).

P.S. Для себя собрал бы систему ТТ. А на вводе бы поставил УЗО с функцией защиты от превышения напряжения. Частный сектор богат сюрпризами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NeW_66
сообщение 18.8.2010, 19:52
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.8.2010
Пользователь №: 19201



Соединять нулевой рабочий провод, необходимо долька на вводном щите, в вашем случае на первом этаже. далее нужно применять пяти жильный кабель для 3-х фаз и 3-х жильный если требуется одна фаза. И еще у вас на вводе в каждый щит стоит УЗО, после УЗО соединять нейтраль с землей не как нельзя, иначе оно будет работать неправильно. Вывод в подвале изолируйте ноль, от корпуса щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 20:03
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*3мм в диаметре (7 квадратов) тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а я земля с заземлении?

Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 20:15
Сообщение #36





Гости






Цитата(seraban @ 18.8.2010, 20:03) *
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*3мм в диаметре (7 квадратов) тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а я земля с заземлении?

Cчитается не общее сечение проводов питающей сети. РЕN проводник у вас сечением 5 мм - это недопустимо (см п.1.7.131 ПУЭ) для системы TN. Если со столба ответвление воздукой, то там тоже не менее 16 мм PENа должно быть. Дальнейшая разводка у вас тоже не соответствует нормам для системы TN.
Так что: на пересдачу в понедельник вместе с электриком icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.8.2010, 20:29
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умножаем на 3,14. icon_cool.gif

Цитата(Гость @ 18.8.2010, 21:15) *
Так что: на пересдачу в понедельник вместе с электриком icon_biggrin.gif

..

Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2010, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 20:48
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



запутал я людей... icon_sad.gif
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 20:03) *
Со столба ввод люлинеем 4*20мм2 этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*7мм2 тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а PE с заземлении?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2010, 21:41
Сообщение #39





Гости






Цитата(Олега @ 18.8.2010, 20:29) *
Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умножаем на 3,14. icon_cool.gif

Умножили? А теперь перенесем взор на правый угол левой картины и найдем там этот диаметр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 18.8.2010, 22:38
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



фотка гавняная, это он icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения