Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допускается ли такая схема электроснабжения жилого дома?

Федор31
сообщение 21.5.2026, 15:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.5.2026
Пользователь №: 64767



Если кабель от каждой секции ТП будет выбран на нагрузку одной секции ГРЩ + нагрузка ПЭСПЗ
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 21.5.2026, 17:02
Сообщение #2





Гости






какая нагрузка жилого дома.
считали установленную мощность .
или мощность с учетом коэффициента спроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 21.5.2026, 17:05
Сообщение #3





Гости






добавка : и коэффициент использования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Федор31
сообщение 21.5.2026, 17:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.5.2026
Пользователь №: 64767



Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. Нагрузка на каждую секцию ГРЩ 0,45 МВт (с учетом ПЭСПЗ). Если на каждый ввод будет кабель 2хАВВГ 4х240 будет ли какое то нарушение норм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.5.2026, 18:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Федор31 @ 21.5.2026, 17:58) *
Нагрузка жилого дома 0,9 МВт.

какая это мощность расчетная или установленная ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Федор31
сообщение 21.5.2026, 18:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.5.2026
Пользователь №: 64767



Цитата(moshkarow @ 21.5.2026, 18:32) *
какая это мощность расчетная или установленная ?


расчетная согласно РД 34.20.185-94
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2026, 10:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23290
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



допускается, если далее нет связи между секциями


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.5.2026, 19:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14) *
допускается, если далее нет связи между секциями
Только если ТП встроенная в этот жилой дом (п.6.13 СП256)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Федор31
сообщение 23.5.2026, 0:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.5.2026
Пользователь №: 64767



Цитата(Олега @ 22.5.2026, 19:08) *
Только если ТП встроенная в этот жилой дом (п.6.13 СП256)


Так АВР для приемников 1 категории предусмотрено в здании же (в ПЭСПЗ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.5.2026, 8:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Федор31 @ 23.5.2026, 0:45) *
Так АВР для приемников 1 категории предусмотрено в здании же (в ПЭСПЗ)
Прошу прощения, не растянул картинку.. )))

Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14) *
допускается, если далее нет связи между секциями
Какой связи ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.5.2026, 11:23
Сообщение #11





Гости






Цитата(Федор31 @ 21.5.2026, 15:05) *
Если кабель от каждой секции ТП будет выбран на нагрузку одной секции ГРЩ + нагрузка ПЭСПЗ

А зачем отдельный учёт на ПЭСПЗ, это же общая нагрузка? Такая же, как для освещения мест общего пользования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.5.2026, 12:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По схеме.
1. Мощность одиночного трансформатора встроенного в здание не должна превышать 630 кВА с масляным охлаждением и 1000 кВА для сухих.
2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0

Сообщение отредактировал gomed12 - 23.5.2026, 12:22


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.5.2026, 22:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3491
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(gomed12 @ 23.5.2026, 12:21) *
По схеме.
2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0

Оно и так до. Как положено, До аппаратов защиты, после разъединителей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 21:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Я понимаю определение в СП 6.13130.2021 как выразился выше.
3.4. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты:
Распределительная панель в составе многопанельного низковольтного комплектного устройства, присоединяемая к вводной панели с автоматическим вводом резерва и предназначенная для питания электрооборудования системы противопожарной защиты.
При этом низковольтное комплектное устройство может быть представлено как вводно-распределительное устройство, вводное устройство, главный распределительный щит или распределительный щит, комплектуемый встроенным автоматическим вводом резерва.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены