26 авг 2018
Предлагаю схему , которую разработала " x " проектная организация .
Спецификация
- QF - автоматический выключатель NCX
SDE- аварийный контакт
QF - контакт положения автоматического выключателя
MX - расцепитель независимый
- SF 2 - автоматический выключатель IGON
SD- аварийный контакт
KM1 - контактор с магнитной защелкой CR1 ,
на мой взгляд . схема имеет несколько недостаткой :
- не обеспечена защита min U двигателя
- при исчезновении напряжения в цепях управления , двигатель будет продолжать работать
- нет защиты " от прыганья " контактора . Когда силовой АВ отключен и мы нажимаем кнопку ПУСК - произходит прыганье контактора
- Спорным решение является применение общих цепей упраления для нескольких двигателей
- обьедение цепей управления и сигнализации .
К чему все это . Хочу с вашей помощью довести схему до ума . Принимаются самые безумные идеи :
- установка доп реле
- установка модуля мин U
- применение импульсного реле
Все идеи принимаются . кроме замены контактор


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6060_2.pdf ( 228.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
10 июля 2018
Добрый день. Когда компрессор стоит
маслонасос работает в таком режиме .4 сек работает , 30 минут стоит . Это правильно ?
двигатель7,5 кВт АВВ .аналог 4а
29 июня 2018
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность



озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а .
14 марта 2018
планирую заняться изучением программирования контроллеров . для изучения выбрал такой

ВPlc контроллераИспользуйте промышленный класс 32-разрядный процессор, он мощный, быстрее, более стабильная производительность, специальное шифрование сделатьPlcЧто не может быть треснуто.

Лестница схемаПрограммирование компьютера является гибким и удобным для вас, (Примечание: Это только последовательные порты RS232, без интерфейса RS485) и интерфейс человека-компьютера (сенсорный экран) поддержка использования конфиденциальной производительности хорошая, внутри функции программирования не может быть скопирована, защитите свойPlc системы

Не нужно преобразование программного обеспечения, Прямой мониторинг загрузки и обычный plc, как режим загрузки
Может непосредственно использовать программное обеспечение MitsubishiGX DeveloperПрограммирование, загрузка, отладка иМониторинг.
контроллер приобритается для себя с перспективой внедрения на производстве .
Теперь вопросы :
- нужная литература
- образцы программ ( типа основы электропривода )
- может перспективней заняться изучением другого контроллера и другого программного обеспечения ( овен , сименс )
- насколько распространен данный контроллер и программное обеспечение
4 марта 2018
Переключатель амперметра ABB . Интересует надежность , опыт эксплуатации .
планирую импользовать не для амперметра . но для переключения токовых цепей.