Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Допускается ли такая схема электроснабжения жилого дома?

Федор31
сообщение 21.5.2026, 15:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.5.2026
Пользователь №: 64767



Если кабель от каждой секции ТП будет выбран на нагрузку одной секции ГРЩ + нагрузка ПЭСПЗ
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 22.5.2026, 10:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23295
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



допускается, если далее нет связи между секциями


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.5.2026, 19:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18520
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14) *
допускается, если далее нет связи между секциями
Только если ТП встроенная в этот жилой дом (п.6.13 СП256)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Федор31
сообщение 23.5.2026, 0:45
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.5.2026
Пользователь №: 64767



Цитата(Олега @ 22.5.2026, 19:08) *
Только если ТП встроенная в этот жилой дом (п.6.13 СП256)


Так АВР для приемников 1 категории предусмотрено в здании же (в ПЭСПЗ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.5.2026, 8:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18520
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Федор31 @ 23.5.2026, 0:45) *
Так АВР для приемников 1 категории предусмотрено в здании же (в ПЭСПЗ)
Прошу прощения, не растянул картинку.. )))

Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14) *
допускается, если далее нет связи между секциями
Какой связи ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Федор31   Допускается ли такая схема электроснабжения жилого дома?   21.5.2026, 15:05
- - Гость_незнайка_*   какая нагрузка жилого дома. считали установленну...   21.5.2026, 17:02
- - Гость_незнайка_*   добавка : и коэффициент использования   21.5.2026, 17:05
- - Федор31   Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. Нагрузка на каждую с...   21.5.2026, 17:58
|- - moshkarow   Цитата(Федор31 @ 21.5.2026, 17:58) Нагруз...   21.5.2026, 18:32
|- - Федор31   Цитата(moshkarow @ 21.5.2026, 18:32) кака...   21.5.2026, 18:37
- - с2н5он   допускается, если далее нет связи между секциями   22.5.2026, 10:14
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14) допуска...   22.5.2026, 19:08
|- - Федор31   Цитата(Олега @ 22.5.2026, 19:08) Только е...   23.5.2026, 0:45
|- - Олега   Цитата(Федор31 @ 23.5.2026, 0:45) Так АВР...   23.5.2026, 8:14
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 23.5.2026, 8:14) Какой свя...   25.5.2026, 8:53
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 25.5.2026, 8:53) ну не по...   Вчера, 12:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(Федор31 @ 21.5.2026, 15:05) Если к...   23.5.2026, 11:23
- - gomed12   По схеме. 1. Мощность одиночного трансформатора вс...   23.5.2026, 12:21
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(gomed12 @ 23.5.2026, 12:21) По схе...   23.5.2026, 22:07
- - gomed12   Я понимаю определение в СП 6.13130.2021 как вырази...   24.5.2026, 21:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему