Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение к электрическим сетям

Reader
сообщение 20.9.2025, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2025
Пользователь №: 63878



Доброго времени суток! Вопрос в следующем. Около многоэтажного жилого дома построили павильон. Чтоб подключить к электрическим сетям павильон по стене жилого дома провели электрический кабель. Если я правильно понимаю, то энергоснабжающая организация подключает такой кабель к электрическим сетям только в случае согласия жильцов на прокладку кабеля. Также предполагаю должны соблюдаться требования для соблюдения охранных зон объектов электрических сетей. Помогите разобраться с ссылкой на правовые акты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_N_*
сообщение 4.11.2025, 13:59
Сообщение #2





Гости






Цитата(gomed12 @ 3.11.2025, 22:27) *
Применение системы заземления ТТ регламентировано пунктом 1.7.59 ПУЭ
Пункт 1.7.59 не относится к жилым зданиям! Согласно ПУЭ-7 жилые здания являются специальными установками и все требования к ним регламентированы Разделом 7 "Электрооборудование специальных установок", Главой 7.1 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий".
Любителям цитировать п. 1.7.59 рекомендую обратиться к п. 1.7.57 ПУЭ-7:
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN...
...Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.11.2025, 22:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(N @ 4.11.2025, 14:59) *
рекомендую обратиться к п. 1.7.57 ПУЭ-7:

А ПУЭ написаны для потребителя, или всё-таки в первую очередь для тех, кто должны обеспечить безопасную TN, но очень часто не хотят или не умеют? Вот и порекомендуйте сотрудникам ЭСО обратиться к пунктам.

Цитата(Олега @ 4.11.2025, 19:41) *
И что, там напишут, что PEN у них хлипковат (не может обеспечивать)?
Вот тут наверное PEN был хлипковат
Прикрепленное изображение

Цитата(Олега @ 4.11.2025, 19:41) *
А если и был когда "грешок", то быренько подшаманят
Просто откусят обгоревший конец и опять так же прикрутят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2025, 0:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) *
Вот тут наверное PEN был хлипковат
Работники сетевой ответят, что проводники ввода соответствуют расчетному сечению, а скорее ещё и с запасом. Как там подключал, протягивал ли провода спец сбытовой компании (или потребителя) - не их вопрос.
Кстати, есть мнение, что нынче к счетчикам подключают не PEN проводники, а только N. А часто к счетчику идет только один N-проводник (ответвление, для работы счетчика).

Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) *
Просто откусят обгоревший конец и опять так же прикрутят.
В данном случае видимо не один конец пострадал.. Да, опять прикрутят взад, в меру понимания..

Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2025, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.11.2025, 8:52
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Работники сетевой ответят, что проводники ввода соответствуют расчетному сечению, а скорее ещё и с запасом.

А что они ответят на вопрос об обязательной опрессовке этих проводников?
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Кстати, есть мнение, что нынче к счетчикам подключают не PEN проводники, а только N. А часто к счетчику идет только один N-проводник (ответвление, для работы счетчика).

Это очень правильное мнение, но к сожалению только в плане того, как должно быть, а не как на самом деле происходит. В каком-нибудь поселке встретить подобное (правильное) подключение практически невозможно.
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Да, опять прикрутят взад, в меру понимания..

А им выдадут пресс и наконечники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2025, 13:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
А что они ответят на вопрос об обязательной опрессовке этих проводников?
Работники сетевой компании ответят, что счетчики, находящиеся на их опорах (как у Тортика) подключены с опрессовкой. Безобразия в щитке потребителя не их вопрос.


Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
.. встретить подобное (правильное) подключение практически невозможно.
Типа и нефиг уже вспоминать как должно быть ?
А может быть проще в современных инструкциях к приборам учёта рисунки посмотреть ? И пендалей раздать тем, кто не по рисункам хрень городит ?


Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
А им выдадут пресс и наконечники?
Имх, в сетевой компании нынче нет проблем с прессом и наконечниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.11.2025, 16:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 5.11.2025, 14:59) *
Работники сетевой компании ответят, что счетчики, находящиеся на их опорах (как у Тортика) подключены с опрессовкой.
Это был бы образцовый счетчик среди своих собратьев. Жалко, Тортик не может нам его показать. Есть конечно элитные районы, но таких мало. А что отвечают посетителям работники сетевой, это мы слышали. Был я раз подрядчиком на одном обьекте с однофазным подключением, ясно, что TN-C-S, ВВГ 3х6. И местный РЭС долго не хотел давать тех. условия по причине необходимости подключения РЕ проводника. Потом инженер с этого обьекта поехал в сбытовую контору, где ему ответили, что" у вас ведь будет две жилы – фаза и ноль? Вот вы потом и возьмете землю от этого нуля". Хорошо, что инженер был уже не молодой и немножко знаком с нормативкой.
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 14:59) *
И пендалей раздать тем, кто не по рисункам хрень городит ?
Так как в большинстве случаев зона принадлежности ЭСО заканчивается на клеммнике прибора учета, то, спрятав нейтраль непосредственно в клеммник, организация не несет ответственности за применение какой либо системы потребителем. И в договоре система не фигурирует. А если потребовать подключение с делением нейтрали до счетчика, то в большинстве случаев будет отказ, так как тогда появляется ответственность за потенциал PE, предоставленный таким образом потребителю. Но если ЭСО часто не желает подписываться под системой TN, то стоит ли рисковать в подобных случаях владельцу?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2025, 19:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) *
Хорошо, что инженер был уже не молодой и немножко знаком с нормативкой.
Ну канешна же, хорошо что знаком.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) *
спрятав нейтраль непосредственно в клеммник, организация не несет ответственности за применение какой либо системы потребителем. И в договоре система не фигурирует.
Зато система фигурирует в п.7.1.13 ПУЭ. Думаю, неверно предположение, что сетевая организация не в курсе какого потребителя она подключает и какая система заземления этому потребителю показана.

Одна из путних схем, прилагаемых к Акту разграничения:
Прикрепленное изображение


Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) *
А если потребовать подключение с делением нейтрали до счетчика, то в большинстве случаев будет отказ, так как тогда появляется ответственность за потенциал PE..
Да-да, ответственность за потенциал на РЕN проводнике в точке поставки возложена на Поставщика и очень правильно поступил Поставщик Тортика, использовав СИП. А он, по вашей версии, должен потребителям только фазу и ноль ? Тогда ещё раз напомню о существовании п.7.1.13

Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2025, 19:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.11.2025, 22:12
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
какая система заземления этому потребителю показана.
Если исходить из реалий, то по мнению сетевой подавляющему большинству населения никакая система не показана вообще.
Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
Одна из путних схем
Вот бы во всех актах и договорах так было, то и вопросов не возникало бы. Но на деле всё иначе, повторюсь:
Цитата
если потребовать подключение с делением нейтрали до счетчика, то в большинстве случаев будет отказ
И схема в основном будет похожа на эту
Прикрепленное изображение

Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
и очень правильно поступил Поставщик Тортика, использовав СИП
О правильности Поставщика Тортика нам ничего не известно.
Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
А он, по вашей версии, должен потребителям только фазу и ноль ?
Да не по моей версии, а статистика такая.
Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) *
Тогда ещё раз напомню о существовании п.7.1.13
Не нужно мне напоминать, я помню, что он существует на бумаге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2025, 1:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
..по мнению сетевой подавляющему большинству населения никакая система не показана вообще.
Приведите такое мнение сетевой компании в официальном документе, если сможете

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
Вот бы во всех актах и договорах так было, то и вопросов не возникало бы.
Возникающие вопросы решаются в офисе сетевой компании родившей такую бумагу.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
И схема в основном будет похожа на эту
Бумага и вовсе никем не утверждённая. Нет смысла обсуждать.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
О правильности Поставщика Тортика нам ничего не известно.
Из его первого поста нам известно, что для ответвления использован "СИП 4 жилы". Поскольку он ляминевый, то 4х16. Это правильное сечение для совмещенного проводника, а значит Поставщик правильный.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
Да не по моей версии, а статистика такая.
Это ваша статистика. И ваша версия правил. В ПУЭ ничего подобного никогда не было, могу гарантировать с октября 1917 года.

Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) *
..я помню, что он существует на бумаге.
Так и хорошо, "что написано пером - не вырубишь топором". Разумеется, это относится к нормативным документам, а не к любым бумажкам..

Дошли руки до ПиН 1910 года. Там как и в последующих правилах:
"§22.. д) Запрещается заменять одною землей части заземленнаго провода, ведущаго рабочiй ток"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 7.11.2025, 15:01
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Приведите такое мнение сетевой компании в официальном документе
Не всякое мнение может быть изложено официально, да еще и прямым текстом. Достаточно просто взглянуть на монтаж (где ни-будь на периферии), на картинки в договоре. А если пообщаться с работниками, то вам даже порекомендуют ТТ. ЭСО не горит желанием взаимодействовать с населением по вопросам заземления, ни физически, ни юридически. При этом замечательной находкой для них является пластиковый бокс.
Приведите документ, который обяжет организацию предоставить населению систему.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Возникающие вопросы решаются в офисе сетевой компании родившей такую бумагу
А кто будет решать и ради чего?
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Бумага и вовсе никем не утверждённая. Нет смысла обсуждать
Так подобные бумаги бывают и утвержденными. В нашем случае была бы полезна бумага, которую мог бы показать Тортик.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Это правильное сечение для совмещенного проводника, а значит Поставщик правильный.
Но мы же не видим куда и как этот проводник прикручен.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Это ваша статистика. И ваша версия правил.
Только не нужно сочинять. Я никакую свою версию правил не обсуждал. А статистика есть. Очень распространенный пример однофазного подключения – пластиковый ящик (опломбированный), в который заведены две жилы СИП, внутри эти жилы (обе) проходят через двухполюсный автомат, далее счетчик. А выходят из ящика две жилы АВГ- 4мм. Вот вам фаза и ноль (рабочий).
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Так и хорошо, "что написано пером - не вырубишь топором".
Отношения между сторонами (частным поставщиком и частным потребителем) обозначены договором. А что в нем написано пером? Причем им разрешено заключать договор в свободной письменной форме, а не какого-то единого гос. образца. Это и есть свободные рыночные отношения. Точнее свободно-принудительные в данном случае.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) *
Дошли руки до ПиН 1910 года. Там как и в последующих правилах:
"§22.. д) Запрещается заменять одною землей части заземленнаго провода, ведущаго рабочiй ток"
Интересно, а с того времени существует сравнительная статистика поражений для двух систем?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2025, 18:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
Не всякое мнение может быть изложено официально, да еще и прямым текстом.
Другими словами - в официальных документах такое мнение не обнаружено. Желания неких работников они могут оставить при себе.

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
Приведите документ, который обяжет организацию предоставить населению систему.
Вы невнимательны. Ещё раз:
ПУЭ-7, п.7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Термин "тип заземления системы" состав системы можете посмотреть в ГОСТ 30331.1-2013.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», ...

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
Так подобные бумаги бывают и утвержденными
Да, и я уже сказал, приходится ехать и конкретно собеседовать о выдаче новой однолинейной схемы. При отказе идём выше.

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
Но мы же не видим куда и как этот проводник прикручен
Как нарисуют, так и прикрутят. Я говорил про "правильное сечение для совмещенного проводника"

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
Я никакую свою версию правил не обсуждал. А статистика есть.
Назовите источник вашей (или не вашей) статистики.
И скажите, нафиг эта статистика нужна и кем учитывается, коль в Правилах четко и однозначно указаны только 2 (две) "системы заземления ТN-S или ТN-С-S".

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
пример однофазного подключения – пластиковый ящик (опломбированный), в который заведены две жилы СИП, внутри эти жилы (обе) проходят через двухполюсный автомат, далее счетчик. А выходят из ящика две жилы АВГ- 4мм.
Так за такое расстреливать нужно. Снова смотреть п.7.1.13.. Иль там что-то не по-русски написано ?

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
А что в нем написано пером?
Пером может и не много написано. А на однолинейной схеме все обязано чётко указываться. На то она и схема. icon_wink.gif

Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) *
Интересно, а с того времени существует сравнительная статистика поражений для двух систем?
Сравнение с запрещённой-то системой ? Отколь ему взяться ? Полистайте ПУЭ прошлых лет..

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2025, 19:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 8.11.2025, 10:56
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 7.11.2025, 19:47) *
ПУЭ-7, п.7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться
Кем должно выполняться питание, и чьих электроприемников? В ПУЭ общетехническая информация, а не юридическая. Но весь курьёз в том, что ЭСО не подключает электроприемники потребителя, а значит этот пункт к сетевикам не применишь по отношению к домовладельцу. А свои ОПЧ и прочую арматуру они ясное дело зануляют согласно правил.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 19:47) *
Назовите источник вашей (или не вашей) статистики.
Неужели для вас секрет, что подавляющее большинство людей живут во внесистемной установке, а в лучшем случае в ТТ? Если хотите доверять только статистике "правильных" бумаг, то ваше дело.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 19:47) *
И скажите, нафиг эта статистика нужна и кем учитывается, коль в Правилах четко и однозначно указаны только 2 (две) "системы заземления ТN-S или ТN-С-S"
По вашему учитывать нужно только то, что выполнено в соответствии?
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 19:47) *
Так за такое расстреливать нужно.
А за что там расстреливать? Схема в этой пластмассовой коробке такая, как и в договоре, подписанном владельцем. Там не обозначен PEN или РЕ. Если подписал, значит согласен. Значит потребитель не собирается свои ОПЧ занулять. И никто не может заставить его это делать в капиталистической стране. Конечно, он может потребовать соответствующую схему для зануления своих ОПЧ согласно ПУЭ, но большинство потребителей этого не делает, так как тогда их ждет головомойка.
Цитата(Олега @ 7.11.2025, 19:47) *
Сравнение с запрещённой-то системой ? Отколь ему взяться ?
Для подобных ЧП существуют результаты экспертизы, где подробно описаны факторы поражения. Нас интересуют все случаи косвенного прикосновения. Но скорее всего перевес для бытовых происшествий будет для вообще никак не заземленных ОПЧ при отсутствии еще не существующих на тот момент УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.11.2025, 14:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
Кем должно выполняться питание, и чьих электроприемников?
Удивительные вопросы от г-на специалиста.
Питание до границ БП и ЭО по Акту разграничения обеспечивает ЭСО. И все условия для подключения оборудования Потребителя в соответствии с п.7.1.13 (т.е.для TN !) должны быть обеспечены.

Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
Но весь курьёз в том, что ЭСО не подключает электроприемники потребителя, а значит этот пункт к сетевикам не применишь по отношению к домовладельцу.
Курьез - в вашем прочтении и понимании. ЭСО обязана подать в точку подключения Потребителя всё, что ему необходимо использовать для реализации системы предписанной в п. 7.1.13 (TN)

Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
А свои ОПЧ и прочую арматуру они ясное дело зануляют согласно правил.
Напомню ещё раз, что зануление без одновременного заземления запрещено. Одновременное зануление и заземление - это TN.
Потребителя (на своей территории) в принципе не интересует заземлены ли ОПЧ у снабженцев, лишь бы обмотки транса были заземлены.

Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
По вашему учитывать нужно только то, что выполнено в соответствии?
Разумеется, для себя учитывайте чего захочется, а то, что не соответствует Правилам, в эксплуатацию не допускается
(Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок,
строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации.)


Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
А за что там расстреливать? ... Там не обозначен PEN или РЕ.
Вот за это и расстреливать. На схемах Приложений к Договору все должно быть чётко обозначено и обязательно соответствовать главе 7.1. ПУЭ (в части требуемой системы).

Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
Конечно, он может потребовать соответствующую схему для зануления своих ОПЧ согласно ПУЭ, но большинство потребителей этого не делает, так как тогда их ждет головомойка.
"Не делает" - так это незнания, он не ЭП ("обычное лицо"), его ввели в заблуждение.. Имеет право вернуться и потребовать переоформить договор.

Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) *
Но скорее всего перевес для бытовых происшествий будет для вообще никак не заземленных ОПЧ при отсутствии еще не существующих на тот момент УЗО.
Смею напомнить, вы ваще-то спрашивали о "статистике поражений для двух систем". Одна из которых ваще была запрещена.
А теперь решили рассмотреть "никак не заземленные ОПЧ" ? Так это уже не система, господин хороший..

Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2025, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 8.11.2025, 22:43
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) *
Удивительные вопросы
Это риторические вопросы, поскольку ПУЭ не регулирует отношения сторон. В этом деле главным считается договор.
Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) *
Питание до границ БП и ЭО по Акту разграничения обеспечивает ЭСО
Да, питание до границ балансовой принадлежности обеспечивает ЭСО. А вот электроприемники потребителя питает (подключает) сам потребитель по своей собственной схеме (части схемы).
Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) *
И все условия для подключения оборудования Потребителя в соответствии с п.7.1.13 (т.е.для TN !) должны быть обеспечены.
Поставщик будет обязан обеспечить только те условия, которые обозначены в договоре. По умолчанию идут например параметры сети и стабильность поставки. А вот систему поставщик навязывать владельцу не обязан, также не обязан проводить какие либо разьяснительные беседы по этой части. Инициатором системы (TN) может выступить только сам владелец частного дома, поскольку только он решает, что делать с его электроприемниками. И если стороны сойдутся на этой схеме, то и монтаж будет выполнен соответственно.
Другое дело, когда потребитель – организация (ЧП). Тогда его представитель обязан инициировать заключение договора с применением TN, поскольку при таком статусе выполнение ПУЭ обязательно, а значит такой потребитель без вариантов должен организовать предписанное заземление согласно п.7.1.13.
Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) *
ЭСО обязана подать в точку подключения Потребителя всё, что ему необходимо использовать для реализации системы предписанной в п. 7.1.13 (TN)
Но почему вы решаете за частника, что ему вообще необходимо? ЭСО же не стремится раньше времени на себя ответственность брать?
Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) *
Разумеется, то, что не соответствует, в эксплуатацию не допускается
Так имелось ввиду несоответствие с TN всего лишь.
Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) *
вы ваще-то спрашивали о "статистике поражений для двух систем". Одна из которых ваще была запрещена.А теперь решили рассмотреть "никак не заземленные ОПЧ" ?
Но я же надеялся, что те две системы рассмотрите вы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.11.2025, 0:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
Это риторические вопросы, поскольку ПУЭ не регулирует отношения сторон..
Так и к чему их задавать, коль риторические ?

Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
Да, питание до границ балансовой принадлежности обеспечивает ЭСО.
При этом Потребитель должен иметь возможность подключиться в соответствии с требованием ПУЭ для своей категории (п.7.1.13). Это "обеспечивает ЭСО".

Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
А вот электроприемники потребителя питает (подключает) сам потребитель по своей собственной схеме (части схемы)
Ну конечно же подключает сам.. Но только по схемам предписанным в п.7.1.13 - TN-C-S или TN-S для этой категории Потребителей. Это "обеспечивает ЭСО".

Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
Поставщик будет обязан обеспечить только те условия, которые обозначены в договоре.
Приведите документ в котором сказано, что можно игнорировать п.7.1.13. Давно выпрашиваю.

Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
Инициатором системы (TN) может выступить только сам владелец частного дома
Вот я и жду от вас обоснования от владельца для игнора п.7.1.13 и для перехода на ТТ.
Переход на ТТ возможен лишь при обосновании хреновым PENом. Интересно, как у вас это получится в варианте с СИПом ?
Кстати, при реконструкции с ВЛ на ВЛИ снова придется вернуться в исходное. ))

Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
Так имелось ввиду несоответствие с TN всего лишь.
А это является несоответствием требованию п.7.1.13 ПУЭ. Был бы выбор системы свободным (как вы тут толкуете), то система ТТ была бы конкретно прописана в п.7.1.13. icon_wink.gif Однако - фиг.

Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) *
Но я же надеялся, что те две системы рассмотрите вы.
Ума не приложу.., ещё кружок по тому же самому?.., всё уже рассмотрено, имх.. И СЗ с незаземленными ОПЧ - нет

Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2025, 0:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 9.11.2025, 11:15
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) *
Потребитель должен иметь возможность подключиться в соответствии с требованием ПУЭ для своей категории (п.7.1.13).
Если потребителя подключили по самой распространенной для населения схеме (без упоминания какой либо системы), то у него может появиться такая возможность (теоретически) после поступления от него инициативы. Но по умолчанию нельзя применить п.7.1.13 к ЭСО, поскольку им не принадлежат электроприемники потребителя. А собственную инициативу ЭСО не проявят, поскольку им это не дает никакой выгоды – ведь электроэнергию можно продать и так, лишь бы параметры сети соблюдались). Уже по факту требования владельца организовать систему могут вступить в силу права потребителя (даже не п.7.1.13).
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) *
Ну конечно же подключает сам.. Но только по схемам предписанным в п.7.1.13
Не нужно фантазировать. Не всегда по таким схемам владелец подключает свои потребители.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) *
Вот я и жду от вас обоснования от владельца для игнора п.7.1.13
Элементарное нераспространение ПУЭ на обывателя. А если бы и распространялись, то ответственность вся на нем, а ЭСО можно было бы наказать только в случае невыполнения прав потребителя, но, разумеется, только по факту инициативы от владельца.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) *
Был бы выбор системы свободным
Были бы сетевики обязаны по умолчанию предоставить населению систему, то они бы это делали сразу же (по умолчанию) по схеме наподобие этой.
Прикрепленное изображение
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) *
всё уже рассмотрено
Но где результат сравнения количества ЧП?
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) *
СЗ с незаземленными ОПЧ - нет
Зато есть и всегда было великое множество незаземленных ОПЧ, и основная масса случаев будет связана с ними. А значит хотя бы в частных владениях нужно обустраивать хотя бы ТТ, ведь на подобных обьектах нет никаких препятствий для этого.



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2025, 9:22) *
Ваш собеседник господин protector, по-моему путает Договор на электроснабжение со сбытовой организацией и Технические условия на технологическое присоединение, выдаваемые СЕТЕВОЙ организацией.
ТУ прилагаются к договору, что тут можно путать?
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2025, 9:22) *
О ТУ на подключение у protectora нет упоминания.
Мы только то и делаем, что обсуждаем ТУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.11.2025, 15:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
по умолчанию нельзя применить п.7.1.13 к ЭСО, поскольку им не принадлежат электроприемники потребителя.
Забавное обоснование Где вы наковыряли такое ? Ни в п.7.1.13, ни в прочих местах ПУЭ нет подобных указявок о ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Там указания для всех участников системы ЭС.

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
..собственную инициативу ЭСО не проявят, поскольку им это не дает никакой выгоды
Вы собсна об чём ? ПУЭ не предполагают наличие какой-либо выгоды для ЭСО. В ПУЭ изложены Правила устройства электроустановок.

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
..ведь электроэнергию можно продать и так, лишь бы [b]параметры сети соблюдались[/b]
Тип заземления системы входит в параметры питающей электрической сети. Это комплексная характеристика системы распределения электроэнергии в целом: источников питания, линий электропередач, электрооборудования, способов заземления открытых проводящих частей.

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
по факту требования владельца организовать систему могут вступить в силу права потребителя.
А на каком основании их кто-то ограничивал ? В ЭСО не читали ПУЭ ?

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
Не всегда по таким схемам владелец подключает свои потребители
Да, не всегда. Бывают и обоснованные варианты. Но чаще "от балды", "услышав звон" в нете, без всяких обоснований.
Например - наш случай. Владелец снабжается по ВЛИ, а ему навяливают ТТ

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
Элементарное нераспространение ПУЭ на обывателя.
Не смешите. ПУЭ распространяется не на обывателя, а на его электроустановку.

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
ЭСО можно было бы наказать только в случае невыполнения прав потребителя
Права Потребителя очевидно нарушены - ему не предоставляют предписанную Правилами систему ЭС.

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
Были бы сетевики обязаны по умолчанию предоставить населению систему..
Они как раз и обязаны по п.7.1.13 "предоставить населению систему" (в своей части системы). Иль для вас там просто букавки непонятные понатыканы ?

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
Но где результат сравнения количества ЧП?
Вы задались этим вопросом - вам и искать. Я показал, что в ПУЭ всех лет для бытового потребителя была предписана система TN. Ничего толкового в ответах не увидел.

Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) *
Зато есть и всегда было великое множество незаземленных ОПЧ, и основная масса случаев будет связана с ними. А значит хотя бы в частных владениях нужно обустраивать хотя бы ТТ, ведь на подобных обьектах нет никаких препятствий для этого.
Всех частников снабжали от сетей с глухозаземленной нейтралью (у ИП). Неиспользование защитной функции - это от пеньковости населения и от отсутствия контроля. При сохранении указанных факторов система ТТ - не панацея. Она требует ещё больших знаний от Потребителя и систематического контроля (состояния ЗУ и УЗО)

Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2025, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 10.11.2025, 12:07
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
Забавное обоснование. Где вы наковыряли такое ?
Это азы правоведения.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
Ни в п.7.1.13, ни в прочих местах ПУЭ нет подобных указявок о ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Возможно, вы еще недостаточное количество раз прочли п.7.1.13.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
ПУЭ не предполагают наличие какой-либо выгоды для ЭСО. В ПУЭ изложены Правила устройства электроустановок.
Прям золотые слова. Именно поэтому ПУЭ не могут регулировать отношения продавца и покупателя.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
Тип заземления системы входит в параметры питающей электрической сети. Это комплексная характеристика системы распределения электроэнергии в целом: источников питания, линий электропередач, электрооборудования, способов заземления открытых проводящих частей.
ЭСО сразу же любезно предоставила те параметры, без которых проблематично или невозможно продать электроэнергию. Например без глухозаземленной нейтрали не работает котел с пьезорозжигом и вообще никакая низковольтная изоляция долго не протянет. А вот отсутствие заземления ОПЧ в домах на продажи не влияет.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
А на каком основании их кто-то ограничивал ?
Права не считаются ограниченными, пока об этом не заявил ограниченный.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
Например - наш случай. Владелец снабжается по ВЛИ, а ему навяливают ТТ
По этому случаю маловато информации.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
ПУЭ распространяется не на обывателя, а на его электроустановку.
На его установку ПУЭ распространяется чисто физически. Что можно предъявить обывателю за то, что его изваяние из проводов немножко не по ПУЭ?
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
Права Потребителя очевидно нарушены - ему не предоставляют предписанную Правилами систему ЭС.
Ему предоставляют то, что он подписал.
Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) *
Они как раз и обязаны по п.7.1.13 "предоставить населению систему" (в своей части системы). Иль для вас там просто непонятные букавки понатыканы ?
Где вы нашли в п.7.1.13 букавки, обязывающие что-то кому-то предоставить? Там указано название сетевой организации или адрес и ФИО домовладельца? Это прежде всего владелец должен позаботиться о том, чтобы запитать свои приборы правильно. Он может это сделать от своего генератора по системе TN - S или от сетевиков в TN-C-S. Но с последними нужно договориться, ибо юридически они ничего ему не обязаны автоматом. ЭСО изначально даже не интересно знать есть ли у этого частника вообще ОПЧ. Нигде не фигурирует список его электроприемников. И если он подписывает схему разграничения без системы, то какие тогда претензии к ЭСО могут быть? Она устраивает и эксплуатирует энергосистему согласно ПУЭ в своей зоне ответственности.



Цитата(Олега @ 9.11.2025, 17:45) *
Мне не понятно, как на эти вольности (безобразия) смотрит госэнергонадзор, ведь присмотр за ЭСО - его обязанность.
Ну и где в моем представлении информации вы узрели нарушения тех. состояния со стороны ЭСО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.11.2025, 14:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
Это азы правоведения....Где вы нашли в п.7.1.13 букавки, обязывающие что-то кому-то предоставить?
Ещё раз, для вас букавки выделены:
"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Эти букавки не для красоты текста. Вам необходимо вернуться к азам в главе "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ" (да, это не правоведение icon_lol.gif ). Там вы наконец-то узнаете:
"система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки ПРИСОЕДИНЕНЫ к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников"
Её разновидности:
"система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3)"

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
Возможно, вы еще недостаточное количество раз прочли п.7.1.13.
Нет, вы порите откровенную чушь.

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
ПУЭ не могут регулировать отношения продавца и покупателя.
ПУЭ устанавливают правила проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания электроустановок в жилых, общественных и промышленных зданиях, а также на объектах энергетики. Некие отношения продавана и закупщика честных электротехников не касаются и не могут менять требований ПУЭ под свои "хотелки"

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
Например без глухозаземленной нейтрали не работает котел с пьезорозжигом
Так вот оказывается в чем заключена функция глухозаземлённости нейтрали, господа ! protector открыл нам глаза!
Осмелюсь поинтересоваться, а покуда пьезорозжиг не придумали на кой было нужно это глухое заземление ? icon_confused.gif

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
Права не считаются ограниченными, пока об этом не заявил ограниченный.
Об ограничении прав силком посаженного в подвал человека, на ваш взгляд, может заявить только сиделец ? Что вы несёте...

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
По этому случаю маловато информации.
Чего не хватает ?

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
Что можно предъявить обывателю за то, что его изваяние из проводов немножко не по ПУЭ?
За "немножко не по ПУЭ" грозит административная ответственность согласно Статье 9.11 КоАП РФ (20-40 тыров). А за вред здоровью или смерть.. сами думайте.

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
Ему предоставляют то, что он подписал.
Ещё раз. Пользователь - НЭП (т.е. в пуях ни бельмеса)
А работников ЭСО от ПУЭ никто не освобождал и в п.7.1.13 "ТТ" не добавлял.

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
..п.7.1.13... Там указано название сетевой организации или адрес и ФИО домовладельца?
Исполнение указанной системы не зависит от названия ЭСО и ФИО домовладельца.

Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) *
или от сетевиков в TN-C-S. Но с последними нужно договориться, ибо юридически они ничего ему не обязаны
Сетевики обязаны физически обеспечить РЕ-функцию со стороны питания. Иначе требуемая в ПУЭ система не реализуема.

protector: Он может это сделать от своего генератора по системе TN - S или от сетевиков в TN-C-S. Но с последними нужно договориться..
Олега: А с генератором не нужно договориться ? ))

protector: ЭСО изначально даже не интересно знать есть ли у этого частника вообще ОПЧ.
Олега: И это правильно, ибо частника никто не ограничивает в выборе класса оборудования. Он может использовать любой. И без всякой беготни для выпрашивания у ЭСО законного (п.7.1.13) РЕ-проводника.

protector: Она устраивает и эксплуатирует энергосистему согласно ПУЭ в своей зоне ответственности
Олега: А ответственности за Потребителей лишенных РЕ-проводника (в отступление п.7.1.13) она не несёт ?
(Интересно, а как же те же самые проводники на стороне СО, обеспечивают безопасность оборудования на опорах ?)

protector: Ну и где в моем представлении информации вы узрели нарушения тех. состояния со стороны ЭСО?
Олега: Не выполнен п. 7.1.13 ПУЭ, требуемой для использования Потребителем системы НЕТ !

Сообщение отредактировал Олега - 10.11.2025, 16:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 11.11.2025, 6:27
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Эту информацию должен прочитать владелец вышеупомянутых приемников и обратиться к организации для получения тех. условий, при которых реализуется TN-C-S и ждать одобрения, поскольку только он в ответе за свою внутреннюю сеть. Но большинство владельцев просто подписали сразу предложенные условия, поэтому и не имеют системы. И ничего не должна ЭСО сверх того, что написано в договоре.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
Вам необходимо вернуться к азам в главе "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ"
Попробуйте вернуться туда, где обьясняется назначение и сфера применения этих правил.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
Некие отношения продавана и закупщика честных электротехников не касаются и не могут менять требований ПУЭ под свои "хотелки"
А никто никаких требований ПУЭ и не меняет. Разберитесь в юридических принципах взаимодействия сторон при свободных рыночных отношениях
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
а покуда пьезорозжиг не придумали на кой было нужно это глухое заземление ?
А я разве сказал, что изначальная причина глухой земли в пьезорозжиге? Чтобы понимать настоящую причину, достаточно помнить, что на первичной обмотке высокое напряжение, а еще бывает атмосферное электричество. Есть тема на форуме про питание от ЖД трансформатора, нейтраль которого оказалась не заземлена.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
Об ограничении прав силком посаженного в подвал человека, на ваш взгляд, может заявить только сиделец ?
Совершенно неподходящая аналогия. В нашем случае никого не сажают и не заставляют подписывать силком.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
административная ответственность согласно Статье 9.11 КоАП РФ (20-40 тыров).
А вы статью читали?
Вот полезная информация за ПУЭ:
Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
А работников ЭСО от ПУЭ никто не освобождал и в п.7.1.13 "ТТ" не добавлял.
Так они его выполняют в своей части энергосистемы до линии разграничения. И никаких ТТ у себя не держат. А как устроена проводка частника, им безразлично.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
Сетевики обязаны физически обеспечить РЕ-функцию со стороны питания. Иначе требуемая в ПУЭ система не реализуема.
Частнику они обязаны только то, что указано в подписанных ТУ.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
А ответственности за Потребителей лишенных РЕ-проводника (в отступление п.7.1.13) она не несёт ?
Что значит лишенных? Проводник был, а работники ЭСО его откусили? Если абонент знает, что РЕ нет, то он просто должен понимать, что рискованно пользоваться приборами, пока РЕ не дадут. А ответственность ЭСО несёт только за свой персонал.
Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) *
Не выполнен п. 7.1.13 ПУЭ, требуемой для использования Потребителем системы НЕТ !
Не верно. Каждая сторона может выполнить 7.1.13 только на своей территории. А, предоставив указанный в договоре РЕ, сетевики таким образом выполняют условия договора, чтобы частник
смог в свою очередь выполнить 7.1.13 у себя. Но выполнить этот пункт на территории частника по собственной инициативе сетевики не могут в принципе, ибо никак не могут проконтролировать дальнейшее подключение предоставленного ими РЕ к ОПЧ домовладельца. Таким образом основанием предоставления РЕ-проводника владельцу является не п.7.1.13, а именно условия договора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2025, 8:51
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Эту информацию должен прочитать владелец вышеупомянутых приемников
Ещё раз.
1. Владелец - не ЭТП, читать ПУЭ, искать в нём нужные пунктики не обязан. Не согласен - приведи обоснование, а не своё "ля-ля".
2. Владелец не обязан для подключения домика изучать требования к системе ТТ, которая по ПУЭ ему не показана.
3. Эта информация (п.7.1.13 ПУЭ) должна быть известна не коммерсантам, а техническим специалистам ЭСО (кои наверняка в штате есть) и отражена на приложенной к договору принципиальной схеме.

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Попробуйте вернуться туда, где обьясняется назначение и сфера применения этих правил.
Я тебя уже ткнул (конкретнее некуда) - нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки ПРИСОЕДИНЕНЫ к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников"
Вот сам и пробуй (перечитать и осмыслить).

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
А никто никаких требований ПУЭ и не меняет
Может быть это Олега тут распинался, что ЭСО имеет право недодавать бытовому Потребителю РЕ-функцию ?

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Разберитесь в юридических принципах взаимодействия сторон при свободных рыночных отношениях
Это юристам ЭСО надлежит спросить у своих технических специалистов "как избы строятся", коль сами ни бельмеса.. Вообще-то ЭСО не юридическая контора, прежде всего, и ПУЭ там обязаны чтить.. ))

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
А я разве сказал, что изначальная причина глухой земли в пьезорозжиге?
Это был "например" параметра,"без которого проблематично или невозможно продать электроэнергию"
"А вот отсутствие заземления ОПЧ в домах" - это у тебя уже херня на палочке, ибо "на продажи не влияет"

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Совершенно неподходящая аналогия. В нашем случае никого не сажают и не заставляют подписывать силком.
Пример не очень.. Однако, схема приводимая в Договоре должна быть полной и соответствовать требованию ПУЭ (в данном случае п.7.1.13) по заземлению системы.

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
А вы статью читали?
Обязательно. И..?

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Вот полезная информация за ПУЭ..
И что с того ?

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Так они его выполняют в своей части энергосистемы до линии разграничения. И никаких ТТ у себя не держат. А как устроена проводка частника, им безразлично.
Одна и та же глупость повторяется.. Рассмотри ещё раз системы TN (требуемые в п.7.1.13) и вспомни, что в них открытые проводящие части электроустановки ПРИСОЕДИНЕНЫ к глухозаземленной нейтрали источника
Именно такая схема обязана присутствовать в Договоре.

Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) *
Частнику они обязаны только то, что указано в подписанных ТУ.
Да-да, в ТУ с ПРАВИЛЬНОЙ схемой ЭС, соответствующей п.7.1.13 ПУЭ.

protector: "Что значит лишенных? Проводник был, а работники ЭСО его откусили?"
Олега: Ещё раз. Они "забыли" нарисовать его на схеме прилагаемой в Договору. Якобы..Ты же сам говорил - надо топать в ЭСО на поклон, выпрашивать свой законный проводок... icon_wink.gif

protector: "абонент знает, что РЕ нет, то он просто должен понимать, что рискованно пользоваться приборами, пока РЕ не дадут"
Олега: Ещё раз. Абонент - простое лицо, НЭП. И он ничего не знает ибо не обязан.

protector: "А ответственность ЭСО несёт только за свой персонал.
Олега: В случае "недопоставки" РЕ-проводника "по-умолчанию" (и летальном исходе на стороне Потребителя) персонал ЭСО обязательно вспомнят.

protector: "предоставив указанный в договоре РЕ, сетевики таким образом выполняют условия договора"
Олега: Предоставляющие РЕ - это правильные сетевики.

protector: "Но выполнить этот пункт на территории частника по собственной инициативе сетевики не могут"
Олега: Зачем сетевикам залезать на частную территорию.. Подключение проводников потребителя на опоре выполняется за пределами участка.

protector: "основанием предоставления РЕ-проводника владельцу является не п.7.1.13, а именно условия договора."
Олега: Нет, основание для отражения РЕ-функции на принципиальной схеме договоров - именно п.7.1.13 в ПУЭ
А договор, позволяющий (на твой взгляд) недодавать Потребителю защитный РЕ-проводник с питающей стороны с правом Потребителя выпрашивать его у Поставщика - бред сивой кобылы

Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2025, 10:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 12.11.2025, 12:23
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 944
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
Владелец - не ЭТП, читать ПУЭ, искать в нём нужные пунктики не обязан.
Это сейчас никого не волнует. Никто не будет окружать заботой мирянина и подтирать ему сопельки, всячески остерегая от невыгодных сделок. Тот, кто сам не разбирается в чем то, просто нанимает того, кто разбирается.
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
Эта информация (п.7.1.13 ПУЭ) должна быть известна не коммерсантам, а техническим специалистам ЭСО (кои наверняка в штате есть) и отражена на приложенной к договору принципиальной схеме.
Конечно эта информация им известна. А вот отразить её на схеме разграничения не получится, поскольку даже на той "путьней" схеме мы не увидим, куда же собственно подключены ОПЧ электроприемников, и подключены ли они вообще. То есть невозможно, глядя на эту схему, констатировать выполнение 7.1.13 на территории владельца. Но сетевиков это и не волнует, так как они не взаимодействуют с домовладельцем по ПУЭ, а только по договору. Совершенно очевидно, что организовать у себя систему TN частник физически не сможет без участия ЭСО (без предоставления ему РЕ от PEN), но инициатива должна исходить от самого частника, ибо только он может ответить за невыполнение ПУЭ у себя.
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
основание для отражения РЕ-функции на принципиальной схеме договоров - именно п.7.1.13 в ПУЭ
Это было бы так, если бы ЭСО взяла на себя обязательства подключить вам стиралку. Вот тогда бы они отразили и проложили бы все необходимые проводники согласно этого пункта.
Ищите правило, по которому в щите учета в обязательном порядке должны присутствовать L, N и PE. От такого требования уже ускользнуть не удастся. А когда вы, увидев схему разграничения без РЕ, спросите почему его нет, то вам просто ответят, что на этой схеме нет ОПЧ, к которым защитный проводник мог бы быть подключен. Нет тела – нет дела. Если установить (изобразить) шину РЕ (ГЗШ) в щитке без подключения к ней электроприемников, то это ещё не является применением 7.1.13, поскольку шина – не электроприемник.
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
Это юристам ЭСО надлежит спросить у своих технических специалистов "как избы строятся"
При другом строе – может быть. Когда вся схема от генератора до электроприемника потребителя станет собственностью одной структуры, вот тогда можно будет и без юристов по 7.1.13.
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
Вообще-то ЭСО не юридическая контора, прежде всего, и ПУЭ там обязаны чтить..
И там их чтут, ибо свою энергосистему нужно строить и эксплуатировать по ПУЭ.
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
"А вот отсутствие заземления ОПЧ в домах" - это у тебя уже херня на палочке, ибо "на продажи не влияет"
А зачем вы мне это приписываете? Когда это я обесценивал защитное зануление? А что касается продаж или в целом прибыли для ЭСО, то при поголовном занулении абонентов у сетевиков повысятся расходы, связанные с обслуживанием и даже модернизацией линий. Когда посыпятся жалобы о том, что от всех бытовых приборов периодически пощипывает, а иногда и нехило так тряханет, то придется и PEN наращивать и повторные заземления. Частника ведь нельзя будет никак заставить улучшать повторения в своем дворе. Вот и не спешат особо сетевики предлагать населению систему.
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
Ты же сам говорил - надо топать в ЭСО на поклон, выпрашивать свой законный проводок
Если бы у энергетиков не было заинтересованности в продаже электроэнергии, то пришлось бы топать за всеми проводками, а не только за этим. А вот если бы у населения был выбор в источниках питания, то на каждом столбе висели бы обьявления вроде этого – " Частная энергетическая компания " Стабилитрон " предлагает полный пакет подключения в системе заземления TN-S по самым выгодным тарифам и с высочайшим качеством электроэнергии. Наш девиз – мощность, стабильность, безопасность! ".
Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) *
А договор, позволяющий (на твой взгляд) недодавать Потребителю защитный РЕ-проводник с питающей стороны с правом Потребителя выпрашивать его у Поставщика - бред сивой кобылы
А договор с ЭСО оформляется в свободном письменном виде и нет единого гос. образца этого документа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Reader   Подключение к электрическим сетям   20.9.2025, 19:54
- - moshkarow   Цитата(Reader @ 20.9.2025, 19:54) Если я ...   21.9.2025, 13:04
- - gomed12   Ст. 36 ЖК РФ 1. Собственникам помещений в многоква...   21.9.2025, 19:47
- - Телевизор   конкретно мне лично не известно но в качестве заце...   2.10.2025, 0:56
- - Shura_with_KINEF   Главное, что бы на общедомовой счётчик не сели.   2.10.2025, 9:06
- - Гость сочувствующий   Цитата(Reader @ 20.9.2025, 19:54) ... по ...   2.10.2025, 11:01
- - с2н5он   у вас получены технические условия от сетевой орга...   3.10.2025, 8:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 3.10.2025, 8:13) у вас по...   3.10.2025, 9:48
- - Искра   В Вашем павильоне установлен счетчик энергопоставл...   5.10.2025, 10:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Искра @ 5.10.2025, 10:06) В Вашем ...   5.10.2025, 10:29
- - Искра   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2025, 10...   8.10.2025, 10:32
- - Тортик   Всех с наступающим,я новичок и только эту тему наш...   2.11.2025, 18:00
|- - gomed12   Цитата(Тортик @ 2.11.2025, 18:00) счетчик...   3.11.2025, 22:27
- - Гость   Цитата(Тортик @ 2.11.2025, 18:00) Прошу о...   3.11.2025, 16:38
|- - protector   Цитата(Гость @ 3.11.2025, 17:38) Заземлен...   3.11.2025, 21:57
- - N   Цитата(gomed12 @ 3.11.2025, 22:27) Примен...   4.11.2025, 13:59
|- - gomed12   Цитата(N @ 4.11.2025, 13:59) Пункт 1.7.59...   4.11.2025, 16:20
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 4.11.2025, 16:20) TN не ...   4.11.2025, 18:41
|- - protector   Цитата(N @ 4.11.2025, 14:59) рекомендую о...   4.11.2025, 22:08
|- - Олега   Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) Вот ...   5.11.2025, 0:10
|- - protector   Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) Работники...   5.11.2025, 8:52
|- - Олега   Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) А что...   5.11.2025, 13:59
|- - protector   Цитата(Олега @ 5.11.2025, 14:59) Работник...   6.11.2025, 16:22
|- - Олега   Цитата(protector @ 6.11.2025, 16:22) Хоро...   6.11.2025, 19:48
|- - protector   Цитата(Олега @ 6.11.2025, 20:48) какая си...   6.11.2025, 22:12
|- - Олега   Цитата(protector @ 6.11.2025, 22:12) ..по...   7.11.2025, 1:09
|- - protector   Цитата(Олега @ 7.11.2025, 2:09) Приведите...   7.11.2025, 15:01
|- - Олега   Цитата(protector @ 7.11.2025, 15:01) Не в...   7.11.2025, 18:47
|- - protector   Цитата(Олега @ 7.11.2025, 19:47) ПУЭ-7, п...   8.11.2025, 10:56
|- - Олега   Цитата(protector @ 8.11.2025, 10:56) Кем ...   8.11.2025, 14:25
|- - protector   Цитата(Олега @ 8.11.2025, 15:25) Удивител...   8.11.2025, 22:43
|- - Олега   Цитата(protector @ 8.11.2025, 22:43) Это ...   9.11.2025, 0:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 9.11.2025, 0:44) ... Ума н...   9.11.2025, 8:22
|- - protector   Цитата(Олега @ 9.11.2025, 1:44) Потребите...   9.11.2025, 11:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) ... ...   9.11.2025, 14:56
|- - Олега   Цитата(protector @ 9.11.2025, 11:15) по у...   9.11.2025, 15:22
|- - protector   Цитата(Олега @ 9.11.2025, 16:22) Забавное...   10.11.2025, 12:07
|- - Олега   Цитата(protector @ 10.11.2025, 11:15) Это...   10.11.2025, 14:51
|- - protector   Цитата(Олега @ 10.11.2025, 15:51) "7...   11.11.2025, 6:27
|- - Олега   Цитата(protector @ 11.11.2025, 6:27) Эту ...   11.11.2025, 8:51
|- - protector   Цитата(Олега @ 11.11.2025, 9:51) Владелец...   12.11.2025, 12:23
|- - Олега   Цитата(protector @ 12.11.2025, 12:23) Это...   13.11.2025, 21:52
|- - protector   Цитата(Олега @ 13.11.2025, 22:52) Этот на...   Вчера, 12:06
|- - Олега   Цитата(protector @ 15.11.2025, 12:06) Поч...   Вчера, 17:29
- - gomed12   ? много. Теоретизировать можно сколь угодно. Необх...   4.11.2025, 20:03
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 4.11.2025, 20:03) ? мног...   4.11.2025, 20:23
- - Гость   Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) ...А ...   5.11.2025, 13:06
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2025, 8...   9.11.2025, 16:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 4:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены