![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Внизу видимые 3 отверстия, если низ, верх симметричны то должны быть 8 отверстий. Но при этом не уверен, что конструктив для крепления к опоре будет использован заводской. Я 3-х почему-то не вижу. Если 3 и еще 3, при симметрии, то это 6, а не 8. На самом деле заводских отверстий под крепеж 4 и в комплекте столько же прокладок, обеспечивающих IP. Так что с IP в заводском варианте все замечательно. "Уши" разумеется для установки на опору вряд ли использованы, но IP от этого не страдает - прокладки внутри щита.Сейчас через счетчик. Сейчас есть проводник, непосредственно соединяющий шины. А к счетчику (для работы) достаточно одного провода.Имеются типовые схемы УРЩ по ГОСТ 32395-2013, в которых отсутствуют связанные шины.. Есть такой ГОСТ, но в названии - распред.щиты в зданиях. А на опоре наверное ВУ (ВРУ без распределения), по ГОСТ 32396-2013. В нем - шины непосредственно связаны. Далее вспоминаем ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и его рис.54 (a,b) - те же непосредственно соединенные. Да и с) - все-таки не через счетчик и УЗО, всё наглядно. Ну, и конечно ПУЭ, куда без него.. В целом - перевес 3-х кратный (1:3)в пользу непосредственного соединения.Двух гаек на снимке нет.. У вас есть снимок в профиль ? Гайка под шайбой не заметна.Затяжка выполняется тоже с соблюдением моментов, для удержания панели он несколько меньше.. Этот момент хорошо бы ссылочкой подтвердить. ГОСТы 32395 и 6 требуют от и до отдельного проводника и контактов присоединения. ГОСТы 32395 (и 6) требуют отдельного РЕ-проводника к монтажной панели ? Назовите пункт(ы).Пока что напомню, что монтажная панель в щите - не ОПЧ. А так же про п.1.7.77 - МП достаточно надежно соединена с корпусом. .. ГОСТы 32395 и 6 говорят, от любой части ОПЧ до РЕ, переходное сопротивление нормировано. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2019, 9:07 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 7:10 |
|
![]() |