![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно.... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55955 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
C крепежными отверстиями.. .. происхождение которых не пояснялось.Щиты ЩМП IP54 и 65 от ИЕК укомплектованы резиной при наличии монтажных отверстий под крепеж: 1. Зашунтирован нулевой провод в счетчик, нижний провод на клеммнике необходимо убрать. Избыточно.. но на работу учета не влияет.2. Нулевая колодка вообще не нужна, от счетчика достаточно прокладки нуля напрямую до УЗО. Мало ли что еще установят в щит.. И формально остается п.1.7.135. ".. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.." Я бы оставил.5. Отсутствуют болты уравнивания потенциалов для оперативной панели, двери и заземления щита. 1. Оперативной панели в щитке нет. (хотя при доступности обычного лица она там обязана быть)2. Защитный РЕ-проводник подключен к омедненной шпильке, вваренной в заднюю стенку корпуса щита. Их 4, на которые устанавливается монтажная панель (а значит м.панель отдельного подключения не требует). 3. ПУЭ п.1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также.. открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше ... ГОСТ 32396-2013 п.6.7.2 ...Если на двери ВРУ установлены электрические приборы, то дверь следует соединять с проводящим каркасом или оболочкой гибкой медной перемычкой сечением по ГОСТ 22789". |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7638 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
.. происхождение которых не пояснялось. Щиты ЩМП IP54 и 65 от ИЕК укомплектованы резиной при наличии монтажных отверстий под крепеж На представленном 8 отверстий, которых необходимо загерметизировать, чтобы обеспечить уличную эксплуатацию независимо от происхождения. Цитата Избыточно.. но на работу учета не влияет. Возможно, когда на нуле не стоит ТТ, да и сбыт радоваться вряд ли будет. Цитата И формально остается п.1.7.135. Я бы оставил. Если оставлять я бы использовал после либо счетчика, либо узо. Цитата 2. Защитный РЕ-проводник подключен к омедненной шпильке, вваренной в заднюю стенку корпуса щита. Их 4, на которые устанавливается монтажная панель (а значит м.панель отдельного подключения не требует). Шпилька выполняет функцию крепления панели, для РЕ необходима своя шпилька-контакт. Обмедненность видимо, чтобы сохранить постоянную проводимость между панелью и корпусом без дополнительных контактов под РЕ на панели. Цитата ПУЭ п.1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: Так то так, если в помещении, а у этого щитка через месяц другой проводимость двери будет отличным от 0,05 Ом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |