Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание ЩР сетевых насосов от ВРУ

red3377
сообщение 8.7.2024, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Добрый день друзья.Подскажите, имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.Решили установить два котловых насоса.Есть существующий РЩ котловых насосов который запитан от ВРУ одним силовым кабелем.Хотим поставить еще один РЩ для новых котловых насосов.Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?Какой нормативный документ это регламентирует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 38)
Shura_with_KINEF
сообщение 8.7.2024, 21:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3439
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Любой вариант будет работать.
Надеюсь, что ваш объект не относится к категории ОПО.
Все варианты не законные.
Первый документ - ПУЭ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 8.7.2024, 21:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.7.2024, 21:24) *
Любой вариант будет работать.
Надеюсь, что ваш объект не относится к категории ОПО.
Все варианты не законные.
Первый документ - ПУЭ.

Не подскажите пункт в ПУЭ?Но опять же как на него ориентироваться если он не зарегистрирован в минюсте, а носит рекомендательный характер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.7.2024, 22:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Схема для 2 категории надежности ЭС
Попроще, в 2-х отдельных РЩ, на переключающих рубильниках QS1, QS2


Для 2 категории нужны 2 независимых источника питания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.7.2024, 23:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3439
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Gomed12, по "условию задачи" объект и так уже питается от двух вводов
Цитата(red3377 @ 8.7.2024, 20:37) *
имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 9.7.2024, 6:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(gomed12 @ 8.7.2024, 22:10) *
Схема для 2 категории надежности ЭС
Попроще, в 2-х отдельных РЩ, на переключающих рубильниках QS1, QS2


Для 2 категории нужны 2 независимых источника питания.

Спасибо за ответ получается что от ВРу я могу одним силовым кабелем запитать РЩ а уже от РЩ запитать скажем два или три насоса верно?А почему нельзя на каждый насос свой кабель кинуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.7.2024, 7:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(red3377 @ 9.7.2024, 6:37) *
А почему нельзя на каждый насос свой кабель кинуть?

кто вам сказал ?
произведите технико-экономическое сравнение вариантов .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2024, 10:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Господа, заметьте, что рисунок взят "не очень" хороший..
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 9.7.2024, 10:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3439
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2024, 12:44
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.7.2024, 10:55) *
Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников.
Какие такие идентичные ? Если по условию автора:
Цитата(red3377 @ 8.7.2024, 20:37) *
объект.. относится ко 2й категории эл снабжения.
, то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.7.2024, 13:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 9.7.2024, 12:44) *
то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец.

Согласен, если на объекте РЩ формируется 2 категория.
Если ввода сфазированы, кратковременная параллельность, для вывода из эксплуатации другого ввода, ничего страшного.
В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников.
В ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2024, 14:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 13:04) *
Если ввода сфазированы..
Об этом сказано в # 1 ? Тогда зачем предполагать ?
Мне такие изыски вовсе не попадались на практике.

Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 13:04) *
В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников.
Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателя


Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 13:04) *
В ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая.
Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена?

Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 15:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.7.2024, 15:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 9.7.2024, 14:39) *
Мне такие изыски вовсе не попадались на практике.

Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт.
Цитата
Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателя

С резервным источником вполне, с разделением нагрузки по вводам согласен.
Цитата
Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена?

Есть такое.
При питании от одного источника по двум линиям разницы нет хоть куда переключай.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2024, 21:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 15:52) *
Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт.
А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ?

Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.7.2024, 21:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 9.7.2024, 21:21) *
А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ?

Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный.


У самого были когда-то шкафы серии ВРУ-85..., был сам удивлен рисунку.

Фазировка между двумя вводами нужна, хотя бы, чтобы насосы крутились в одну нужную сторону.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2024, 22:10
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 21:50) *
Рисунок попался неправильный.
Ну и я так подумал..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 15:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 9.7.2024, 10:19) *
...рисунок взят "не очень" хороший...
Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 21:50) *
Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный...
Не хотелось встревать в эту дохлую тему, но у меня больше нет сил читать и видеть этот бред выживших из ума диванных экспертов, никогда в жизни не видевших серийных вводно-распределительных устройств (ВРУ), в частности ВРУ-1!
Для выяснения истины обратимся к фундаметальному справочнику в семи томах Евгения Фёдоровича Макарова «Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ», том VII. Москва, Издательский Дом «Энергия», 2007. (стр. 512 и стр. 518):





Эти полуграмотные кабинетные горе-специалисты даже не предполагали, что питание от ТП к ВРУ-1 подаётся по кабельным линиям 0,4 кВ снизу, а не сверху! Поэтому схема, показанная в сообщении #4 (тыц) абсолютно верная.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2024, 15:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ваня, а не серийные тобой запрещены?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.7.2024, 15:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3439
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



За тридцать лет не видел ни одного ВРУ со счётчиками на секциях, во всех моих ВРУ приборы учёта на вводах, в половине нет переключателей, стоят вводные автоматы и АВ-секционник.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 17:08
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2024, 15:53) *
За тридцать лет не видел ни одного ВРУ со счётчиками на секциях, во всех моих ВРУ приборы учёта на вводах...
В показанных мною выше ВРУ-1 именно так и сделано, все приборы учёта находятся в водных шкафах, а после них питание подаётся на соответствующие секции 0,4 кВ.
Показываю картинку для всех, кто никогда в жизни не видел вводной шкаф ВРУ-1 (нейтральные проводники условно не показаны):




Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.7.2024, 18:30


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.7.2024, 18:18
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3439
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 17:08) *
В показанных мною выше ВРУ-1 именно так и сделано, все приборы учёта находятся в водных шкафах, а после них питание подаётся на соответствующие секции 0,4 кВ.

В водных щитах, но после переключателей вводов. Т.е. счётчики считают потребление секций, а не потребление по вводам. Т.е. по счётчикам не определить с какого ввода сколько потреблено.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 18:36
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2024, 18:18) *
...счётчики считают потребление секций, а не потребление по вводам. Т.е. по счётчикам не определить с какого ввода сколько потреблено.
Разве это так существенно? Энергосбытовую компанию волнует общее потребление электроэнергии и вовремя перечисленные бабки, а по каким вводам эта электроэнергия потребляется - им до ламочки!
А Вы что, каждый день переключаете вводы, или только в случае исчезновения питания по одному из вводов, а также на время технического обслуживания и ремонта?


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.7.2024, 20:45
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3439
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 18:36) *
Разве это так существенно? Энергосбытовую компанию волнует общее потребление электроэнергии и вовремя перечисленные бабки, а по каким вводам эта электроэнергия потребляется - им до ламочки!
А Вы что, каждый день переключаете вводы, или только в случае исчезновения питания по одному из вводов, а также на время технического обслуживания и ремонта?

Поставщики электроэнергии по вводам могут быть разные.
Со мной проще, у меня только технический учёт.
Ну и переключаем не каждый день, а вот забывать вернуть переключатели на место, бывало забывали. Неделями на одном вводе объекты работали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2024, 21:32
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 15:18) *
бред выживших из ума диванных экспертов
Ничего страшного-то в принципе и не произошло. Это мной не учтены (и обрезаны) стрелочки наверх в исходнике. Ибо привык все принципиалки ЭС рисовать "сверху - вниз". К примеру (хоть и не моё):
Прикрепленное изображение

И так рисовал не один я. Хотя физически ввод во ВРУ мог быть и снизу, и сверху. А мог заводиться в щит снизу с подключением к панели сверху.

Во всяком случае в ГОСТ32396-2013 все приложения рекомендуемые.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2024, 20:45) *
Поставщики электроэнергии по вводам могут быть разные.
И тогда учет организуется до креста и ставится дополнительный рубильник.


Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 15:18) *
Для выяснения истины обратимся к фундаметальному справочнику..
Справочник хороший, но ГОСТ лучше:
"6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх.
Во ВРУ шкафного исполнения вводы и выводы для проводников должны быть предусмотрены как в нижней, так и в верхней частях шкафа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.7.2024, 22:26
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У меня 13 этажей, на каждом этажное ВРУ, питающееся от вертикального магистрального шинопровода от КТП 1 этажа и во всех ВРУ ввод сверху по лоткам.
По Ване я обязан был вводить кабель с нижнего этажа?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 23:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 22:26) *
...По Ване я обязан был вводить кабель с нижнего этажа?
По мне Вы вводите кабель хоть сверху, хоть снизу, хоть сбоку, хоть через ж..у, однако не надо при этом типовые схемы ВРУ переделывать по своему усмотрению. Так по интернету распространяется и размножается всякая ересь!
Неграмотные "специалисты" соберут схему, показанную Вами в сообщении #15 и устроят фейерверк! aaa.gif
Уберите немедленно эту гадость - видеть её не могу!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.7.2024, 23:07


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.7.2024, 0:00
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 23:03) *
Неграмотные "специалисты" соберут схему, показанную Вами в сообщении #15 и устроят фейерверк!
Уберите немедленно эту гадость - видеть её не могу!

Чего ж такой "умный" 3 суток сидели сопли жевали.
В отличие, я свои ошибки признаю или промолчу, а не правлю втихаря.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 0:44
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 23:03) *
однако не надо при этом типовые схемы ВРУ переделывать по своему усмотрению.
Это отсебятинка Ванина. Типовые схемки - не являются обязательными, хотя и можно их использовать. Так что не трынди.

Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 23:03) *
Так по интернету распространяется и размножается всякая ересь!
У нас есть такой спец - Ваня Иванов, "языком метёт - как метлой машет".. Правда частенько не в ту сторону

Цитата(Ваня Иванов @ 12.7.2024, 23:03) *
Неграмотные "специалисты" соберут схему, показанную Вами в сообщении #15 и устроят фейерверк!
Никакого там фейерверка не предвидится , не с чего. Единственное, что можно добавить два рубильника сверху, для верности.. (Но однажды сетевая не согласовывала проект покуда не уберу эти рубильники.. icon_wink.gif ибо везде найдется свой Ваня Иванов)

Цитата(gomed12 @ 13.7.2024, 0:00) *
В отличие, я свои ошибки признаю ..
В данном случае при подаче питания сверху по принципиалке (не факт еще, что по монтажке не станет снизу !) никакой ошибки на схеме в #15 нет
С чего Ваньке фейерверк мерещится - вот это ваще не понятно..

Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2024, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 8:09
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2024, 20:45) *
Ну и переключаем не каждый день, а вот забывать вернуть переключатели на место, бывало забывали. Неделями на одном вводе объекты работали.
Так и у нас в жилье аналогично. Аварийка ночью переключит, а по участкам об этом не сообщит.. никто и не узнает покуда мимоходом на рубильник внимание не обратит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 9:19
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 0:44) *
...Никакого там фейерверка не предвидится, не с чего...
...С чего Ваньке фейерверк мерещится - вот это ваще не понятно...
Дурачком не прикидывайся! На схеме в сообщении #15 не указано, с какой стороны подводится питание. Если подать питание от разных да к тому же несфазированных источников снизу (как у всех серийных ВРУ), то в случае, показанном ниже, будет неслабый фейерверк aaa.gif :




--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 9:30
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 9:19) *
На схеме в сообщении #15 не указано, с какой стороны подводится питание.
В сообщении #15 gomed12 согласился с моей "подачей сверху" (и да, стрелок наверх на рис. в #15 НЕТ)
Следи за текстами, растыка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 9:48
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 9:30) *
...стрелок наверх на рис. в #15 НЕТ...
А чьи шаловливые ручонки убрали втихаря эти стрелки, которые на схеме в сообщении #4 были!? Они сами по себе испарились или кто-то "слишком умный" им помог?
Не надо изорачиваться, как уж на сковородке! Обтекай молча, коль вляпался в дерьмо в который раз подряд...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 10:03
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 9:48) *
А чьи шаловливые ручонки убрали втихаря эти стрелки, которые на схеме в сообщении #4 были!?
Это мои ручки убрали, уже говорил об этом:
Цитата(Олега @ 12.7.2024, 21:32) *
Это мной не учтены (и обрезаны) стрелочки наверх в исходнике.


Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 9:48) *
Не надо изорачиваться, как уж на сковородке!
Тут нет никакой нужды изворачиваться, оба варианта (#4 и #15) - идентично рабочие и никаких фейерверков Ваня не дождётся..
Только дурачок мог подумать, что при перевороте рубильников (#15) ввод снизу

Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2024, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 10:29
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 10:03) *
...Только дурачок мог подумать, что при перевороте рубильников (#15) ввод снизу
Твой пустой котелок не дотумкал, что на обеих схемах (#4 и #15) показаны условные обозначения кабельных вводов питания снизу. Тогда надо было убрать и эти обозначения, а заодно подписать, откуда питание приходит и куда оно уходит, тогда бы и не было никаких вопросов.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 11:11
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 10:29) *
Твой пустой котелок не дотумкал, что на обеих схемах (#4 и #15) показаны условные обозначения кабельных вводов питания снизу.
Ну расскажи.. чем УГО кабельного ввода и вывода отличаются ?

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 10:29) *
Тогда надо было ... подписать, откуда питание приходит и куда оно уходит, тогда бы и не было никаких вопросов.
Ты еще об этом Макарову отпиши, у него на рисунках в книгах твоих желто-красных дополнений не хватает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 11:14
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:04) *
Ну расскажи.. чем УГО кабельного ввода и вывода отличаются ?
Ничем. Однако устройство вводных шкафов типа ВРУ-1 и им подобных предусматривает кабельный ввод питания снизу, а дальше питание идёт на ошиновку распределительных шкафов.
Возможно я не знаю, что Олега лёжа на диване изобрёл распределительные шкафы с кабелями вместо шин icon_lol.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 11:37
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:14) *
Ничем.
Ну хоть тут без проблем ))


Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:14) *
Однако устройство вводных шкафов типа ВРУ-1 и им подобных предусматривает кабельный ввод питания снизу, а дальше питание идёт на ошиновку распределительных шкафов.
Можно подумать весь мир собирает только ванькины ВРУ-1 ! Ещё раз, коль не вникаешь, из сообщ.#24:
"6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх.
Во ВРУ шкафного исполнения вводы и выводы для проводников должны быть предусмотрены как в нижней, так и в верхней частях шкафа."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 12:00
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:37) *
Можно подумать весь мир собирает только ванькины ВРУ-1...
Не ванькины ВРУ-1, а выпускаемые серийно многими электротехническими предприятиями.

Ты хотя бы вопрос ТС прочти, если ещё не читал:
Цитата(red3377 @ 8.7.2024, 20:37) *
...Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?...
Ты до сих пор так и не понял, что ВРУ менять не надо?
ТСу нужно сколхозить РЩ на два кабельных ввода! А вы как обычно развели здесь баланду и с пеной у рта пытаетесь что-то кому-то доказать.

Мне ничего доказывать не надо, я сам во всём разберусь, если будет нужно.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 12:21
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:00) *
Не ванькины ВРУ-1, а выпускаемые серийно многими электротехническими предприятиями.
Понятно, что "ванькины" - только по тому, что Ванькой приведены, не более того.


Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:00) *
ТСу нужно сколхозить
Ну и пусть себе колхозит, на здоровье..

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:00) *
Мне ничего доказывать не надо, я сам во всём разберусь, если будет нужно.
Уж много лет тыкаешь "пальцем в жо..", а потом на несколько страниц бодягу разводишь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены