Допускается ли такая схема электроснабжения жилого дома? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Допускается ли такая схема электроснабжения жилого дома? |
21.5.2026, 15:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2026 Пользователь №: 64767 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
21.5.2026, 17:02
Сообщение
#2
|
|
Гости |
какая нагрузка жилого дома.
считали установленную мощность . или мощность с учетом коэффициента спроса. |
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
21.5.2026, 17:05
Сообщение
#3
|
|
Гости |
добавка : и коэффициент использования
|
|
|
21.5.2026, 17:58
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2026 Пользователь №: 64767 |
Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. Нагрузка на каждую секцию ГРЩ 0,45 МВт (с учетом ПЭСПЗ). Если на каждый ввод будет кабель 2хАВВГ 4х240 будет ли какое то нарушение норм?
|
|
|
|
|
21.5.2026, 18:32
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. какая это мощность расчетная или установленная ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
21.5.2026, 18:37
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2026 Пользователь №: 64767 |
|
|
|
22.5.2026, 10:14
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23292 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
допускается, если далее нет связи между секциями
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
22.5.2026, 19:08
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.5.2026, 0:45
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2026 Пользователь №: 64767 |
|
|
|
23.5.2026, 8:14
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.5.2026, 11:23
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
23.5.2026, 12:21
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По схеме.
1. Мощность одиночного трансформатора встроенного в здание не должна превышать 630 кВА с масляным охлаждением и 1000 кВА для сухих. 2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0 Сообщение отредактировал gomed12 - 23.5.2026, 12:22 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.5.2026, 22:07
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3491 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По схеме. 2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0 Оно и так до. Как положено, До аппаратов защиты, после разъединителей. -------------------- |
|
|
Вчера, 21:53
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я понимаю определение в СП 6.13130.2021 как выразился выше.
3.4. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты: Распределительная панель в составе многопанельного низковольтного комплектного устройства, присоединяемая к вводной панели с автоматическим вводом резерва и предназначенная для питания электрооборудования системы противопожарной защиты. При этом низковольтное комплектное устройство может быть представлено как вводно-распределительное устройство, вводное устройство, главный распределительный щит или распределительный щит, комплектуемый встроенным автоматическим вводом резерва. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Сегодня, 8:53
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23292 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Какой связи ? ну не половой жеж) надумается ещё резервную КЛ втюхать между секциями -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|