Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки.

Олега
сообщение 2.2.2021, 20:17
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега)
Раздел 444:
Настоящий раздел содержит информацию для специалистов.."

(которые должны заценить необходимость)

Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 18:24) *
А мы разве не специалисты, если говорим о вещах подобного рода?
Вот как специалист, считаю правом сослаться на данный ГОСТ исходя из собственного опыта и логического подхода к вопросу коммутации ИП.
Право-то у вас есть. Логики НЕТ. Вы не смогли на схеме с БУАВР (без коммутации N) обнаружить предпосылки появления полей, блудных токов.

Цитата(Shura_with_KINEF)
Схема одного из свежих дизель-генераторов

Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 18:24) *
Думаю бесполезно. Сейчас начнуться поиски того, что бы такую коммутацию вывести из нашего спора....
Что за ерунда, что значит вывести из спора, куда..? Какие еще поиски ? fun.gif
Коммутация N, использованная в АВР генератора, может использоваться. Никаких запретов нет. Однако это ни в коей мере не подтверждает обязательность коммутации во всех случаях.

Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 18:24) *
Ну да Бог с ним - других специалистов со своим мнением здесь быть не может.
Вам здесь мешают обосновать своё мнение ?


Цитата(Shura_with_KINEF)
Rezo, тебя я тоже, похоже, немного ввел в заблуждение, извини.

Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 18:24) *
Не понял в какое заблуждение ты мог меня ввести, если веду речь только о коммутации.
В другом направлении я в теме участия не принимаю.
А это чьё?
Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 13:12) *
Значит для нашего случая - нейтраль генератора изолирована (по ГОСТ).
По ГОСТ ?



Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 13:12) *
Не все, а передвижные!
Вот паспорт передвижного HUTERа.
Там TN предписана:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.2.2021, 22:49
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



"Олега"! Говорить с Вами совершенно неинтересно и даже не хочу, т.к. считаете себя Богом в электротехнике с постоянным дёрганием найти "справку на справку" и с обязательным доказательствам перед Вами, что 2х2=4.
Ну не Бог техники Вы - не Бог!
И свою привычку самого главного и самого правильного, как бы пора притормозить.
Считайте и подключайте как хотите, хить раком, а я буду делать как считаю нужным, основываясь на том, что есть и чем обладаю.
Ну хватит со всех сторон собирать всё нужное и не нужное, считая всех остальных глупыми ослами.
Свою неправоту (должен отметить, что действительно такое бывает достаточно редко) Вы всегда будете прикрывать чем угодно к месту это или нет.
Ну не в Ваших это правилах, поэтому для меня не можете быть адекватным собеседником, т.к. выводы других никогда не уважаете и игнорируете.
Образованные коллеги так НИКОГДА не делают, поэтому относительно этого момента у меня складываются очень большие вопросы и сомнения....
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 13:12) *
Значит для нашего случая - нейтраль генератора изолирована (по ГОСТ).


По ГОСТ ?
Да - ГОСТ! Но тут всё же должен уточнить "наш случай".
Это требование относится к генератору как конструктивно к НЕстационарному источнику, который по-умолчанию подразумевает именно 3-фазный источник.
Если у нашего автора (правда не пойму у какого - их два) 3-х фазный генератор, то да - по ГОСТ изолирован.
Цитата(Олега)
Коммутация N, использованная в АВР генератора, может использоваться. Никаких запретов нет.
А что есть - рекомендация?
И что безопаснее, Ваша рекомендация допустимости (именно ДОПУСТИМОСТЬ) или обязанность полного разрыва которую имеет право принять специалист (444.4.7-переключение источников питания)?
Что Вы опять как..... Или "случайно" сейчас "забыли", что специалист должен принимать решение и меры, которые обеспечивают бОльшую безопасность, как приоритетный вариант.
Так в каком случае безопасность выше?
Цитата(Олега)
Однако это ни в коей мере не подтверждает обязательность коммутации во всех случаях.
Это действительно так, но с учётом мной вышесказанного, полный разрыв линий является всё же более приоритетным.
Поэтому для себя это взял за основу, делаю так всегда и предлагаю такой подход коллегам, как по-умолчанию для всех случаев.
Мало того, что так более безопасно и универсально, но такое решение может очень сильно избавить от многих проблем, которые могли бы возникнуть.
Короче! Я (не без оснований) высказал своё мнение, а каждый пусть решает для себя сам.
А "лить воду" на этой теме просто глупо и не имеет смысла, т.к. искать "справку на спраку" можно до бесконечности - у меня на это времени нет.
Да и.... себя тоже нужно уважать и не оправдываться на всякое безцеремонное неуважительное "ковырялово" к коллегам.... flag.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2021, 22:51


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.2.2021, 3:50
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
Говорить с Вами совершенно неинтересно и даже не хочу
В #47 вы уже прощались, и ведь вернулись. icon_wink.gif
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
считаете себя Богом в электротехнике
Я где-то хвалился ? Что-то вас понесло, уважаемый.
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
а я буду делать как считаю нужным
Мне по-барабану как вы будете делать. За руки никто не держит.
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
хватит со всех сторон собирать всё нужное и не нужное
Что конкретно вам показалось ненужным, коллега ?
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
выводы других никогда не уважаете и игнорируете.
Ваши выводы непременно правильные, разумеется..
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
Образованные коллеги так НИКОГДА не делают
Толщиной дипломов желаете меряться ? Так я и не скрывал никогда, что неуч жилконторский, низшая каста средь мо́нтеров Что это меняет ?
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
Если у нашего автора (правда не пойму у какого - их два) 3-х фазный генератор
Первый (Hopnaney) по-моему про генератор ничего не упоминал. А у второго был "маленький" генератор. Против однофазного (на рисунках off.open) он не возражал. Да и к чему ему 3ф при 1ф вводе ?
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
Да - ГОСТ!
Так вы его называйте скорее.. Одно дело, как завод выпускает, другое как устанавливается. К примеру в щитах перемычки меж N и РЕ-шинами может быть установлена, а на объекте ее снимут (для TN-S). И наоборот (для TN-C-S).
Интересно как в этом ГОСТ перемычка для TN запрещается, как IT для использования в ЭУ жилого здания разрешается.. не томите.
а цитатка ваша была приведена для напоминания, что "в другом направлении" участвовали (речь вели)

Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
что безопаснее, Ваша рекомендация допустимости (именно ДОПУСТИМОСТЬ)
И где вы такое слово в тексте нашли ? Это ваша личная интерпритация. В ГОСТе "не требуется". НЕТ требования !
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
1) или обязанность полного разрыва которую имеет право принять специалист (444.4.7-переключение источников питания)?
2) специалист должен принимать решение и меры, которые обеспечивают бОльшую безопасность
3) для себя это взял за основу..
4) такое решение может .. избавить от многих проблем, которые могли бы возникнуть
5) "лить воду" на этой теме просто глупо и не имеет смысла..

1) Коллега, в пункте 1.1.17 из ПУЭ термины исключительно для ПУЭ. А раздел 444 содержит рекомендации и информацию, так в нем указано, не мой имх.
2) Сравните:
ГОСТ 30331.7-95 "ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ Отделение, отключение, управление"
ГОСТ Р 50571-4-44 Раздел 444 "Меры защиты от электромагнитных воздействий"
3)Так не возбраняется, ужесточайте сколь угодно, для себя.
4) Я же не заявляю, что ваш вариант вредный, неприемлемый.. А пока их (проблем) не предвидится, можно обойтись меньшим ("не требуется", значит авторы ГОСТ считают, что это не в ущерб безопасности).
5).. но что-то заставляет ? icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2021, 12:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.2.2021, 18:54
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



"Олега"! Не буду и не имеет смысла комментровать и отвечать Вашу "хренотень", гдё всё смешано и "завёрнуто ! в одну упаковку.
Цитата(Олега)
Толщиной дипломов желаете меряться ? Так я и не скрывал никогда, что неуч жилконторский, низшая каста средь мо́нтеров Что это меняет ?
Здесь Вы меня неверно поняли (или специально так решили).
Для профессионального отношения к делу уровень образования действительно не при делах.
Здесь я имел ввиду исключительно о культуре общения и поверьте - уровень образования всё же накладывает свой отпечаток на это.
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) *
Да - ГОСТ!


Так вы его называйте скорее.. Одно дело, как завод выпускает, другое как устанавливается.
Ага!.... Уже ближе к делу - это только радует.
Если помните, что я в этой части всегда говорил как раз о ГОСТе по которым должен быть изготовлен генератор (исполнения китайцев для меня не авторитет) и исходя из этого и прочих требований, нужно быть готовым (и иметь ввиду) именно к этому.
Поэтому коллегам и предлагал свои выводы - коммутировать полностью линии!
О самом ГОСТ.... Вот всё бросить и искать у себя очередную "справку на справку" и не собираюсь (у меня далеко не один HDD с архивами).
В своё время сложилась ситуация, когда нужно было подключить генератор.
Ну я как ответственный, решил для подстраховки (чтобы перед прокурором не сидеть) проштудировать этот вопрос.
Тогда и был получен этот ГОСТ. Да... там есть моменты, которые у меня возникли некоторые недоумения (некоторые "сырые" неоднозначные моменты), однако нашёл компромиссное решение.
Когда дойду до обновления ГОСТов (по срокам действия) в своих архивах, вот тогда заодно могу и дать на него сноску.
Как видите я человек ответственный и человек логики, хотя Вы утверждаете обратное.
Цитата(Олега)
В #47 вы уже прощались, и ведь вернулись.
Опять же - как человек ответственный, человек логики и уважительного отношения к коллегам, профсобеседникам, не смог высокомерно промолчать на Ваши обращения (в вопросах) ко мне.
Ну не наглый у меня уровень образовательно-профессиональной культуры!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.2.2021, 20:09
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А у меня простецкий, жэковский уровень, хорошо покуда матом не говорю, а частенько охота.
Я так понимаю, за неимением новых доводов, вы решили подтянуть меня до соответствия Культурной Столице ? Может мне во СПбГИК податься, Rezo ?

Цитата(Rezo @ 3.2.2021, 18:54) *
у меня далеко не один HDD с архивами
Как бы слюной не захлебнуться от вашего богатства.. Правда, если не для поиска, то к чему было собирать ?
Кто мечтал тут этот ГОСТ увидеть - обломился. Не будет вам "бутерброда" наивные субъекты Главное всё "ближе к делу", "ответственно и логично".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2021, 1:54
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Правда, если не для поиска, то к чему было собирать ?
Именно для поиска, когда у меня наступит такая практическая необходимость.
Да перед Вами нет никакого смысла - Вы всё равно продолжите собирать всё нужнное и не нужное, лишь бы любой ценой не признать, что аппонент может быть прав - это не Ваш принцип.
Ваш принцип один - правы ВЫ и тольк Вы и всегда и навсегда.
Мне лично надоело такое Ваше отношение к другим мнениям и выводам коллег - участников форума.
Цитата(Олега)
Может мне во СПбГИК податься, Rezo ?
Зачем? Это ничего не изменит - это внутренее от человека и его личности, а это искусственно не привьёшь!
Да и..... оттуда тоже выходят не все "культурные"....
Заканчиваем, т.к. уже совершенно не по теме.
Всё!

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2021, 1:57


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2021, 5:09
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 1:54) *
продолжите собирать всё нужнное и не нужное
Окиньте взглядом эту тему, посмотрите , много ли у вас было нужного ?
О ненужном у меня вас уже спрашивал. Нашли ?


Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 1:54) *
Ваш принцип один - правы ВЫ и тольк Вы и всегда и навсегда.
Опять затянули своё.. icon_biggrin.gif Я отстаиваю свою точку зрения, всё! Не собираюсь я соглашаться с вами на IT в жилье, на принятие решений без предпосылок (без повода). Делайте там, у себя, чего душе угодно... А здесь ищите аргументы, это форум, и никто не обязан вам головкой кивать.


Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 1:54) *
Мне лично надоело такое Ваше отношение к другим мнениям и выводам коллег - участников форума.
Да вы я смотрю затейник, поддержку мобилизуете ?
Многие здесь и вам могут нелицеприятное высказать.



Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 1:54) *
..это внутренее от человека и его личности, а это искусственно не привьёшь!
Рад, что являетесь личностью от природы культурной, даже без прививки. general.gif


Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 1:54) *
Заканчиваем, т.к. уже совершенно не по теме.
Это все от "расширений" околовсяческих. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2021, 12:57
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Извините ... я не стал перечитывать, о чем вы спорили (после, своего, последнего поста) ... а так как, мы считаем себя электриками, значит нам будет проще выяснять свои мнения не одними словами, а по соответствующим схемам.
Выкладываю два варианта (мнения), коммутировать или нет .... если надо, скорректирую их.
Объясните мне надобность коммутирования "нуля" ... в чем опасность, если не коммутировать?

Сообщение отредактировал off.open - 4.2.2021, 12:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.2.2021, 13:57
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам, а правая правильная при условии, что внутри генератора установлена перемычка между PE и N или PE и одним из равноценных фазных проводников, если нет N, т.е. получится из генератора будут выходить L, LE, и РЕ.

Если пытаться реализовать левую схему. Вопрос где будет стоять прибор учёта?
Я предполагаю, что здесь:

Прикрепленное изображение

Тогда пока потребитель работает по основному источнику, и выключенному генератору всё о.к., если, конечно, у генератора не появится своя локальная земля.
Что будет считать прибор учёта, при работающем генераторе, но питание на него ещё не переведено? Возможно, что тоже самое и генератор не при делах, а если задействовать розетки на генераторе?
Зачем нам нужно, чтобы счётчик считал потребление потребителя при питании от генератора? А он будет полноценно считать по N при правильном подключении, а не хитрожопом, когда на счётчик заводят только N c ГЗШ, а выходного проводника N вообще нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.2.2021, 16:09
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 13:57) *
Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам, а правая правильная при условии, что внутри генератора установлена перемычка между PE и N или PE и одним из равноценных фазных проводников, если нет N, т.е. получится из генератора будут выходить L, LE, и РЕ.

Согласен.
Даже без учета косяка в учете ЭЭ, в левой схеме при работе от сети, все токи будут течь в т.ч. и по всей обмотке генератора. Еще. На форуме многократно вижу неправильное название ГЗШ. На самом деле - это PEN (PE) шина, от которой отходят много PE и N.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2021, 17:05
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 4.2.2021, 16:09) *
в левой схеме при работе от сети, все токи будут течь в т.ч. и по всей обмотке генератора.
Покажете как ?


Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 13:57) *
Вопрос где будет стоять прибор учёта?
Разумеется приходящие к переключателю L(1, 2, 3) - от счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2021, 18:22
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 13:57) *
Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам,
Легко поправимо в части шин.

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2021, 19:31
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
Объясните мне надобность коммутирования "нуля" ... в чем опасность, если не коммутировать?
Здесь дело не в чём-то одном, а в комплексе вопросов, куда входит и безопасность.

1. Разрывая ноль, мы обеспечиваем общие требования унификации.
Унификация по отношению к генераторам подразумевает в том числе унификацию эл.схем.
Один из примеров: На Вашей схеме сеть 3-фазная, а генератор однофазный.
Генератор такой мощности (берём разрешённые 15 кВт) стоит очень дорого, а значит оптимальным будет приобрести меньшей мощности, а нагрузку подключить (организовать) только самую необходимую - это режим потребления в аварийно-ограниченном режиме.
В случае замены генератора на 3-фазный, может возникнуть очень много проблем.
Отключение ноля обеспечит в том числе и унификацию генерирующего оборудования, которое может быть выполнено по внутренним ГОСТ или китайским видением.

2. Безопасность и надёжность.
Кроме спецификации генераторов скажите - разве не может возникнуть ситуация, когда в аварийном режиме внешней приходящей сети, по PEN-проводнику может придти потенциал по отношению к земле (даже с повторкой)?
Вам нужен занос ненужного стороннего потенциала с которым просто обязаны бороться?
В генераторах не соединяется ноль с корпусом - вот Вам и причина возможного срабатывания системы защиты контроля петли "ноль-земля" в генераторе.
Разорвав ноль, такая ситуация полностью исключается, что опять-таки приводит к унификацию генерирующего оборудования, которое может быть выполнено по внутренним ГОСТ или китайским видением
Цитата(off.open)
....мы считаем себя электриками...
И каждый электрик знает, что любая автономная/независимая электросистема/электросхема безопаснее связанной с внешней системой.
Вот как электрик, специалист и профессионал, решайте сами какой вариант лучше по совокупности аргументов.

PS: И это мы ещё совсем не говорили о заземлении, которое может сильно изменить ту или иную ситуацию, которая в общем смысле более стабильна всё же в автономной системеа....

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2021, 19:41


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.2.2021, 20:34
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 4.2.2021, 18:22) *
Легко поправимо в части шин.

Прикрепленное изображение

А что то поменялось? И как этого "крокодила" будет пломбировать сбытовая? Вместе с шинами?
Противоречие в том, что разделение PEN на PE и N(LE) выполнено в генераторе, т.к. помним, что тип заземления всех источников должен быть одинаковым, а потом PE и N(LE) снова объединяются на шине(шинах через шунт счётчика), в противном читаем Примечание:
Прикрепленное изображение


Ну и в продолжение, источник тот же, опять обращаем внимание на Примечание:
Прикрепленное изображение



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2021, 20:41
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 13:57) *
Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам,
Ссылки плиз на ПУЭ и ГОСТ.

Цитата
Если пытаться реализовать левую схему. Вопрос где будет стоять прибор учёта?
Рисовал, как можно упрощенно, только основные элементы ... счетчик на верхушке опоры, Вас устроит? Если "нововведение" с учетом Вам не подходит и не хочется отходить далеко от темы (чтоб автору не было обидно) - перерисую с учетом.
Цитата
Я предполагаю, что здесь:

Прикрепленное изображение

Тогда пока потребитель работает по основному источнику, и выключенному генератору всё о.к., если, конечно, у генератора не появится своя локальная земля.
Что будет считать прибор учёта, при работающем генераторе, но питание на него ещё не переведено? Возможно, что тоже самое и генератор не при делах, а если задействовать розетки на генераторе?
Зачем нам нужно, чтобы счётчик считал потребление потребителя при питании от генератора? А он будет полноценно считать по N при правильном подключении, а не хитрожопом, когда на счётчик заводят только N c ГЗШ, а выходного проводника N вообще нет.
Бред какой то ... сначала предполагаете (свое) место для счетчика ... на основе этого высказывания. icon_biggrin.gif
Почему бы не "предположить" его после переключателя? Наверно критика круче получится.

Сообщение отредактировал off.open - 4.2.2021, 20:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2021, 20:58
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



off.open,
1. мне не известны требования по унификации генерирующего оборудования, которые можно предъявить владельцу частного дома.
2. мне не известно требование брать генератор на мощность разрешенную в ТУ.
3. автор желает поставить "маленького" гену (#21), значит нужно такой и ставить.
4. в том же #21 вводной автомат 2-х полюсный. А три фазы лишь повод для "расширений".
5. в случае замены гены на 3-х фазный "проблемы" без особенностей - кабель и переключатель меняются на соответствующие.Всё.
6. подключение генератора к ж/д должно быть выполнено в соотв. с ПУЭ п.1.7.158 (унификация icon_wink.gif типа з.с.) и п.7.1.13 (выбор типа з.с.)
7. "занос потенциала" на ОПЧ не избежать, ибо PEN или РЕ не отключаются от стационарной сети. Отклонение потенциала на N проконтролирует РН.
8. собственно генератор вокруг дома или по огороду таскать или возить в тачке автор не предполагал. Можно полагать он стационарно установлен в хоз.блоке, со стационарной проводкой.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 20:34) *
А что то поменялось?
Да, есть повод подумать.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 20:34) *
И как этого "крокодила" будет пломбировать сбытовая? Вместе с шинами?
С шиной. N-шина уже после счетчика.
А как сбытовая должна была пломбировать десятки лет ! щитки для сельских домов, выполненные по ГОСТ (последний ГОСТ 32395-2013) ?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2021, 21:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2021, 21:00
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(gomed12 @ 4.2.2021, 16:09) *
Даже без учета косяка в учете ЭЭ,
Еще один ... сдался вам этот счетчик. icon_biggrin.gif
Цитата
в левой схеме при работе от сети, все токи будут течь в т.ч. и по всей обмотке генератора.
Вы электрик? Озвучивать будете, путь тока, при питании от сети, через генератор?
Цитата
Еще. На форуме многократно вижу неправильное название ГЗШ. На самом деле - это PEN (PE) шина, от которой отходят много PE и N.
Чем ГЗШ отличается от PEN_шины?
Я выше писал ... схемы упрощенные, достаточные для обсуждения вопроса "коммутировать или нет" нулевой провод, при основной системе TN-C-S.
Зачем засирать разговорами о счетчике и "правильности" названий? Шина нарисована одна ... любой электрик может его представить как несколько штук (с разными названиями) соединенных перемычками ... пути токов из-за этого не изменятся (гарантирую).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.2.2021, 21:10
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(off.open @ 4.2.2021, 20:41) *
Ссылки плиз на ПУЭ и ГОСТ.
пунктом выше ответил, повторю: - нельзя объединять разделённое.
Цитата(off.open @ 4.2.2021, 20:41) *
Бред какой то ... сначала предполагаете (свое) место для счетчика ... на основе этого высказывания. icon_biggrin.gif
Это самое верхнее место, где есть N, выше этого места через счётчик пойдёт PEN
Цитата(off.open @ 4.2.2021, 20:41) *
Почему бы не "предположить" его после переключателя? Наверно критика круче получится.
icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2021, 21:24
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.2.2021, 21:10) *
выше этого места через счётчик пойдёт PEN
И что ? ЭСО частенько PEN через счетчик запускает, претензии не принимаются, ибо их учет, на их опоре.

Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2021, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 4.2.2021, 21:34
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 4.2.2021, 19:31) *
Кроме спецификации генераторов скажите - разве не может возникнуть ситуация, когда в аварийном режиме внешней приходящей сети, по PEN-проводнику может придти потенциал по отношению к земле (даже с повторкой)?
Вам нужен занос ненужного стороннего потенциала с которым просто обязаны бороться?
Разорвав ноль, такая ситуация полностью исключается, ...
Гм ... так много написали ... даже не удобно, Вам указывать, что речь идет о генераторе, в связке с домовой сетью, где организована система TN-C-S. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 11:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены