Если кабель от каждой секции ТП будет выбран на нагрузку одной секции ГРЩ + нагрузка ПЭСПЗ
Гость_незнайка_*
21.5.2026, 17:02
какая нагрузка жилого дома.
считали установленную мощность .
или мощность с учетом коэффициента спроса.
Гость_незнайка_*
21.5.2026, 17:05
добавка : и коэффициент использования
Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. Нагрузка на каждую секцию ГРЩ 0,45 МВт (с учетом ПЭСПЗ). Если на каждый ввод будет кабель 2хАВВГ 4х240 будет ли какое то нарушение норм?
moshkarow
21.5.2026, 18:32
Цитата(Федор31 @ 21.5.2026, 17:58)

Нагрузка жилого дома 0,9 МВт.
какая это мощность расчетная или установленная ?
Цитата(moshkarow @ 21.5.2026, 18:32)

какая это мощность расчетная или установленная ?
расчетная согласно РД 34.20.185-94
допускается, если далее нет связи между секциями
Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14)

допускается, если далее нет связи между секциями
Только если ТП встроенная в этот жилой дом (п.6.13 СП256)
Цитата(Олега @ 22.5.2026, 19:08)

Только если ТП встроенная в этот жилой дом (п.6.13 СП256)
Так АВР для приемников 1 категории предусмотрено в здании же (в ПЭСПЗ)
Цитата(Федор31 @ 23.5.2026, 0:45)

Так АВР для приемников 1 категории предусмотрено в здании же (в ПЭСПЗ)
Прошу прощения, не растянул картинку.. )))
Цитата(с2н5он @ 22.5.2026, 10:14)

допускается, если далее нет связи между секциями
Какой связи ?
Гость сочувствующий
23.5.2026, 11:23
Цитата(Федор31 @ 21.5.2026, 15:05)

Если кабель от каждой секции ТП будет выбран на нагрузку одной секции ГРЩ + нагрузка ПЭСПЗ
А зачем отдельный учёт на ПЭСПЗ, это же общая нагрузка? Такая же, как для освещения мест общего пользования.
По схеме.
1. Мощность одиночного трансформатора встроенного в здание не должна превышать 630 кВА с масляным охлаждением и 1000 кВА для сухих.
2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0
Shura_with_KINEF
23.5.2026, 22:07
Цитата(gomed12 @ 23.5.2026, 12:21)

По схеме.
2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0
Оно и так до. Как положено, До аппаратов защиты, после разъединителей.
Я понимаю определение в СП 6.13130.2021 как выразился выше.
3.4. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты:
Распределительная панель в составе многопанельного низковольтного комплектного устройства, присоединяемая к вводной панели с автоматическим вводом резерва и предназначенная для питания электрооборудования системы противопожарной защиты.
При этом низковольтное комплектное устройство может быть представлено как вводно-распределительное устройство, вводное устройство, главный распределительный щит или распределительный щит, комплектуемый встроенным автоматическим вводом резерва.
Цитата(Олега @ 23.5.2026, 8:14)

Какой связи ?
ну не половой жеж) надумается ещё резервную КЛ втюхать между секциями
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.