Цитата(Кручу верчу @ 14.10.2025, 10:14)

Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо.
Такое поведение у этих реле бывает по трём самым частым причинам. Чаще всего прибор просто стоит в ручном режиме и ждёт команды на включение. В меню это параметр P4 если там выставлено 1, реле никогда само не включится. Нужно зайти в меню, найти P4, поставить 0, выйти и после задержки оно должно включить выходы
Если это не помогает, то дальше обычно проблема в фазировке. Если L1–L2–L3 подключены в неправильном порядке, прибор считает, что есть ошибка фаз, и тоже держит выход в OFF. В этом случае достаточно поменять местами L2 и L3 на входе реле сразу увидит правильную последовательность и начнёт фурычить