Здравствуйте! Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции. Так вот, вопрос, в случае обрыва одного из проводов к отпаечной подстанции, что покажет показания киловольтметра в головной подстанции? То есть основная линия целая, а на одной из отпаек провод висит в воздухе. Важно: замыкания на "землю" нет, то есть обгорел шлейф одного из проводов - допустим из-за короткого замыкания на одной из отпаечных подстанций. Короткое устранили. Но шлейф не нашли в силу темного времени суток и невозможности подъехать ко всем участкам. Будет ли показывать перекос фаз киловольмтер на головной подстанции?
Ixtim
ничего не покажет... icon_sad.gif
НИР
Киловольтмтр подключен к ТН питающей подстанции, следовательно на отходящих линиях он может зафиксировать только "землю".
Гость_Денис_*
Спасибо, за ответы. А если на центральной линии до отпаек произойдет обрыв линии(без замыкания на "землю"), то на головной подстанции тоже ничего не покажет?
с2н5он
вроде защита на ПС отстроена на несимметрии
Roman D
Цитата(с2н5он @ 22.4.2017, 19:19) *
вроде защита на ПС отстроена на несимметрии


Если она есть, конечно.
Allar
Небольшой перекос по фазам, если нагрузка существенная.
Сергей ДД
Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающего ВЛ. При обрыве провода и отсутствии "Земли". Надо проверять симметричность напряжения на отпаечных ПС по низкой стороне и не путать показания с "землей" на низкой стороне.
Надеюсь дисп персонал, обслуживающий это, все знает отлично.
Цитата
Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции

100 км по 35 кВ с отпайками, это перебор. Последовательно в разомкнутое кольцо еще бывает. А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.
DaaN
Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2017, 12:59) *
Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающего ВЛ. При обрыве провода и отсутствии "Земли". Надо проверять симметричность напряжения на отпаечных ПС по низкой стороне и не путать показания с "землей" на низкой стороне.
Надеюсь дисп персонал, обслуживающий это, все знает отлично.

100 км по 35 кВ с отпайками, это перебор. Последовательно в разомкнутое кольцо еще бывает. А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.

Покататься придется изрядно...
Null
Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2017, 11:59) *
А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.

Или для синхронизации с сетью, при наличии независимой генерации. На нефтепромыслах такие иногда встречаются.