Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающего ВЛ. При обрыве провода и отсутствии "Земли". Надо проверять симметричность напряжения на отпаечных ПС по низкой стороне и не
путать показания с "землей" на низкой стороне.
Надеюсь дисп персонал, обслуживающий это, все знает отлично.
Цитата
Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции
100 км по 35 кВ с отпайками, это перебор. Последовательно в разомкнутое кольцо еще бывает. А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.