Обрыв линии 35 кВ

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 21.4.2017, 12:51
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции. Так вот, вопрос, в случае обрыва одного из проводов к отпаечной подстанции, что покажет показания киловольтметра в головной подстанции? То есть основная линия целая, а на одной из отпаек провод висит в воздухе. Важно: замыкания на "землю" нет, то есть обгорел шлейф одного из проводов - допустим из-за короткого замыкания на одной из отпаечных подстанций. Короткое устранили. Но шлейф не нашли в силу темного времени суток и невозможности подъехать ко всем участкам. Будет ли показывать перекос фаз киловольмтер на головной подстанции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.4.2017, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ничего не покажет... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 21.4.2017, 15:02
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Киловольтмтр подключен к ТН питающей подстанции, следовательно на отходящих линиях он может зафиксировать только "землю".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 22.4.2017, 17:14
Сообщение #4





Гости






Спасибо, за ответы. А если на центральной линии до отпаек произойдет обрыв линии(без замыкания на "землю"), то на головной подстанции тоже ничего не покажет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2017, 20:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вроде защита на ПС отстроена на несимметрии


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2017, 8:42
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 22.4.2017, 19:19) *
вроде защита на ПС отстроена на несимметрии


Если она есть, конечно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 6.5.2017, 10:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2017
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237



Небольшой перекос по фазам, если нагрузка существенная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.5.2017, 11:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающего ВЛ. При обрыве провода и отсутствии "Земли". Надо проверять симметричность напряжения на отпаечных ПС по низкой стороне и не путать показания с "землей" на низкой стороне.
Надеюсь дисп персонал, обслуживающий это, все знает отлично.
Цитата
Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции

100 км по 35 кВ с отпайками, это перебор. Последовательно в разомкнутое кольцо еще бывает. А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 7.5.2017, 22:14
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2017, 12:59) *
Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающего ВЛ. При обрыве провода и отсутствии "Земли". Надо проверять симметричность напряжения на отпаечных ПС по низкой стороне и не путать показания с "землей" на низкой стороне.
Надеюсь дисп персонал, обслуживающий это, все знает отлично.

100 км по 35 кВ с отпайками, это перебор. Последовательно в разомкнутое кольцо еще бывает. А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.

Покататься придется изрядно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.5.2017, 4:23
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2017, 11:59) *
А ТН-35 обычно в голове стоит, на отпаечных ПС только если с целью учета.

Или для синхронизации с сетью, при наличии независимой генерации. На нефтепромыслах такие иногда встречаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения