Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий - в ТУ на подключение прописано 2 МВт.
Трансы на вводном РП у меня 2*2500 кВА.
Уставка МТЗ вводной ячейки (до транса) отстроена от номинальной мощности транса (т. к. я этой уставкой защищаю транс, а не ограничиваю объект в потребляемой мощности).
Высылаю в энергоснабжающую организацию свою уставку чтобы те отстроились, на что они говорят - "Мы вам даем 2 МВт , поэтому ток ограничиваем 300А (по 6 кВ), так что загрубляйте у себя сами уставку на трансах".
Как в такой ситуации извините за выражение "правильно себя вести"? duel.gif
100778
Соглашаться
kotpikot
Цитата(100778 @ 21.3.2017, 10:46) *
Соглашаться


У меня тогда защиты нижестоящих трансов будут несогласованы с моим вводным РП
с2н5он
не соглашаться, дано 2 МВт, пусть сами отстраивают
kotpikot
Цитата(с2н5он @ 21.3.2017, 11:13) *
не соглашаться, дано 2 МВт, пусть сами отстраивают


У них аргумент следующий : "Мы таким образом перестраховываемся что вы у нас более 2 МВт потреблять не будете..."

В том-то и вопрос - чем мне им обосновать это самое "пусть отстраивают"?? )))
с2н5он
при 1,99999 МВА их защита сработает?
kotpikot
Цитата(с2н5он @ 21.3.2017, 12:23) *
при 1,99999 МВА их защита сработает?


Понятно, что у них есть отстройка от 2 МВт, но у меня-то отстройка от 2,5 МВА, что само по себе еще больше, плюс еще ступень селективности с ними...

Они вообще имеют право "контролировать" потребление таким образом? По своему назначению РЗиА создана для защиты КЛ и оборудования, а никак не для контроля потребляемой мощности...
бармалей
Соглашаться. Они правы
с2н5он
не внимательно прочитал сначала, они правы
контроль может осуществляться любым способом
Pantryk
Цитата
т. к. я этой уставкой защищаю транс

Цитата
У меня тогда защиты нижестоящих трансов будут несогласованы с моим вводным РП

На вводном это защита трансов или у трансов свои защиты?
Если вы сделаете уставку менее 300А или уменьшите время срабатывания, то транс останется защищенным, так что противоречия нет.
kotpikot
Цитата(Pantryk @ 21.3.2017, 13:04) *
На вводном это защита трансов или у трансов свои защиты?
Если вы сделаете уставку менее 300А или уменьшите время срабатывания, то транс останется защищенным, так что противоречия нет.


Для трансов МТЗ по идее резервная защита будет, т к у них своя ДЗТ