Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий - в ТУ на подключение прописано 2 МВт. Трансы на вводном РП у меня 2*2500 кВА. Уставка МТЗ вводной ячейки (до транса) отстроена от номинальной мощности транса (т. к. я этой уставкой защищаю транс, а не ограничиваю объект в потребляемой мощности). Высылаю в энергоснабжающую организацию свою уставку чтобы те отстроились, на что они говорят - "Мы вам даем 2 МВт , поэтому ток ограничиваем 300А (по 6 кВ), так что загрубляйте у себя сами уставку на трансах". Как в такой ситуации извините за выражение "правильно себя вести"? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |