Нужен совет.
Имеем две скважины холодно воды и два центробежных скважных насоса ЭЦВ12-160-140.
При замере в шкафах управления насосами по фазам
1-й насос
Токи: А-233 А, В-229 А, С-225 А;
Напряжение фазное : все 220 В
2-й (чуть меньше)
Паспортные данные такого насоса по Току -165 А, Мощность 90 кВт
Имеем значительное превышение по мощности.
Насосы в работе чуть более 2-х лет.
Глубина скважины 100 м
Вопрос: превышение по мощности в результате износа и срочно менять или замеры проведены некорректно.
Ixtim
а может амперметры врут? а может замерщик косой?.. блин, разных вариантов миллион может быть... экстрасенсов надо приглашать...
с2н5он
а в шкафу управления дополнительно ничего не прицеплено - обогрев там, али ещё одни насос резервный (работающий)
Энерго сбыт
Нет, подключены только эти два насоса.
Тогда конкретизирую вопрос:
Возможно, что горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери, которые нормируются и вносятся как поправки к
измерениям.
ez81
А может песок сосут..
Pantryk
А может и с кабелем что случилось и напряжение на самом насосе стало меньше, вот и ток возрос. Штатные потери мощности для больших сечений кабеля незначительны.
с2н5он
Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 18:30) *
горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери

это про что? кабель работает как кипятильник?
кстати, а что за двигатели?
Гость
Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 17:30) *
Возможно, что горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери,
Возможно я открою секрет: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство кабелей располагают именно горизонтально и всегда все потери в нем определялись только его сопротивлением и лействующим значением тока.
Гость_boba_*
Цитата(Pantryk @ 6.10.2015, 23:06) *
А может и с кабелем что случилось и напряжение на самом насосе стало меньше, вот и ток возрос.
Не думаю, однако, что увеличение сопротивления в цепи питания насоса (сопротивления кабеля) приведет к 40-процентному повышению тока в этой цепи.
И почему не сработала тепловая защита коммутационного аппарата питания эл.двигателя при таком токе?
Если двигатель еще не подгорел, то вероятно, что замеры тока ошибочны.
LUMBO
Замеры как производились? Если по фиксации максимального тока то в момент пуска так и должно быть. Да же маловато.
Гость
А насосы работают случайно не через частотные преобразователи?
Энерго сбыт
Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 0:00) *
кстати, а что за двигатели?

Двигатель серияи ДАП (асинхронный, герметичный, погружной).
Делали два замера с интервалом в 10 мин. во время постоянной работы насоса.
В РП по высокой стороне установлены счётчики, сняли профиль мощности - среднесуточная мощность 110 кВт.
LUMBO
Если контактные группы в порядке. Не окислились и не разболтались то х.з. ну не могли же погружные насосы со звезды на треугольник переподключить.....
rosck
Чем проводились измерения тока? может действительно прибор врет. Какое напряжение в сети? Возможно напряжение или меньше или больше нормы тогда на обоих насосах будет увеличеный ток. Как было раньше?
Roman D
Цитата(Энерго сбыт @ 7.10.2015, 9:48) *
среднесуточная мощность 110 кВт.

Если двигатель перегружать, он скоро крякнет. Если защита выбрана неправильно, он скоро крякнет. Если ток двигателя превышает номинал, он скоро крякнет (не ток, конечно, а двигатель).


Вытащить и проверить погружной насос стоит и времени, и денег - не говоря уж об обидах клиентов.

Короче, два варианта: перегрузка двигателя или ошибка измерения.
Энерго сбыт
Ошибку исключили, т.к. кроме проведённых замеров в шкафу сняли профили мощности в счётчике (среднее значение~110 кВт), значит меняем насос.
Остался вопрос по защите.
zendo057
Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 12:34) *
Нужен совет.
Имеем две скважины холодно воды и два центробежных скважных насоса ЭЦВ12-160-140.
При замере в шкафах управления насосами по фазам
1-й насос
Токи: А-233 А, В-229 А, С-225 А;
Напряжение фазное : все 220 В

Причем фазное линейное надо мерить.
Энерго сбыт
Благодарю принявших участие.
После замены насоса рассчитанная нагрузка составила 88 кВт.
"Дело было в бабине" icon_smile.gif