Нужен совет.
Имеем две скважины холодно воды и два центробежных скважных насоса ЭЦВ12-160-140. При замере в шкафах управления насосами по фазам 1-й насос Токи: А-233 А, В-229 А, С-225 А; Напряжение фазное : все 220 В 2-й (чуть меньше) Паспортные данные такого насоса по Току -165 А, Мощность 90 кВт Имеем значительное превышение по мощности. Насосы в работе чуть более 2-х лет. Глубина скважины 100 м Вопрос: превышение по мощности в результате износа и срочно менять или замеры проведены некорректно. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
а может амперметры врут? а может замерщик косой?.. блин, разных вариантов миллион может быть... экстрасенсов надо приглашать...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в шкафу управления дополнительно ничего не прицеплено - обогрев там, али ещё одни насос резервный (работающий)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Нет, подключены только эти два насоса.
Тогда конкретизирую вопрос: Возможно, что горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери, которые нормируются и вносятся как поправки к измерениям. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 6.10.2015, 17:40 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А может песок сосут..
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А может и с кабелем что случилось и напряжение на самом насосе стало меньше, вот и ток возрос. Штатные потери мощности для больших сечений кабеля незначительны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери это про что? кабель работает как кипятильник? кстати, а что за двигатели? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Возможно, что горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери, Возможно я открою секрет: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство кабелей располагают именно горизонтально и всегда все потери в нем определялись только его сопротивлением и лействующим значением тока. |
![]() |
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А может и с кабелем что случилось и напряжение на самом насосе стало меньше, вот и ток возрос. Не думаю, однако, что увеличение сопротивления в цепи питания насоса (сопротивления кабеля) приведет к 40-процентному повышению тока в этой цепи. И почему не сработала тепловая защита коммутационного аппарата питания эл.двигателя при таком токе? Если двигатель еще не подгорел, то вероятно, что замеры тока ошибочны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
Замеры как производились? Если по фиксации максимального тока то в момент пуска так и должно быть. Да же маловато.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А насосы работают случайно не через частотные преобразователи?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
кстати, а что за двигатели? Двигатель серияи ДАП (асинхронный, герметичный, погружной). Делали два замера с интервалом в 10 мин. во время постоянной работы насоса. В РП по высокой стороне установлены счётчики, сняли профиль мощности - среднесуточная мощность 110 кВт. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 7.10.2015, 10:54 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
Если контактные группы в порядке. Не окислились и не разболтались то х.з. ну не могли же погружные насосы со звезды на треугольник переподключить.....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Чем проводились измерения тока? может действительно прибор врет. Какое напряжение в сети? Возможно напряжение или меньше или больше нормы тогда на обоих насосах будет увеличеный ток. Как было раньше?
Сообщение отредактировал rosck - 7.10.2015, 17:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
среднесуточная мощность 110 кВт. Если двигатель перегружать, он скоро крякнет. Если защита выбрана неправильно, он скоро крякнет. Если ток двигателя превышает номинал, он скоро крякнет (не ток, конечно, а двигатель). Вытащить и проверить погружной насос стоит и времени, и денег - не говоря уж об обидах клиентов. Короче, два варианта: перегрузка двигателя или ошибка измерения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Ошибку исключили, т.к. кроме проведённых замеров в шкафу сняли профили мощности в счётчике (среднее значение~110 кВт), значит меняем насос.
Остался вопрос по защите. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 7.10.2015, 21:25 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Благодарю принявших участие.
После замены насоса рассчитанная нагрузка составила 88 кВт. "Дело было в бабине" ![]() -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |