Замер тока в шкафах управления насосами , Замеренные токи привышают паспорные

Энерго сбыт
сообщение 6.10.2015, 13:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Нужен совет.
Имеем две скважины холодно воды и два центробежных скважных насоса ЭЦВ12-160-140.
При замере в шкафах управления насосами по фазам
1-й насос
Токи: А-233 А, В-229 А, С-225 А;
Напряжение фазное : все 220 В
2-й (чуть меньше)
Паспортные данные такого насоса по Току -165 А, Мощность 90 кВт
Имеем значительное превышение по мощности.
Насосы в работе чуть более 2-х лет.
Глубина скважины 100 м
Вопрос: превышение по мощности в результате износа и срочно менять или замеры проведены некорректно.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.10.2015, 15:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



а может амперметры врут? а может замерщик косой?.. блин, разных вариантов миллион может быть... экстрасенсов надо приглашать...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.10.2015, 17:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в шкафу управления дополнительно ничего не прицеплено - обогрев там, али ещё одни насос резервный (работающий)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 6.10.2015, 17:30
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Нет, подключены только эти два насоса.
Тогда конкретизирую вопрос:
Возможно, что горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери, которые нормируются и вносятся как поправки к
измерениям.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 6.10.2015, 17:40


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.10.2015, 17:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А может песок сосут..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.10.2015, 23:06
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А может и с кабелем что случилось и напряжение на самом насосе стало меньше, вот и ток возрос. Штатные потери мощности для больших сечений кабеля незначительны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2015, 0:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 18:30) *
горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери

это про что? кабель работает как кипятильник?
кстати, а что за двигатели?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.10.2015, 7:28
Сообщение #8





Гости






Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 17:30) *
Возможно, что горизонтальное размещение питающего кабеля вносит дополнительные потери,
Возможно я открою секрет: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство кабелей располагают именно горизонтально и всегда все потери в нем определялись только его сопротивлением и лействующим значением тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 7.10.2015, 7:49
Сообщение #9





Гости






Цитата(Pantryk @ 6.10.2015, 23:06) *
А может и с кабелем что случилось и напряжение на самом насосе стало меньше, вот и ток возрос.
Не думаю, однако, что увеличение сопротивления в цепи питания насоса (сопротивления кабеля) приведет к 40-процентному повышению тока в этой цепи.
И почему не сработала тепловая защита коммутационного аппарата питания эл.двигателя при таком токе?
Если двигатель еще не подгорел, то вероятно, что замеры тока ошибочны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 8:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Замеры как производились? Если по фиксации максимального тока то в момент пуска так и должно быть. Да же маловато.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.10.2015, 9:52
Сообщение #11





Гости






А насосы работают случайно не через частотные преобразователи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 7.10.2015, 10:48
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 0:00) *
кстати, а что за двигатели?

Двигатель серияи ДАП (асинхронный, герметичный, погружной).
Делали два замера с интервалом в 10 мин. во время постоянной работы насоса.
В РП по высокой стороне установлены счётчики, сняли профиль мощности - среднесуточная мощность 110 кВт.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 7.10.2015, 10:54


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 16:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Если контактные группы в порядке. Не окислились и не разболтались то х.з. ну не могли же погружные насосы со звезды на треугольник переподключить.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.10.2015, 17:29
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Чем проводились измерения тока? может действительно прибор врет. Какое напряжение в сети? Возможно напряжение или меньше или больше нормы тогда на обоих насосах будет увеличеный ток. Как было раньше?

Сообщение отредактировал rosck - 7.10.2015, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2015, 20:12
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Энерго сбыт @ 7.10.2015, 9:48) *
среднесуточная мощность 110 кВт.

Если двигатель перегружать, он скоро крякнет. Если защита выбрана неправильно, он скоро крякнет. Если ток двигателя превышает номинал, он скоро крякнет (не ток, конечно, а двигатель).


Вытащить и проверить погружной насос стоит и времени, и денег - не говоря уж об обидах клиентов.

Короче, два варианта: перегрузка двигателя или ошибка измерения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 7.10.2015, 21:02
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Ошибку исключили, т.к. кроме проведённых замеров в шкафу сняли профили мощности в счётчике (среднее значение~110 кВт), значит меняем насос.
Остался вопрос по защите.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 7.10.2015, 21:25


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.10.2015, 21:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 12:34) *
Нужен совет.
Имеем две скважины холодно воды и два центробежных скважных насоса ЭЦВ12-160-140.
При замере в шкафах управления насосами по фазам
1-й насос
Токи: А-233 А, В-229 А, С-225 А;
Напряжение фазное : все 220 В

Причем фазное линейное надо мерить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 9.10.2015, 18:21
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Благодарю принявших участие.
После замены насоса рассчитанная нагрузка составила 88 кВт.
"Дело было в бабине" icon_smile.gif


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения