Замер тока в шкафах управления насосами , Замеренные токи привышают паспорные

Энерго сбыт
сообщение 6.10.2015, 13:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Нужен совет.
Имеем две скважины холодно воды и два центробежных скважных насоса ЭЦВ12-160-140.
При замере в шкафах управления насосами по фазам
1-й насос
Токи: А-233 А, В-229 А, С-225 А;
Напряжение фазное : все 220 В
2-й (чуть меньше)
Паспортные данные такого насоса по Току -165 А, Мощность 90 кВт
Имеем значительное превышение по мощности.
Насосы в работе чуть более 2-х лет.
Глубина скважины 100 м
Вопрос: превышение по мощности в результате износа и срочно менять или замеры проведены некорректно.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Энерго сбыт   Замер тока в шкафах управления насосами   6.10.2015, 13:34
- - Ixtim   а может амперметры врут? а может замерщик косой?.....   6.10.2015, 15:03
- - с2н5он   а в шкафу управления дополнительно ничего не прице...   6.10.2015, 17:14
- - Энерго сбыт   Нет, подключены только эти два насоса. Тогда конкр...   6.10.2015, 17:30
|- - с2н5он   Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 18:30) го...   7.10.2015, 0:00
||- - Энерго сбыт   Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 0:00) кстати, ...   7.10.2015, 10:48
||- - Roman D   Цитата(Энерго сбыт @ 7.10.2015, 9:48) сре...   7.10.2015, 20:12
|- - Гость   Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 17:30) Во...   7.10.2015, 7:28
- - ez81   А может песок сосут..   6.10.2015, 17:55
- - Pantryk   А может и с кабелем что случилось и напряжение на ...   6.10.2015, 23:06
|- - Гость_boba_*   Цитата(Pantryk @ 6.10.2015, 23:06) А може...   7.10.2015, 7:49
- - LUMBO   Замеры как производились? Если по фиксации максима...   7.10.2015, 8:16
- - Гость   А насосы работают случайно не через частотные прео...   7.10.2015, 9:52
- - LUMBO   Если контактные группы в порядке. Не окислились и ...   7.10.2015, 16:24
- - rosck   Чем проводились измерения тока? может действительн...   7.10.2015, 17:29
- - Энерго сбыт   Ошибку исключили, т.к. кроме проведённых замеров в...   7.10.2015, 21:02
- - zendo057   Цитата(Энерго сбыт @ 6.10.2015, 12:34) Ну...   7.10.2015, 21:20
- - Энерго сбыт   Благодарю принявших участие. После замены насоса р...   9.10.2015, 18:21