Цитата(ez81 @ 24.6.2015, 10:25)

РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21-123-2003 и проект.
Почитал РД... там написано, что теперь сопротивление в Омах не нормируются:"
При проектировании заземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через него растекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующие значения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструкции заземлителей"
*
В проекте тоже не указано рекомендованные значения сопротивления. Мы замерили 29 Ом; при этом удельное сопротивление грунта 1400 Ом*м. Вот и думаем че писать в протоколе?
* И еще вопрос: в проекте заземлитель молниезащиты не соединен с ГЗШ, а
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.
1.7.7): 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
*И не могу теперь понять нужно их объединять или не нужно?