Nail
Привет всем. Мужики подскажите ссылку на НД где регламентируется сопротивление ЗУ для молниезащиты.
ez81
РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21-123-2003 и проект.
Nail
Цитата(ez81 @ 24.6.2015, 10:25) *
РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21-123-2003 и проект.

Почитал РД... там написано, что теперь сопротивление в Омах не нормируются:"При проектировании заземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через него растекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующие значения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструкции заземлителей"
*
В проекте тоже не указано рекомендованные значения сопротивления. Мы замерили 29 Ом; при этом удельное сопротивление грунта 1400 Ом*м. Вот и думаем че писать в протоколе?
* И еще вопрос: в проекте заземлитель молниезащиты не соединен с ГЗШ, а
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
*И не могу теперь понять нужно их объединять или не нужно?
FRAER
Transformator, у проектировщика спросить тоже самое нельзя?
Ixtim
Цитата(Transformator @ 24.6.2015, 10:47) *
В проекте тоже не указано рекомендованные значения сопротивления.
недочёт проекта, однозначно
Цитата(Transformator @ 24.6.2015, 10:47) *
Мы замерили 29 Ом; при этом удельное сопротивление грунта 1400 Ом*м. Вот и думаем че писать в протоколе?
пишите, то что есть, на будущее потом будет реальная цифра
Nail
Мы так и сделали.
Работник
Давно этот вопрос рассматривал - так же считаю что для новых объектов нет Омиков для ЗУ, если не указанно в проекте. Делать первые измерения и далее отталкиваться от них.
Олега
Цитата(Transformator @ 24.6.2015, 9:13) *
Привет всем. Мужики подскажите ссылку на НД где регламентируется сопротивление ЗУ для молниезащиты.

Общие условия для устройства громоотводов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ez81
Цитата(Олега @ 27.6.2015, 21:33) *
Общие условия для устройства громоотводов.

Выписка из ПУЭ- 1908 года icon_biggrin.gif
Олега
Взял с документа 1905 года. С тех пор ничего толком не добавилось.

Кстати, где у вас ПУЭ 1908 года? (может 1907?) Почему до сих пор не выложили ?
Sist
Цитата(Олега @ 28.6.2015, 1:58) *
Взял с документа 1905 года. С тех пор ничего толком не добавилось.

4. Общие условия для устройства громоотводов

а) Наибольшее сопротивление каждого заземлителя громоотвода не более 100 ом.
б) Общее сопротивление заземления громоотвода не более 10—15 ом.
в) Устройство заземлений из оцинкованных железных проволок диаметром от 8 мм. и более является, в большинстве случаев, технически проще и экономичнее. чем устройство заземлений из пластин.

icon_biggrin.gif Молниезащита 1905 г.
ez81
Цитата(Олега @ 28.6.2015, 1:58) *
Взял с документа 1905 года. С тех пор ничего толком не добавилось.

Кстати, где у вас ПУЭ 1908 года? (может 1907?) Почему до сих пор не выложили ?

Сказано мною наугад ...Я не такой древний icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(ez81 @ 28.6.2015, 8:41) *
Сказано мною наугад ...Я не такой древний

Жаль, затушили искорку надежды.

Цитата(Sist @ 28.6.2015, 8:36) *
icon_biggrin.gif Молниезащита 1905 г.

То, что сечение нынче побольше, а сопротивление чуть меньше - это не от того, что идеи добавились. Просто каждый новый док как правило жестче - сцыкотно авторам послаблять. Основные принципы защиты все те же через 110 лет - молниеприемник-токоотвод-ЗУ.
icon_lol.gif Ну да, конечно, появилась "активная молниезащита", риски стали считать..
Igor Kolomio
В украинском ДСТУ Б В.2.5-38:2008 сопротивление ЗУ для молниезащиты не регламентируется. Указано только какие должны быть заземлители в зависимости от уровня молниезащиты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю у вас должно быть аналогично.

Олега
Цитата(Igor Kolomio @ 28.6.2015, 10:47) *
Думаю у вас должно быть аналогично.

Ошибаетесь, в РФ на сегодня рекомендовано не более 10 Ом.
Nail
Цитата(Олега @ 28.6.2015, 17:13) *
Ошибаетесь, в РФ на сегодня рекомендовано не более 10 Ом.

Не будьте голословны, какой НД?
Олега
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010
Приложение ДА
Таблица ДА.1 *
*Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов

Переходите к IEC 62305-3-2006 п.5.4.1
Nail
Цитата(Олега @ 28.6.2015, 22:42) *
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010
Приложение ДА
Таблица ДА.1 *
*Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов

Переходите к IEC 62305-3-2006 п.5.4.1

Спасибо.
haramamburu
Цитата(Олега @ 28.6.2015, 10:10) *
Жаль, затушили искорку надежды.
Да Вы маньяк, сударь icon_biggrin.gif


Цитата(Igor Kolomio @ 28.6.2015, 10:47) *
В украинском ДСТУ Б В.2.5-38:2008 сопротивление ЗУ для молниезащиты не регламентируется. Указано только какие должны быть заземлители в зависимости от уровня молниезащиты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думаю у вас должно быть аналогично.
Не, это у вас все у нас сперто... уж чего чего, а не нам у ВАС подсматривать.
Олега
Цитата(haramamburu @ 29.6.2015, 11:01) *
Да Вы маньяк, сударь

Самую малость.
Igor Kolomio
Цитата(haramamburu @ 29.6.2015, 11:01) *
Не, это у вас все у нас сперто... уж чего чего, а не нам у ВАС подсматривать.

Так я такой логикой и руководствовался. Что-то у вас часто нормы меняются, наши передирать не успевают icon_biggrin.gif.