Привет всем. Мужики подскажите ссылку на НД где регламентируется сопротивление ЗУ для молниезащиты.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21-123-2003 и проект.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21-123-2003 и проект. Почитал РД... там написано, что теперь сопротивление в Омах не нормируются:"При проектировании заземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через него растекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующие значения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструкции заземлителей" * В проекте тоже не указано рекомендованные значения сопротивления. Мы замерили 29 Ом; при этом удельное сопротивление грунта 1400 Ом*м. Вот и думаем че писать в протоколе? * И еще вопрос: в проекте заземлитель молниезащиты не соединен с ГЗШ, а 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; *И не могу теперь понять нужно их объединять или не нужно?
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Transformator, у проектировщика спросить тоже самое нельзя?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
В проекте тоже не указано рекомендованные значения сопротивления. недочёт проекта, однозначноМы замерили 29 Ом; при этом удельное сопротивление грунта 1400 Ом*м. Вот и думаем че писать в протоколе? пишите, то что есть, на будущее потом будет реальная цифра-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мы так и сделали.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Давно этот вопрос рассматривал - так же считаю что для новых объектов нет Омиков для ЗУ, если не указанно в проекте. Делать первые измерения и далее отталкиваться от них.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Выписка из ПУЭ- 1908 года ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Взял с документа 1905 года. С тех пор ничего толком не добавилось. 4. Общие условия для устройства громоотводов а) Наибольшее сопротивление каждого заземлителя громоотвода не более 100 ом. б) Общее сопротивление заземления громоотвода не более 10—15 ом. в) Устройство заземлений из оцинкованных железных проволок диаметром от 8 мм. и более является, в большинстве случаев, технически проще и экономичнее. чем устройство заземлений из пластин. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Взял с документа 1905 года. С тех пор ничего толком не добавилось. Кстати, где у вас ПУЭ 1908 года? (может 1907?) Почему до сих пор не выложили ? ![]() Сказано мною наугад ...Я не такой древний ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сказано мною наугад ...Я не такой древний Жаль, затушили искорку надежды. ![]() То, что сечение нынче побольше, а сопротивление чуть меньше - это не от того, что идеи добавились. Просто каждый новый док как правило жестче - сцыкотно авторам послаблять. Основные принципы защиты все те же через 110 лет - молниеприемник-токоотвод-ЗУ. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ошибаетесь, в РФ на сегодня рекомендовано не более 10 Ом. Не будьте голословны, какой НД? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010
Приложение ДА Таблица ДА.1 * *Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Переходите к IEC 62305-3-2006 п.5.4.1 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 Приложение ДА Таблица ДА.1 * *Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Переходите к IEC 62305-3-2006 п.5.4.1 Спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Жаль, затушили искорку надежды. Да Вы маньяк, сударь ![]() В украинском ДСТУ Б В.2.5-38:2008 сопротивление ЗУ для молниезащиты не регламентируется. Указано только какие должны быть заземлители в зависимости от уровня молниезащиты. Не, это у вас все у нас сперто... уж чего чего, а не нам у ВАС подсматривать.Думаю у вас должно быть аналогично. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
![]() |
||
![]()