Привет всем. Не помню где, попадалась на глаза информация, что изоляция высоковольтного кабеля может выдержать 250 кВ. Это я к тому, что некоторые "испытатели" побаиваются приложить полное испытательное напряжение, типа испытания спровоцируют пробой изоляции. А в той статье говорилось, что при испытании мы ищем слабые места, и если даже мы пожалели кабель при испытании и не подали полное "испытательное напряжение", то кабель со временем все равно выйдет из строя, только на устранение неисправности потратим больше время.
Кто знает скинте ссылку.
Побаиваются не представители ЭТЛ а заказчик если линия древняя то 6 кратным никто не пытает максимум 3хкратным а про испытания есть в ПТЭЭП и решение каким уровнем напряжения испытывать в большинстве своем принимает ответственный за хозяйство за исключением приемо-сдаточных испытаний нового кабеля хотя в эксплуатации многие пишут про испытания 6 кратным при фактическом 3х кратном иначе сети не примут .Вот как-то так
Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 13:28)

попадалась на глаза информация, что изоляция высоковольтного кабеля может выдержать 250 кВ...
на заборах, бывает, и не такое пишут...
Цитата(ez81 @ 2.6.2015, 15:49)

то 6 кратным никто не пытает максимум
ну почему же никто, испытывали. пробовали, правда на памяти ток утечки доходил до 0,5 А. при 60 кВ.
Цитата(с2н5он @ 2.6.2015, 20:02)

ну почему же никто, испытывали. пробовали, правда на памяти ток утечки доходил до 0,5 А. при 60 кВ.
30кВт испытательная установка????
Цитата(ЛЕША @ 2.6.2015, 15:05)

30кВт испытательная установка????

Скорее всего, речь шла о милиамперах.
Шестикратное напряжение - это для новых бумажных кабелей. А уж если присутствуют муфты и вставки из полиэтилена, для них вроде другие нормы.
0.5А=500мА 0,5А*60000В=30кВт Максимум что дает аппарат 35мА,для сшитого не имея СНЧ 40кВ и 10 экран.
Одно непонятно: что понимается под высоковольтным кабелем? И если Вы - порофессионал, прекрасно должны быть знакомы с документом Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. Иначе нужно обращаться в раздел для чайников.
Кстати, среди ответов так ни одного профессионального не нашел.
Гость ,все, что выше 1000В есть высоковольтный силовой кабель. высоковольтный и в автомобиле бывает

А какой ответ Вы хотели б услышать от людей кто занимается испытаниями силовых кабелей ?
Transformator, насчёт 250кВ не знаю, нечем подать. А вчера взял 2м ААБл, разделал, от ИОМ-100 подал максимум. Более 5 минут не стал ждать.Держит.
А насчёт
Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 16:28)

"испытатели" побаиваются
ez81 точно сказал. Нам без разницы, хоть 200кВ, хоть 500кВ подать, было бы чем... Заказчик не хочет.
А насчёт
Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 16:28)

со временем все равно выйдет из строя
, это точно. Была история в прошлом году: испытали КЛ-10кВ как положено.Кабель новый!. Через 2 месяца - гроза. Пробой в двух концевых. И РВО не спасли...
Цитата(ez81 @ 2.6.2015, 19:32)

Гость ,все, что выше 1000В есть высоковольтный силовой кабель. высоковольтный и в автомобиле бывает

А какой ответ Вы хотели б услышать от людей кто занимается испытаниями силовых кабелей ?
Да хотя бы конкретное рабочее нвапряжение. 6 кВ и 110 кВ есть разница?
Впрочем, я худею от этой темы. И это - вопросы профессионалов, занимающихся испытаниями? Знал бы конкретное место Вашей работы, подвел бы фирму под лишение лицензии. Не по форумам шоблаться нужно, а нормативно-техническую документацию изучать!
Цитата(Гость @ 3.6.2015, 20:34)

Да хотя бы конкретное рабочее нвапряжение. 6 кВ и 110 кВ есть разница?
Впрочем, я худею от этой темы. И это - вопросы профессионалов, занимающихся испытаниями? Знал бы конкретное место Вашей работы, подвел бы фирму под лишение лицензии. Не по форумам шоблаться нужно, а нормативно-техническую документацию изучать!
Вы тоже по форумам шоблаетесь? А в РД носом тыкать и стращать лицензиями так нет у нас лицензий в нынешнее время только свидетельства. Для информации основная масса участников данной темы имеет дело с силовыми кабельными линиями до 35кВ. Те кто в теме тот понял вопрос автора применимо к 6-10кВ .
ez81, не обращайте внимания. Тут по соседней ветке der Grosse Grammar-Nazi ходил, запятые у гостей считал... Никому ни холодно, ни жарко.
Цитата(Гость @ 3.6.2015, 21:34)

подвел бы фирму под лишение лицензии.
прежде чем шашкой махать, нужно законодательство
Цитата(Гость @ 3.6.2015, 21:34)

изучать!
2015 год на дворе - какие лицензии?
Оффтоп!
Цитата(с2н5он @ 3.6.2015, 23:57)

2015 год на дворе - какие лицензии?
ВОт и мне интересно, в энергетике и в строительстве лицензирование отменили, а вот управляющие жилым фондом компании без лицензии работать не могут.
Там чуваки мост на 100500 метров строють без лицензии и жилое здание в стопиццот этажов, а у мне илектрег лампачке поминять не могет, лицензию подавай...
Было на форуме - на курсах по ОМП раскатали кусок кабеля и не смогли его пробить установкой. Так и протыкали гвоздем.
Статью не искал такую - вроде как истина для большинства разумных испытателей. А многим не докажешь ни чем. Скажут теория это, на практике по другому.
Правда говорили раз про КЛ новую. Ее несколько раз рвали за год, каждый раз испытывали по полной. В результате она стала пробиваться сама. Но может это качество кабеля такое было. И конечно очень редко такое, даже "больные" КЛ так часто не выходят из строя и не испытываем так часто.
Цитата(Работник @ 4.6.2015, 10:01)

Скажут теория это,
Да так и есть это теория, мне два раза попадалось это на глаза и главное в разных изданиях, но захотел найти и не могу.
Цитата(ez81 @ 3.6.2015, 21:49)

Те кто в теме тот понял вопрос автора применимо к 6-10кВ .
Да, все верно, я имел ввиду кабель до 10 кВ.
Цитата(Гость @ 3.6.2015, 21:34)

Впрочем, я худею от этой темы. И это - вопросы профессионалов, занимающихся испытаниями?
Здесь профи раз-два и пусто... Основная масса - флудеры с дешевым интернетом, птушники-двоечники и скучающие пенсы
Пытать шестикратным напряжением - это тяжелое наследие коммунистического прошлого.
Если кабель бумажный - норма ещё чем-то оправдывается; если СПЭ - такие испытания есть разновидность саботажа.
Да и для старого, как Кобзон, кабеля с древней бумагой и стёкшим маслом такие испытания пользы не принесут и приведут к сокращению срока службы. Для таких кабелей бы что-нибудь неразрушающее, типа Себовской
OWTS.
А подать можно и 250 кВ...а смысл?
Цитата(Ixtim @ 4.6.2015, 18:23)

Здесь профи раз-два и пусто... Основная масса - флудеры с дешевым интернетом, птушники-двоечники и скучающие пенсы

И гости.
Да, я уже понял профессионализм здешних форумчан. Абсолютный ноль. Раскрою перед окончательбным покиданием форума свое лицо. doro иди Дорохин Евгений Георгиевич, довольно известный в России за ее окрестностями специалист в области РЗА, администратор сайта
http://dororz.ru/ Когда-то этот форум рекламировал на своем предыдущем сайте. Но после того, как кабель 6 кВ предложили испытывать напряжением 250 кВ, что не отвергли большинство из уважаемых участников этого форума, почту за разумное отсюда уйти навсегда. Так, отслеживать буду, но лишь для того, чтобы прикалываться над идиотскими высказываниями "профессионалов" на этом ресурсе.
Вопрос автора данной темы Вами принят и понят в искаженном виде,дословно вопрос выдержит ли изоляция кабеля 6-10кВ ( о другом уровне напряжения кабеля, данный вопрос бы не возник и так понятно что возможно да) приложенное выпрямленное напряжение 250кВ. Только где ж его взять 250кВ таких установок по стране поискать надо. О достижениях и талантах обычно говорят посторонние люди, но никак не сам индивидум. С уважением Александр г.Волгоград .
Цитата(Гость @ 4.6.2015, 20:48)

doro иди Дорохин Евгений Георгиевич
Эх, жалко... Такого спеца потеряли для форума. У него и книжки дельные есть по релейной защите.
Цитата(Гость @ 4.6.2015, 21:48)

Но после того, как кабель 6 кВ предложили испытывать напряжением 250 кВ, что не отвергли большинство из уважаемых участников этого форума,
Уважаемый Евгений Георгиевич,
1. не сочтите за трудность и процитируйте - где в данной ветке это предложили?
2. критически к этому отнеслись уже в посте № 3 (остальные в т.ч. и я просто проигнорировали сиё предложение, хотя на прежней работе я не упускал случая поэкспериментировать с ВВ испытаниями кабелей и трансов) или надо было всему форуму оставить по сообщению в теме что так не делают?
На мой взгляд разговор только об обосновании испытаний 6-ти кратным выпрямленным напряжением кабелей с бумажной изоляцией. И вроде все об этом, и только один на своей волне.
Старые КЛ конечно не рационально испытывать по полной, да и не получиться. Но как часто предлагают ограничиться 2-х кратным выпрямленным - не допустимо. Практически номинальное переменки.
Все это от бедности нашей. Были бы у нас установки для регистрации частичных разрядов, или еще что для не разрушающего контроля - говорили об другом.
ПС Считаю все сами знают и многое не пишу, понятно по умолчанию - например кабель СПЭ испытываем 2Uo переменки и оболочку обязательно. Конечно лучше СНЧ, но кто заплатит столько, как окупить?
Из-за неимения установки СНЧ вот ГОСТ Р 55025-2012 п.10-6 кабели 6-10кВ жила 40кВ оболочка 10кВ.постоянным напряжением.
Цитата
Из-за неимения установки СНЧ вот ГОСТ Р 55025-2012 п.10-6 кабели 6-10кВ жила 40кВ оболочка 10кВ.постоянным напряжением.
Это речь про ПВХ изоляцию? Кабель СПЭ по тому же пункту так не допускается.
Цитата(Работник @ 5.6.2015, 9:38)

Это речь про ПВХ изоляцию? Кабель СПЭ по тому же пункту так не допускается.
читаем определение по ГОСТ 16442-80 п.1.1.Обозначение марки кабеля .
Не понял. Имею ввиду кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, например АПвПу2г
Цитата(Работник @ 5.6.2015, 15:41)

Не понял. Имею ввиду кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, например АПвПу2г
На этот есть инструкция ,там про 4U0 на жилу для 6 ки 13,8кВ.Но имеет ли этот документ юрсилу не ведаю.
Мне в принцепе все равно, но я по прежнему не понял сообщения
Цитата
Из-за неимения установки СНЧ вот ГОСТ Р 55025-2012 п.10-6 кабели 6-10кВ жила 40кВ оболочка 10кВ.постоянным напряжением.
А теперь еще и инструкция какая-то добавилась
ГОСТ действует, и к слову по нему U0 для 6 кВ - 3,6 кВ.
умножение 4 на корень из 3 линейного ,Че хотели этим сказать? А инструкций много разных,типа РАО ЭС ссылался на эту, заводских и прочих. Сами то как и чем испытваете тов.Работник?
ez81, начнем с того, что по моему Вы знаете больше меня и более грамотный специалист. Это мое мнение. Другого не собирался Вам высказать, лишь прояснить не понятное для меня.
Вот это
Цитата
Из-за неимения установки СНЧ вот ГОСТ Р 55025-2012 п.10-6 кабели 6-10кВ жила 40кВ оболочка 10кВ.постоянным напряжением.
я понял в виде - не имеем установки СНЧ для кабелей с изоляцией СПЭ, поэтому испытываем постоянкой.
Хотел узнать правильно я понял Вас или нет.
Т.к. это не соответствует указанному ГОСТу, в указанном пункте такое испытание допускается только для ПВХ.
Потом отправили меня к определениям, я прочитал. Потом к не указанной инструкции. Я отметил что в ГОСТе конкретно указано значения U0.
Инструкций действительно много. Но теперь есть общий ГОСТ. Как считать фазное напряжение - в курсе я, но в ГОСТ уже указанно конкретное значение.
Сам испытываю по ГОСТ Р 55025-2012 п. 10.6, кабель с изоляцией СПЭ - 2U0 переменным напряжением в течении часа. Длинные КЛ не испытываю.
Спорить я не собирался. И если мы друг друга не понимаем, лучше бросить эту тему.
Спасибо за комплимент

,да если нет снч то пытаем постоянкой.Инструкция указана РАО ЭС, почему не указал конкретно потому-что много их разных, касаемо сшитого полиэтилена. Почему указал на ГОСТ Р 55025-2012 читаем его п.4.2 именно определения марок кабелей из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ посему этот гост применим к СПЭ испытание по п.10.6 перменным испытать нереально учитывая большую емкость кабеля и как следствие срабатывание защиты по току самого устройства (типа СКАТ-УВИ-70) да и долго нужно держать 60минут 2U0 проще постоянным напряжением 4U0 и 15 минут. Но в разных сетевых компаниях разные требования к данным испытаниям,почему и нет четкой позиции по значениям приложенных напряжений и как следствие возникают трения по протоколам испытаний. К завершению- в споре рождается истина.
Мне инструкция РАО ЭС не попадалась ни одна. Чаще смотрел на указания производителя. Типа под номинальное на сутки.
По ГОСТу я все равно не понял с чего можно испытать СПЭ постоянкой. Оболочку да. А жилы - нет по моему. Про постоянку только этот абзац:
Цитата
Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением в течение 15 мин.
У нас пока практически не применяется СПЭ кабели, редко. А вот в блочных КТП кабельные перемычки - почти всегда СПЭ. Но они короткие и установка тянет.
В РД или в ПТЭЭП не вспомню, по поводу коротких перемычек-можно не испытывать хватит измерения изоляции 2,5кВ