Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Nail
сообщение 2.6.2015, 12:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Не помню где, попадалась на глаза информация, что изоляция высоковольтного кабеля может выдержать 250 кВ. Это я к тому, что некоторые "испытатели" побаиваются приложить полное испытательное напряжение, типа испытания спровоцируют пробой изоляции. А в той статье говорилось, что при испытании мы ищем слабые места, и если даже мы пожалели кабель при испытании и не подали полное "испытательное напряжение", то кабель со временем все равно выйдет из строя, только на устранение неисправности потратим больше время.
Кто знает скинте ссылку.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.6.2015, 14:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Побаиваются не представители ЭТЛ а заказчик если линия древняя то 6 кратным никто не пытает максимум 3хкратным а про испытания есть в ПТЭЭП и решение каким уровнем напряжения испытывать в большинстве своем принимает ответственный за хозяйство за исключением приемо-сдаточных испытаний нового кабеля хотя в эксплуатации многие пишут про испытания 6 кратным при фактическом 3х кратном иначе сети не примут .Вот как-то так


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.6.2015, 15:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 13:28) *
попадалась на глаза информация, что изоляция высоковольтного кабеля может выдержать 250 кВ...

на заборах, бывает, и не такое пишут... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2015, 16:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ez81 @ 2.6.2015, 15:49) *
то 6 кратным никто не пытает максимум

ну почему же никто, испытывали. пробовали, правда на памяти ток утечки доходил до 0,5 А. при 60 кВ.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.6.2015, 16:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 2.6.2015, 20:02) *
ну почему же никто, испытывали. пробовали, правда на памяти ток утечки доходил до 0,5 А. при 60 кВ.

30кВт испытательная установка???? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.6.2015, 18:25
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 2.6.2015, 15:05) *
30кВт испытательная установка???? icon_rolleyes.gif

Скорее всего, речь шла о милиамперах.

Шестикратное напряжение - это для новых бумажных кабелей. А уж если присутствуют муфты и вставки из полиэтилена, для них вроде другие нормы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.6.2015, 18:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



0.5А=500мА 0,5А*60000В=30кВт Максимум что дает аппарат 35мА,для сшитого не имея СНЧ 40кВ и 10 экран.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2015, 19:00
Сообщение #8





Гости






Одно непонятно: что понимается под высоковольтным кабелем? И если Вы - порофессионал, прекрасно должны быть знакомы с документом Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. Иначе нужно обращаться в раздел для чайников.
Кстати, среди ответов так ни одного профессионального не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.6.2015, 19:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Гость ,все, что выше 1000В есть высоковольтный силовой кабель. высоковольтный и в автомобиле бывает icon_biggrin.gif А какой ответ Вы хотели б услышать от людей кто занимается испытаниями силовых кабелей ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.6.2015, 3:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Transformator, насчёт 250кВ не знаю, нечем подать. А вчера взял 2м ААБл, разделал, от ИОМ-100 подал максимум. Более 5 минут не стал ждать.Держит.
А насчёт
Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 16:28) *
"испытатели" побаиваются
ez81 точно сказал. Нам без разницы, хоть 200кВ, хоть 500кВ подать, было бы чем... Заказчик не хочет.
А насчёт
Цитата(Transformator @ 2.6.2015, 16:28) *
со временем все равно выйдет из строя
, это точно. Была история в прошлом году: испытали КЛ-10кВ как положено.Кабель новый!. Через 2 месяца - гроза. Пробой в двух концевых. И РВО не спасли...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2015, 20:34
Сообщение #11





Гости






Цитата(ez81 @ 2.6.2015, 19:32) *
Гость ,все, что выше 1000В есть высоковольтный силовой кабель. высоковольтный и в автомобиле бывает icon_biggrin.gif А какой ответ Вы хотели б услышать от людей кто занимается испытаниями силовых кабелей ?

Да хотя бы конкретное рабочее нвапряжение. 6 кВ и 110 кВ есть разница?
Впрочем, я худею от этой темы. И это - вопросы профессионалов, занимающихся испытаниями? Знал бы конкретное место Вашей работы, подвел бы фирму под лишение лицензии. Не по форумам шоблаться нужно, а нормативно-техническую документацию изучать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.6.2015, 20:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость @ 3.6.2015, 20:34) *
Да хотя бы конкретное рабочее нвапряжение. 6 кВ и 110 кВ есть разница?
Впрочем, я худею от этой темы. И это - вопросы профессионалов, занимающихся испытаниями? Знал бы конкретное место Вашей работы, подвел бы фирму под лишение лицензии. Не по форумам шоблаться нужно, а нормативно-техническую документацию изучать!

Вы тоже по форумам шоблаетесь? А в РД носом тыкать и стращать лицензиями так нет у нас лицензий в нынешнее время только свидетельства. Для информации основная масса участников данной темы имеет дело с силовыми кабельными линиями до 35кВ. Те кто в теме тот понял вопрос автора применимо к 6-10кВ .

Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 21:03


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.6.2015, 21:02
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ez81, не обращайте внимания. Тут по соседней ветке der Grosse Grammar-Nazi ходил, запятые у гостей считал... Никому ни холодно, ни жарко.

Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2015, 21:04


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.6.2015, 21:07
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Понял.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2015, 22:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 3.6.2015, 21:34) *
подвел бы фирму под лишение лицензии.

прежде чем шашкой махать, нужно законодательство

Цитата(Гость @ 3.6.2015, 21:34) *
изучать!

2015 год на дворе - какие лицензии?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.6.2015, 23:37
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Оффтоп!
Цитата(с2н5он @ 3.6.2015, 23:57) *
2015 год на дворе - какие лицензии?

ВОт и мне интересно, в энергетике и в строительстве лицензирование отменили, а вот управляющие жилым фондом компании без лицензии работать не могут.
Там чуваки мост на 100500 метров строють без лицензии и жилое здание в стопиццот этажов, а у мне илектрег лампачке поминять не могет, лицензию подавай...

Сообщение отредактировал S-cream - 3.6.2015, 23:38


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.6.2015, 9:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Было на форуме - на курсах по ОМП раскатали кусок кабеля и не смогли его пробить установкой. Так и протыкали гвоздем.
Статью не искал такую - вроде как истина для большинства разумных испытателей. А многим не докажешь ни чем. Скажут теория это, на практике по другому.
Правда говорили раз про КЛ новую. Ее несколько раз рвали за год, каждый раз испытывали по полной. В результате она стала пробиваться сама. Но может это качество кабеля такое было. И конечно очень редко такое, даже "больные" КЛ так часто не выходят из строя и не испытываем так часто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.6.2015, 14:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 4.6.2015, 10:01) *
Скажут теория это,

Да так и есть это теория, мне два раза попадалось это на глаза и главное в разных изданиях, но захотел найти и не могу.



Цитата(ez81 @ 3.6.2015, 21:49) *
Те кто в теме тот понял вопрос автора применимо к 6-10кВ .

Да, все верно, я имел ввиду кабель до 10 кВ.

Сообщение отредактировал Transformator - 4.6.2015, 14:53


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.6.2015, 17:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость @ 3.6.2015, 21:34) *
Впрочем, я худею от этой темы. И это - вопросы профессионалов, занимающихся испытаниями?

Здесь профи раз-два и пусто... Основная масса - флудеры с дешевым интернетом, птушники-двоечники и скучающие пенсы icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.6.2015, 17:54
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пытать шестикратным напряжением - это тяжелое наследие коммунистического прошлого.
Если кабель бумажный - норма ещё чем-то оправдывается; если СПЭ - такие испытания есть разновидность саботажа.
Да и для старого, как Кобзон, кабеля с древней бумагой и стёкшим маслом такие испытания пользы не принесут и приведут к сокращению срока службы. Для таких кабелей бы что-нибудь неразрушающее, типа Себовской OWTS.

А подать можно и 250 кВ...а смысл?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 15:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены