Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопрос по заземлению мет. конструкций
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


qweret
Доброго времени суток! Корифеи , вопрос по заземлению мет. конструкций в металло-каркасном доме, как выполнить? связать через болтовое соединение все стальные профиля на шину РЕ? и достаточно ли будет проводника сечением 4 кв.мм
примерная схема
с2н5он
а вертикальные и горизонтальные разве не связаны между собой - сварка, болт?
qweret
профиля соединены саморезами, по аналогии как в ГКЛ-перегородках, с каркасником таким первый оаз столкнулся, дом построен по канадской технологии в конце 90-х, сейчас в доме кап.ремонт
FRAER
Можно по вашей схеме, при условии, что в местах болтовых соединений проводник не будет разрывен, т.е. шлейфом нельзя
Вводной кабель какой?
qweret
вводные кабеля пока не видел,судя по всему два, тк 2 прибора учета 3*100А , вводные автоматы 2 штуки и у одного номинал 240 А, что смущает. по дому будет разводка только освещение и розетки. серьезных потребителей не намечается, поэтому и выбрал 4 кв.мм. силовое оборудование (котел отопления 18-25 кВт)за стеной помещения ВРУ
AAL1982
Цитата(qweret @ 9.9.2014, 15:01) *
Доброго времени суток! Корифеи , вопрос по заземлению мет. конструкций в металло-каркасном доме, как выполнить? связать через болтовое соединение все стальные профиля на шину РЕ? и достаточно ли будет проводника сечением 4 кв.мм
примерная схема


Я бы стальной шиной по периметру прошелся бы.
Shura_with_KINEF
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?
Если нет, то зачем вообще этот огород. Для целей молниезащиты (от электромагнитного импульса) достаточно существующей металосвязи посредством саморезов. Каркас в целом, скорее всего, смонтирован на фундаменте из железобетона или на завинченных металлических сваях, и то и другое естественные заземлители.
Оптимист
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2014, 10:45) *
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?


Каркас это сторонние ПЧ, которые подлежат включению в систему уравнивания потенциалов.

Все металлоконструкции соединить проводником основного уравнивания потенциалов. Его мин сечение см. ГОСТ Р 50571.5.54. Присоединить к ГЗШ.
Shura_with_KINEF
Да ради бога, я о том, что ни к чему устраивать паутину из проводников с болтовыми соединениями гибких защитных проводников при наличии цельно-скрученного саморезами каркаса из оцинкованного профиля прикрученного во множестве мест "механическими соединителями" к заземлённому фундаменту. Кодовое слово "Металло-каркасный дом", т.е. это не каркас отдельной перегородки прикрученной к деревянным полу и потолку, а здание, целиком, каркасное, железное.
qweret
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2014, 11:45) *
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?
Если нет, то зачем вообще этот огород. Для целей молниезащиты (от электромагнитного импульса) достаточно существующей металосвязи посредством саморезов. Каркас в целом, скорее всего, смонтирован на фундаменте из железобетона или на завинченных металлических сваях, и то и другое естественные заземлители.

прямого доступа к каркасу не будет, закрыт пирогом из осб и гкл. Пожелание клиента, тока боится панически. Фундамент бетонная плита 40 см.
FRAER
Ну так соедините четверкой для успокоения души, хватит этого, имхо
qweret
Цитата(Оптимист @ 10.9.2014, 13:25) *
Каркас это сторонние ПЧ, которые подлежат включению в систему уравнивания потенциалов.

Все металлоконструкции соединить проводником основного уравнивания потенциалов. Его мин сечение см. ГОСТ Р 50571.5.54. Присоединить к ГЗШ.

спасибо
Shura_with_KINEF
Цитата(qweret @ 10.9.2014, 16:31) *
прямого доступа к каркасу не будет, закрыт пирогом из осб и гкл. Пожелание клиента, тока боится панически. Фундамент бетонная плита 40 см.

Значит каркас, наверняка анкерами к плите прикручен, без металлосвязи с арматурой плиты, тогда как выше сказано стальная шина по кругу и на ГЗШ или, если есть контур в земле вокруг фундамента, сделать опуски стальной полосой от каркаса на на контур. По уму, конечно, измерения надо произвести, расчёт проект.
Ну а если клиент желает и платит, надо сделать, только 6 кв.мм по меди минимум (для уравнивания потенциалов).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.