вопрос по заземлению мет. конструкций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
вопрос по заземлению мет. конструкций |
9.9.2014, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
Доброго времени суток! Корифеи , вопрос по заземлению мет. конструкций в металло-каркасном доме, как выполнить? связать через болтовое соединение все стальные профиля на шину РЕ? и достаточно ли будет проводника сечением 4 кв.мм
примерная схема Сообщение отредактировал qweret - 9.9.2014, 15:02 |
|
|
|
|
9.9.2014, 15:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а вертикальные и горизонтальные разве не связаны между собой - сварка, болт?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.9.2014, 15:41
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
профиля соединены саморезами, по аналогии как в ГКЛ-перегородках, с каркасником таким первый оаз столкнулся, дом построен по канадской технологии в конце 90-х, сейчас в доме кап.ремонт
Сообщение отредактировал qweret - 9.9.2014, 15:45 |
|
|
9.9.2014, 16:23
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Можно по вашей схеме, при условии, что в местах болтовых соединений проводник не будет разрывен, т.е. шлейфом нельзя
Вводной кабель какой? |
|
|
|
|
9.9.2014, 16:45
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
вводные кабеля пока не видел,судя по всему два, тк 2 прибора учета 3*100А , вводные автоматы 2 штуки и у одного номинал 240 А, что смущает. по дому будет разводка только освещение и розетки. серьезных потребителей не намечается, поэтому и выбрал 4 кв.мм. силовое оборудование (котел отопления 18-25 кВт)за стеной помещения ВРУ
Сообщение отредактировал qweret - 9.9.2014, 17:05 |
|
|
10.9.2014, 10:10
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Доброго времени суток! Корифеи , вопрос по заземлению мет. конструкций в металло-каркасном доме, как выполнить? связать через болтовое соединение все стальные профиля на шину РЕ? и достаточно ли будет проводника сечением 4 кв.мм примерная схема Я бы стальной шиной по периметру прошелся бы. |
|
|
10.9.2014, 10:45
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3323 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?
Если нет, то зачем вообще этот огород. Для целей молниезащиты (от электромагнитного импульса) достаточно существующей металосвязи посредством саморезов. Каркас в целом, скорее всего, смонтирован на фундаменте из железобетона или на завинченных металлических сваях, и то и другое естественные заземлители. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2014, 11:33 -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Оптимист_* |
10.9.2014, 12:25
Сообщение
#8
|
|
Гости |
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части? Каркас это сторонние ПЧ, которые подлежат включению в систему уравнивания потенциалов. Все металлоконструкции соединить проводником основного уравнивания потенциалов. Его мин сечение см. ГОСТ Р 50571.5.54. Присоединить к ГЗШ. |
|
|
10.9.2014, 13:19
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3323 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да ради бога, я о том, что ни к чему устраивать паутину из проводников с болтовыми соединениями гибких защитных проводников при наличии цельно-скрученного саморезами каркаса из оцинкованного профиля прикрученного во множестве мест "механическими соединителями" к заземлённому фундаменту. Кодовое слово "Металло-каркасный дом", т.е. это не каркас отдельной перегородки прикрученной к деревянным полу и потолку, а здание, целиком, каркасное, железное.
-------------------- |
|
|
10.9.2014, 15:31
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части? Если нет, то зачем вообще этот огород. Для целей молниезащиты (от электромагнитного импульса) достаточно существующей металосвязи посредством саморезов. Каркас в целом, скорее всего, смонтирован на фундаменте из железобетона или на завинченных металлических сваях, и то и другое естественные заземлители. прямого доступа к каркасу не будет, закрыт пирогом из осб и гкл. Пожелание клиента, тока боится панически. Фундамент бетонная плита 40 см. |
|
|
|
|
10.9.2014, 15:36
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну так соедините четверкой для успокоения души, хватит этого, имхо
|
|
|
10.9.2014, 15:37
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
|
|
|
10.9.2014, 15:58
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3323 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
прямого доступа к каркасу не будет, закрыт пирогом из осб и гкл. Пожелание клиента, тока боится панически. Фундамент бетонная плита 40 см. Значит каркас, наверняка анкерами к плите прикручен, без металлосвязи с арматурой плиты, тогда как выше сказано стальная шина по кругу и на ГЗШ или, если есть контур в земле вокруг фундамента, сделать опуски стальной полосой от каркаса на на контур. По уму, конечно, измерения надо произвести, расчёт проект. Ну а если клиент желает и платит, надо сделать, только 6 кв.мм по меди минимум (для уравнивания потенциалов). -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|