qweret
сообщение 9.9.2014, 15:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Доброго времени суток! Корифеи , вопрос по заземлению мет. конструкций в металло-каркасном доме, как выполнить? связать через болтовое соединение все стальные профиля на шину РЕ? и достаточно ли будет проводника сечением 4 кв.мм
примерная схема

Сообщение отредактировал qweret - 9.9.2014, 15:02
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
Прикрепленное изображение
818 x 460 (41.19 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.9.2014, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а вертикальные и горизонтальные разве не связаны между собой - сварка, болт?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 9.9.2014, 15:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



профиля соединены саморезами, по аналогии как в ГКЛ-перегородках, с каркасником таким первый оаз столкнулся, дом построен по канадской технологии в конце 90-х, сейчас в доме кап.ремонт

Сообщение отредактировал qweret - 9.9.2014, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.9.2014, 16:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можно по вашей схеме, при условии, что в местах болтовых соединений проводник не будет разрывен, т.е. шлейфом нельзя
Вводной кабель какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 9.9.2014, 16:45
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



вводные кабеля пока не видел,судя по всему два, тк 2 прибора учета 3*100А , вводные автоматы 2 штуки и у одного номинал 240 А, что смущает. по дому будет разводка только освещение и розетки. серьезных потребителей не намечается, поэтому и выбрал 4 кв.мм. силовое оборудование (котел отопления 18-25 кВт)за стеной помещения ВРУ

Сообщение отредактировал qweret - 9.9.2014, 17:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 10.9.2014, 10:10
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(qweret @ 9.9.2014, 15:01) *
Доброго времени суток! Корифеи , вопрос по заземлению мет. конструкций в металло-каркасном доме, как выполнить? связать через болтовое соединение все стальные профиля на шину РЕ? и достаточно ли будет проводника сечением 4 кв.мм
примерная схема


Я бы стальной шиной по периметру прошелся бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2014, 10:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?
Если нет, то зачем вообще этот огород. Для целей молниезащиты (от электромагнитного импульса) достаточно существующей металосвязи посредством саморезов. Каркас в целом, скорее всего, смонтирован на фундаменте из железобетона или на завинченных металлических сваях, и то и другое естественные заземлители.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2014, 11:33


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 10.9.2014, 12:25
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2014, 10:45) *
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?


Каркас это сторонние ПЧ, которые подлежат включению в систему уравнивания потенциалов.

Все металлоконструкции соединить проводником основного уравнивания потенциалов. Его мин сечение см. ГОСТ Р 50571.5.54. Присоединить к ГЗШ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2014, 13:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Да ради бога, я о том, что ни к чему устраивать паутину из проводников с болтовыми соединениями гибких защитных проводников при наличии цельно-скрученного саморезами каркаса из оцинкованного профиля прикрученного во множестве мест "механическими соединителями" к заземлённому фундаменту. Кодовое слово "Металло-каркасный дом", т.е. это не каркас отдельной перегородки прикрученной к деревянным полу и потолку, а здание, целиком, каркасное, железное.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 10.9.2014, 15:31
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2014, 11:45) *
А этот каркас доступен для прикосновения, т.е. это открытые проводящие части?
Если нет, то зачем вообще этот огород. Для целей молниезащиты (от электромагнитного импульса) достаточно существующей металосвязи посредством саморезов. Каркас в целом, скорее всего, смонтирован на фундаменте из железобетона или на завинченных металлических сваях, и то и другое естественные заземлители.

прямого доступа к каркасу не будет, закрыт пирогом из осб и гкл. Пожелание клиента, тока боится панически. Фундамент бетонная плита 40 см.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.9.2014, 15:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну так соедините четверкой для успокоения души, хватит этого, имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 10.9.2014, 15:37
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Оптимист @ 10.9.2014, 13:25) *
Каркас это сторонние ПЧ, которые подлежат включению в систему уравнивания потенциалов.

Все металлоконструкции соединить проводником основного уравнивания потенциалов. Его мин сечение см. ГОСТ Р 50571.5.54. Присоединить к ГЗШ.

спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2014, 15:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(qweret @ 10.9.2014, 16:31) *
прямого доступа к каркасу не будет, закрыт пирогом из осб и гкл. Пожелание клиента, тока боится панически. Фундамент бетонная плита 40 см.

Значит каркас, наверняка анкерами к плите прикручен, без металлосвязи с арматурой плиты, тогда как выше сказано стальная шина по кругу и на ГЗШ или, если есть контур в земле вокруг фундамента, сделать опуски стальной полосой от каркаса на на контур. По уму, конечно, измерения надо произвести, расчёт проект.
Ну а если клиент желает и платит, надо сделать, только 6 кв.мм по меди минимум (для уравнивания потенциалов).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения