Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа оборудования после срабатывания АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


AAL1982
Добрый день!

Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Есть АВР(2 ввода) на моторавтоматах с межсекционным выключателем.
ввода синхронизированны.
С первого ввода питаеся основное оборудование, а со второго-резервное.
Логика работы АВР сдела так:
Допустим на первом вводе автомат QF1 на втором QF2 и межсекционный
QF3.
Если на первом вводе пропало питание включается QF3 и отключается QF1 через 0.5 сек.
Если на втором вводе пропало питание то включается QF3 и отключается QF2 через 0.5 сек.
После отключения QF1 или QF2 автоматический режим блокируется.
Возврат в штатный режим работы только через ручной режим.
При аварийном отключении автомата QF1 или QF2 переключение не происходит.
Автоматический режим блокируется.

Вопрос первый: Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат
той линии на которой пропало питание в автоматическом режиме? напомню ввода синхронизированы.
Просто, если вдруг неожиданно наступит разбаланс и сработает АВР я сделаю харакири.

Вопрос второй: Что делать после срабатывания АВР (при замкнутом межсекционнике) работать на основном оборудовании или включать резервное?
moshkarow
Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат .
предположим на линии КЗ .отключается автомат в голове.
QF3 включается , по факту пропажи напряжения. QF2 включен .
ток КЗ пойдет через QF 1 . Он отключается и все гаснет .

действие АВР должно быть однократным
AAL1982
Цитата(moshkarow @ 27.8.2014, 17:04) *
Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат .
предположим на линии КЗ .отключается автомат в голове.
QF3 включается , по факту пропажи напряжения. QF2 включен .
ток КЗ пойдет через QF 1 . Он отключается и все гаснет .

действие АВР должно быть однократным


На какой линии КЗ вы имеете ввиду?
Если ниже QF2, то есть селективность между QF2 и головным автоматом.
То есть QF2 должен отключится раньше и АВР не сработает.
И есть селективность по времени между QF1 и QF3 на крайний случай, т.е. одна секция будет запитана.
moshkarow
На какой линии КЗ вы имеете ввиду? между вводом 2 и QF 2
То есть QF2 должен отключится раньше . Да .АВР работает по контролю напряжения на линии
отключение рабочего ввода должно происходить с задержкой .
1 возможно снижение напряжения на смежных участках .будет излищнее срабатывание .
2 ПРИ кз на РП , которое находится выше , нужно время что б отработала автоматика на РП .
что такое Основное оборудование резервное оборудование ? Если это двигатели ,то должен быть обеспечен самозапуск двигателей
uvk2
Цитата
что такое Основное оборудование резервное оборудование ?
Тоже не понял. Резервное оборудование обычно используется при поломке основного, если имеет место быть какой-то хитровы****й производственный процесс. А если у вас просто погас 1 ввод и подключился другой, то зачем? Моё имхо, сначала должен отключиться вводной, а потом включиться секционный. Иначе будет параллельная работа двух линий. У вас это допустимо?
AAL1982
Цитата(moshkarow @ 27.8.2014, 18:17) *
На какой линии КЗ вы имеете ввиду? между вводом 2 и QF 2
То есть QF2 должен отключится раньше . Да .АВР работает по контролю напряжения на линии
отключение рабочего ввода должно происходить с задержкой .
1 возможно снижение напряжения на смежных участках .будет излищнее срабатывание .
2 ПРИ кз на РП , которое находится выше , нужно время что б отработала автоматика на РП .

Да, дельное замечание-спасибо! Не учел я этого. Прикладываю схему протекания возможного тока КЗ.
Надежда у меня на то, что QF3 отработает раньше (временная селективность между QF1 и QF3 - 0.25 сек)

Цитата(moshkarow @ 27.8.2014, 18:17) *
что такое Основное оборудование резервное оборудование ? Если это двигатели ,то должен быть обеспечен самозапуск двигателей


Да это двигатели насосов. Перезапуск будет осуществлен.

Цитата(uvk2 @ 27.8.2014, 20:17) *
Тоже не понял. Резервное оборудование обычно используется при поломке основного, если имеет место быть какой-то хитровы****й производственный процесс. А если у вас просто погас 1 ввод и подключился другой, то зачем?

Оборудование резервируется технологически. Т.е. при поломке одного насоса включается резервный.

Цитата(uvk2 @ 27.8.2014, 20:17) *
У вас это допустимо?

Допустимо одновременная работа 2-х вводов не более одной секунды.
Ввода синхронизированны.
Pantryk
Если есть технологический резерв, то никакого АВР ненадо. Если с первого ввода пропало питание, то автоматика определяет аварию первого насоса и включает другой. Если на втором вводе есть питание, то второй и будет работать. Если поставить АВР, то при пропадании напряжения автоматика запустит второй насос, потом авр подаст питание на первый и автоматика опять переключает работу насосов. Могу ошибаться, но теперяшняя автоматика сама меняет рабочий и резервный насос через определенное время для равномерного износа оборудования.
AAL1982
Цитата(Pantryk @ 28.8.2014, 9:47) *
Если есть технологический резерв, то никакого АВР ненадо. Если с первого ввода пропало питание, то автоматика определяет аварию первого насоса и включает другой. Если на втором вводе есть питание, то второй и будет работать. Если поставить АВР, то при пропадании напряжения автоматика запустит второй насос, потом авр подаст питание на первый и автоматика опять переключает работу насосов. Могу ошибаться, но теперяшняя автоматика сама меняет рабочий и резервный насос через определенное время для равномерного износа оборудования.


Автоматику делаем мы. Поэтому при переключении АВР будут работать тот же насос, что и работал до переключения.
Обратное переключение только в ручную причем опять же без ударное с замыканием межсекционника.
Pantryk
Ну раз у вас все согласовано, то конечно имеет право быть. Но сегодня точки подключения синхронизированы, а завтра нет, и вряд ли за этим будет кто-нибудь следить. Так что включение секционника перед откючением ввода сомнительно. Также замечу, что при большой мощности насосной лучше как можно более равномерно распределить нагрузку по вводам.
moshkarow
Может лучше сделать технологическое АВР.
Если насос отключился .То другой насос можно включить то давлению , уровню , cкорость потока итд .
К примеру . В баке кончилась вода н-с работает в холостую.
сгорела катушка пускателя
вышел из строя н-с .
Мне кажется , что вы слишком замудрили с АВР.
От первой ( основной ) питается несколько н-с . От второй ( резервной ) питаются н-сы , но с цифрой 2 .
один из насосов отключился ( то току ) , как АВР поймет что ему надо работать

Защита и АВР электродвигателей собственных нужд
Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций. 3-е изд., перераб. и доп.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....967308102179059

http://proekt.by/avtomatika-b48.0/avr_cirk...t-t42106.0.html
AAL1982
Контроллеры, Блоки питания и UPS тоже резервируются. Так что проблем с запуском не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.