Работа оборудования после срабатывания АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа оборудования после срабатывания АВР |
27.8.2014, 16:09
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом! Есть АВР(2 ввода) на моторавтоматах с межсекционным выключателем. ввода синхронизированны. С первого ввода питаеся основное оборудование, а со второго-резервное. Логика работы АВР сдела так: Допустим на первом вводе автомат QF1 на втором QF2 и межсекционный QF3. Если на первом вводе пропало питание включается QF3 и отключается QF1 через 0.5 сек. Если на втором вводе пропало питание то включается QF3 и отключается QF2 через 0.5 сек. После отключения QF1 или QF2 автоматический режим блокируется. Возврат в штатный режим работы только через ручной режим. При аварийном отключении автомата QF1 или QF2 переключение не происходит. Автоматический режим блокируется. Вопрос первый: Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат той линии на которой пропало питание в автоматическом режиме? напомню ввода синхронизированы. Просто, если вдруг неожиданно наступит разбаланс и сработает АВР я сделаю харакири. Вопрос второй: Что делать после срабатывания АВР (при замкнутом межсекционнике) работать на основном оборудовании или включать резервное? |
|
|
AAL1982 Работа оборудования после срабатывания АВР 27.8.2014, 16:09
moshkarow Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а пот... 27.8.2014, 17:04
AAL1982 Цитата(moshkarow @ 27.8.2014, 17:04) Допу... 27.8.2014, 17:37
moshkarow На какой линии КЗ вы имеете ввиду? между вводом 2... 27.8.2014, 18:17
AAL1982 Цитата(moshkarow @ 27.8.2014, 18:17) На к... 28.8.2014, 9:15
uvk2 Цитатачто такое Основное оборудование резервное об... 27.8.2014, 20:17
Pantryk Если есть технологический резерв, то никакого АВР ... 28.8.2014, 9:47
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 28.8.2014, 9:47) Если ес... 28.8.2014, 10:26
Pantryk Ну раз у вас все согласовано, то конечно имеет пра... 28.8.2014, 11:33
moshkarow Может лучше сделать технологическое АВР.
Если нас... 28.8.2014, 16:08
AAL1982 Контроллеры, Блоки питания и UPS тоже резервируютс... 28.8.2014, 16:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 4:47 |
|
|
|
|