Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом! Есть АВР(2 ввода) на моторавтоматах с межсекционным выключателем. ввода синхронизированны. С первого ввода питаеся основное оборудование, а со второго-резервное. Логика работы АВР сдела так: Допустим на первом вводе автомат QF1 на втором QF2 и межсекционный QF3. Если на первом вводе пропало питание включается QF3 и отключается QF1 через 0.5 сек. Если на втором вводе пропало питание то включается QF3 и отключается QF2 через 0.5 сек. После отключения QF1 или QF2 автоматический режим блокируется. Возврат в штатный режим работы только через ручной режим. При аварийном отключении автомата QF1 или QF2 переключение не происходит. Автоматический режим блокируется. Вопрос первый: Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат той линии на которой пропало питание в автоматическом режиме? напомню ввода синхронизированы. Просто, если вдруг неожиданно наступит разбаланс и сработает АВР я сделаю харакири. Вопрос второй: Что делать после срабатывания АВР (при замкнутом межсекционнике) работать на основном оборудовании или включать резервное? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат .
предположим на линии КЗ .отключается автомат в голове. QF3 включается , по факту пропажи напряжения. QF2 включен . ток КЗ пойдет через QF 1 . Он отключается и все гаснет . действие АВР должно быть однократным -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат . предположим на линии КЗ .отключается автомат в голове. QF3 включается , по факту пропажи напряжения. QF2 включен . ток КЗ пойдет через QF 1 . Он отключается и все гаснет . действие АВР должно быть однократным На какой линии КЗ вы имеете ввиду? Если ниже QF2, то есть селективность между QF2 и головным автоматом. То есть QF2 должен отключится раньше и АВР не сработает. И есть селективность по времени между QF1 и QF3 на крайний случай, т.е. одна секция будет запитана. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
На какой линии КЗ вы имеете ввиду? между вводом 2 и QF 2
То есть QF2 должен отключится раньше . Да .АВР работает по контролю напряжения на линии отключение рабочего ввода должно происходить с задержкой . 1 возможно снижение напряжения на смежных участках .будет излищнее срабатывание . 2 ПРИ кз на РП , которое находится выше , нужно время что б отработала автоматика на РП . что такое Основное оборудование резервное оборудование ? Если это двигатели ,то должен быть обеспечен самозапуск двигателей -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата что такое Основное оборудование резервное оборудование ? Тоже не понял. Резервное оборудование обычно используется при поломке основного, если имеет место быть какой-то хитровы****й производственный процесс. А если у вас просто погас 1 ввод и подключился другой, то зачем? Моё имхо, сначала должен отключиться вводной, а потом включиться секционный. Иначе будет параллельная работа двух линий. У вас это допустимо?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
На какой линии КЗ вы имеете ввиду? между вводом 2 и QF 2 То есть QF2 должен отключится раньше . Да .АВР работает по контролю напряжения на линии отключение рабочего ввода должно происходить с задержкой . 1 возможно снижение напряжения на смежных участках .будет излищнее срабатывание . 2 ПРИ кз на РП , которое находится выше , нужно время что б отработала автоматика на РП . Да, дельное замечание-спасибо! Не учел я этого. Прикладываю схему протекания возможного тока КЗ. Надежда у меня на то, что QF3 отработает раньше (временная селективность между QF1 и QF3 - 0.25 сек) что такое Основное оборудование резервное оборудование ? Если это двигатели ,то должен быть обеспечен самозапуск двигателей Да это двигатели насосов. Перезапуск будет осуществлен. Тоже не понял. Резервное оборудование обычно используется при поломке основного, если имеет место быть какой-то хитровы****й производственный процесс. А если у вас просто погас 1 ввод и подключился другой, то зачем? Оборудование резервируется технологически. Т.е. при поломке одного насоса включается резервный. У вас это допустимо? Допустимо одновременная работа 2-х вводов не более одной секунды. Ввода синхронизированны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если есть технологический резерв, то никакого АВР ненадо. Если с первого ввода пропало питание, то автоматика определяет аварию первого насоса и включает другой. Если на втором вводе есть питание, то второй и будет работать. Если поставить АВР, то при пропадании напряжения автоматика запустит второй насос, потом авр подаст питание на первый и автоматика опять переключает работу насосов. Могу ошибаться, но теперяшняя автоматика сама меняет рабочий и резервный насос через определенное время для равномерного износа оборудования.
Сообщение отредактировал Pantryk - 28.8.2014, 9:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Если есть технологический резерв, то никакого АВР ненадо. Если с первого ввода пропало питание, то автоматика определяет аварию первого насоса и включает другой. Если на втором вводе есть питание, то второй и будет работать. Если поставить АВР, то при пропадании напряжения автоматика запустит второй насос, потом авр подаст питание на первый и автоматика опять переключает работу насосов. Могу ошибаться, но теперяшняя автоматика сама меняет рабочий и резервный насос через определенное время для равномерного износа оборудования. Автоматику делаем мы. Поэтому при переключении АВР будут работать тот же насос, что и работал до переключения. Обратное переключение только в ручную причем опять же без ударное с замыканием межсекционника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну раз у вас все согласовано, то конечно имеет право быть. Но сегодня точки подключения синхронизированы, а завтра нет, и вряд ли за этим будет кто-нибудь следить. Так что включение секционника перед откючением ввода сомнительно. Также замечу, что при большой мощности насосной лучше как можно более равномерно распределить нагрузку по вводам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Может лучше сделать технологическое АВР.
Если насос отключился .То другой насос можно включить то давлению , уровню , cкорость потока итд . К примеру . В баке кончилась вода н-с работает в холостую. сгорела катушка пускателя вышел из строя н-с . Мне кажется , что вы слишком замудрили с АВР. От первой ( основной ) питается несколько н-с . От второй ( резервной ) питаются н-сы , но с цифрой 2 . один из насосов отключился ( то току ) , как АВР поймет что ему надо работать Защита и АВР электродвигателей собственных нужд Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций. 3-е изд., перераб. и доп. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....967308102179059 http://proekt.by/avtomatika-b48.0/avr_cirk...t-t42106.0.html -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Контроллеры, Блоки питания и UPS тоже резервируются. Так что проблем с запуском не будет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |