Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТЗРЛ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Алексей_*
Добрый день!

Раньше не сталкивался с данным оборудованием, поэтому прошу помощи. Кто сможет подсказать маркировку тр-ра ТЗРЛ либо ТЗЛМ для установки в камере КСО, на отходящий кабель к силовому трансформатору 630кВа. Пытаюсь найти в инете, но у них указывают номинальное напряжение 660Вольт, какой тогда на десятку ставить?
с2н5он
навряд ли разъёмные есть на 10 или 6 кВ., и транс нулевой последовательности на ВН куда?
а почему именно эти марки?
Гость_Алексей_*
У заказчика он был установлен в ячейки КСО, но какой конкретно он не знает, старая ячейка, была разобрана по частям, а сейчас восстанавливаем. Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности?
с2н5он
нужен ли - решать заказчику
Коляныч
ТТНП устанавливаются в ячейках хоть 10, хоть 6 кВ. Трёхжильный кабель либо три фазы одножильных кабелей заводятся в ТТНП. Там нет необходимости в изоляции 10 кВ, изоляции на 0,66 кВ достаточно, потому она такая и есть icon_smile.gif
Выдержка из РЭ ТТНП "Трансформаторы предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель".
Нужен или нет думаю что должны решать РЗАшники. Мы устанавливаем тогда, когда у нас отходящие линии выполнены кабелями.

У СЗТТ есть и ТЗРЛ и ТЗЛМ. Также рекомендую посмотреть таблицы заменты трансов. А ещё после всего этого лучше ещё раз уточнить размеры и созвониться с технарями завода-изготовителя.
Гость_Алексей_*
Огромное спасибо!
Коляныч
Прошу прощения, немного не точно описал установку ТТНП: в системах из 3х одножильных кабелей ТТНП устанавливается в каждую фазу. Уточните сей момент у технарей завода))
uvk2
Цитата
Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности?
Столкнулся с такой фигней - древние камеры КСО, ни схем, ни документации, стал прозванивать монтаж, оказалось ТТНП тоже подведен к указательному реле, НО оно постоянного тока. И так на всех 20 ячейках. (Косяк завода или что?) Естественно нифига не работало. Так что смотрите у себя. Нужно ли оно? По идее хуже от него не будет, заодно и будете знать причину неисправности. При монтаже ТТ обращайте внимание - ток оболочки не должен протекать через транс.
mak
Цитата(uvk2 @ 10.6.2014, 14:31) *
оказалось ТТНП тоже подведен к указательному реле, НО оно постоянного тока. И так на всех 20 ячейках. (Косяк завода или что?) Естественно нифига не работало.

А разве должно быть переменного? Нулевая последовательность у Вас вращается?
Коляныч
Цитата(mak @ 11.6.2014, 13:31) *
А разве должно быть переменного? Нулевая последовательность у Вас вращается?

А вот тут мона я влезу?!.. Чисто для себя хочу прояснить (физику процесса НП понимаю плохо), а почему НП "вращаться" должна? Разве она не пульсирует?
Если происходит обрыв одной фазы по стороне 10 кВ магнитные потоки в ТТНП не будут уравновешены, ток в обмотке ТТНП не будет равен нулю, сигнал пойдёт на реле. Всё верно? Если да, то в этом случае ток будет переменный в цепи.

Спросил у РЗАшника, говорит там реле РТ-40 должно стоять, на переменный ток. Постоянный ток только на микропроцессорах.
uvk2
Цитата
А разве должно быть переменного?
А разве транс (любой) может выдать постоянку?
Коляныч
Цитата(uvk2 @ 11.6.2014, 16:30) *
А разве транс (любой) может выдать постоянку?

А при замыкания на землю кабеля 10 кВ когда емкостной ток не постоянка будет? Если ТТНП стоит не на 3-хф кабеле, а на одной фазе?

Кажется написал фигню icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.