Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТЗРЛ , Выбор ТТНП

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.6.2014, 9:05
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Раньше не сталкивался с данным оборудованием, поэтому прошу помощи. Кто сможет подсказать маркировку тр-ра ТЗРЛ либо ТЗЛМ для установки в камере КСО, на отходящий кабель к силовому трансформатору 630кВа. Пытаюсь найти в инете, но у них указывают номинальное напряжение 660Вольт, какой тогда на десятку ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2014, 9:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



навряд ли разъёмные есть на 10 или 6 кВ., и транс нулевой последовательности на ВН куда?
а почему именно эти марки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.6.2014, 9:33
Сообщение #3





Гости






У заказчика он был установлен в ячейки КСО, но какой конкретно он не знает, старая ячейка, была разобрана по частям, а сейчас восстанавливаем. Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2014, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужен ли - решать заказчику


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 10.6.2014, 10:02
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



ТТНП устанавливаются в ячейках хоть 10, хоть 6 кВ. Трёхжильный кабель либо три фазы одножильных кабелей заводятся в ТТНП. Там нет необходимости в изоляции 10 кВ, изоляции на 0,66 кВ достаточно, потому она такая и есть icon_smile.gif
Выдержка из РЭ ТТНП "Трансформаторы предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель".
Нужен или нет думаю что должны решать РЗАшники. Мы устанавливаем тогда, когда у нас отходящие линии выполнены кабелями.

У СЗТТ есть и ТЗРЛ и ТЗЛМ. Также рекомендую посмотреть таблицы заменты трансов. А ещё после всего этого лучше ещё раз уточнить размеры и созвониться с технарями завода-изготовителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.6.2014, 10:06
Сообщение #6





Гости






Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 10.6.2014, 13:15
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Прошу прощения, немного не точно описал установку ТТНП: в системах из 3х одножильных кабелей ТТНП устанавливается в каждую фазу. Уточните сей момент у технарей завода))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.6.2014, 14:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности?
Столкнулся с такой фигней - древние камеры КСО, ни схем, ни документации, стал прозванивать монтаж, оказалось ТТНП тоже подведен к указательному реле, НО оно постоянного тока. И так на всех 20 ячейках. (Косяк завода или что?) Естественно нифига не работало. Так что смотрите у себя. Нужно ли оно? По идее хуже от него не будет, заодно и будете знать причину неисправности. При монтаже ТТ обращайте внимание - ток оболочки не должен протекать через транс.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 11.6.2014, 12:31
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(uvk2 @ 10.6.2014, 14:31) *
оказалось ТТНП тоже подведен к указательному реле, НО оно постоянного тока. И так на всех 20 ячейках. (Косяк завода или что?) Естественно нифига не работало.

А разве должно быть переменного? Нулевая последовательность у Вас вращается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 11.6.2014, 14:30
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(mak @ 11.6.2014, 13:31) *
А разве должно быть переменного? Нулевая последовательность у Вас вращается?

А вот тут мона я влезу?!.. Чисто для себя хочу прояснить (физику процесса НП понимаю плохо), а почему НП "вращаться" должна? Разве она не пульсирует?
Если происходит обрыв одной фазы по стороне 10 кВ магнитные потоки в ТТНП не будут уравновешены, ток в обмотке ТТНП не будет равен нулю, сигнал пойдёт на реле. Всё верно? Если да, то в этом случае ток будет переменный в цепи.

Спросил у РЗАшника, говорит там реле РТ-40 должно стоять, на переменный ток. Постоянный ток только на микропроцессорах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.6.2014, 15:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А разве должно быть переменного?
А разве транс (любой) может выдать постоянку?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 11.6.2014, 16:51
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(uvk2 @ 11.6.2014, 16:30) *
А разве транс (любой) может выдать постоянку?

А при замыкания на землю кабеля 10 кВ когда емкостной ток не постоянка будет? Если ТТНП стоит не на 3-хф кабеле, а на одной фазе?

Кажется написал фигню icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Коляныч - 11.6.2014, 17:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 0:58