ТЗРЛ , Выбор ТТНП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ТЗРЛ , Выбор ТТНП |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.6.2014, 9:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Раньше не сталкивался с данным оборудованием, поэтому прошу помощи. Кто сможет подсказать маркировку тр-ра ТЗРЛ либо ТЗЛМ для установки в камере КСО, на отходящий кабель к силовому трансформатору 630кВа. Пытаюсь найти в инете, но у них указывают номинальное напряжение 660Вольт, какой тогда на десятку ставить? |
|
|
|
|
10.6.2014, 9:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23200 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
навряд ли разъёмные есть на 10 или 6 кВ., и транс нулевой последовательности на ВН куда?
а почему именно эти марки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.6.2014, 9:33
Сообщение
#3
|
|
Гости |
У заказчика он был установлен в ячейки КСО, но какой конкретно он не знает, старая ячейка, была разобрана по частям, а сейчас восстанавливаем. Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности?
|
|
|
10.6.2014, 9:50
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23200 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нужен ли - решать заказчику
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
10.6.2014, 10:02
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
ТТНП устанавливаются в ячейках хоть 10, хоть 6 кВ. Трёхжильный кабель либо три фазы одножильных кабелей заводятся в ТТНП. Там нет необходимости в изоляции 10 кВ, изоляции на 0,66 кВ достаточно, потому она такая и есть
Выдержка из РЭ ТТНП "Трансформаторы предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель". Нужен или нет думаю что должны решать РЗАшники. Мы устанавливаем тогда, когда у нас отходящие линии выполнены кабелями. У СЗТТ есть и ТЗРЛ и ТЗЛМ. Также рекомендую посмотреть таблицы заменты трансов. А ещё после всего этого лучше ещё раз уточнить размеры и созвониться с технарями завода-изготовителя. |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
10.6.2014, 10:06
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Огромное спасибо!
|
|
|
10.6.2014, 13:15
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Прошу прощения, немного не точно описал установку ТТНП: в системах из 3х одножильных кабелей ТТНП устанавливается в каждую фазу. Уточните сей момент у технарей завода))
|
|
|
|
|
10.6.2014, 14:31
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Говорит сигнал шел на указательное реле как сигнализация не более того. А нужен ли он в действительности? Столкнулся с такой фигней - древние камеры КСО, ни схем, ни документации, стал прозванивать монтаж, оказалось ТТНП тоже подведен к указательному реле, НО оно постоянного тока. И так на всех 20 ячейках. (Косяк завода или что?) Естественно нифига не работало. Так что смотрите у себя. Нужно ли оно? По идее хуже от него не будет, заодно и будете знать причину неисправности. При монтаже ТТ обращайте внимание - ток оболочки не должен протекать через транс.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.6.2014, 12:31
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
|
|
|
11.6.2014, 14:30
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
А разве должно быть переменного? Нулевая последовательность у Вас вращается? А вот тут мона я влезу?!.. Чисто для себя хочу прояснить (физику процесса НП понимаю плохо), а почему НП "вращаться" должна? Разве она не пульсирует? Если происходит обрыв одной фазы по стороне 10 кВ магнитные потоки в ТТНП не будут уравновешены, ток в обмотке ТТНП не будет равен нулю, сигнал пойдёт на реле. Всё верно? Если да, то в этом случае ток будет переменный в цепи. Спросил у РЗАшника, говорит там реле РТ-40 должно стоять, на переменный ток. Постоянный ток только на микропроцессорах. |
|
|
|
|
11.6.2014, 15:30
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата А разве должно быть переменного? А разве транс (любой) может выдать постоянку?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.6.2014, 16:51
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 11:34 |
|
|
|
|