disant666
Здравствуйте. Проблема такая:
Есть нагрузка 1400 А, питание подводим шинопроводом, от ТП к шинопроводу планируется проложить 6 трехжильных кабелей 120 мм2, по 2 кабеля на шину. Три жилы каждого кабеля планируется садить на один болт, получается что в кабеле будет одна фаза, так вот кабели проходят через метровую стену, в которую уже заложили (для защиты от механических повреждений) стальные трубы. Итого имеем 6 труб, 6 кабелей, каждый кабель подключен к одной(!) фазе. Вопрос: в данном случае труба будет вносить дополнительное сопротивление из-за намагничивания? И как это можно расчитать?
P.S. извиняюсь если вопрос глупый, просто я сетевик и дальше расчета токов короткого замыкания не погружался! icon_smile.gif к расчетам сопротивления трансворматоров и катушек даже близко не приближался (все по табличкам).
Sinus
Цитата
Вопрос: в данном случае труба будет вносить дополнительное сопротивление из-за намагничивания?

Нет.
с2н5он
1 кабель в 1 трубе - существенного влияния не будет
KVA
А почему трубы не асбестоцементные?
ez81
Если одна труба+1кабель то ничего не будет,если одна жила +1 труба будет абзац,Исхожу из сшитого полиэтилена Выгорает. Бод один болт 2 по меди 1 по люминию. Но это к защитным проводникам так помоему.
Гость_Алексей_*
Цитата(Andrey59 @ 5.12.2012, 11:59) *
На один болт по ГОСТам на контактные соединения не садят 3 проводника. Но не это главное. По-моему при прохождении в трубе нескомпенсированного эл.маг.поля (одна фаза, а не три с нулем) она разогреется очень хорошо и скорее всего прожжет изоляцию кабеля


Совершенно верно,при таком подходе присоединия ,когда один или несколько кабелей(все жилы) используют как одну фазу,а ноль подключен отдельно,то он(ноль)будет сильно нагреваться.
ЗЫ такая тема поднималась ранее на форуме.
viktor_
А чем принципиально отличаются потери (нагрев) в магнитопроводе трасформатора тока при разомкнутой вторичной обмотке от потерь в трубе в данном случае?
ez81
Цитата(viktor_ @ 6.12.2012, 14:24) *
А чем принципиально отличаются потери (нагрев) в магнитопроводе трасформатора тока при разомкнутой вторичной обмотке от потерь в трубе в данном случае?

в случае с трубой получается большая индуктивность (дроссель).греется кабель не труба, у ТТ при разомкнутой обмотке вторичной, чем больше нагрузка на тт тем выше напряжение на ее клеммах и возможенн ее пробой .
viktor_
из википедии...
...Полностью разомкнутая вторичная обмотка ТТ не создает компенсирующий магнитный поток в сердечнике, что приводит к перегреву магнитопровода и его выгоранию. При этом магнитный поток, созданный первичной обмоткой имеет очень высокое значение и потери в магнитопроводе сильно нагревают его...
ez81
Цитата(Andrey59 @ 6.12.2012, 17:45) *
Нагревается как раз труба индукционным нагревом, а потом она уже расплавит кабель. Надо было как-то с детства запомнить что в металлическую трубу нельзя совать одну фазу без нуля при однофазной нагрузке, а при трехфазной надо все три прокладывать в одной трубе

Эт про чьё детство? В детстве не довелось быть электриком.Таких ошибок очень много у проектировщиков при прокладке через капитальные стены кабеля из сшитого полиэтилена с уровнем напряжения 6-10-35кВ, тама НЕТУ нулевого рабочего проводника . На практике не довелось "щупать" температуру трубы. Теперь вопрос такой в метлотках закрытых можно прокладывать сш.полиэтилен ? (кабель 3 одножильных 6кВ)
Гость
Труба является сердечником дросселя. поскольку труба из хреновой стали (не магнитомягкая), то и результат будет хреновый (Токи фуко однако)
Гость
Если в проводе больше 25 А то прокладывать в одной трубе запрещено!!!
Из ПУЭ:
"2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.

Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А."
с2н5он
и зачем тему было поднимать, тем более запрета в процитированном нет
Гость
Если трубы изолированные одна от другой, никаких проблем.
scasi
Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.12.2012, 23:57) *
Совершенно верно,при таком подходе присоединия ,когда один или несколько кабелей(все жилы) используют как одну фазу,а ноль подключен отдельно,то он(ноль)будет сильно нагреваться.
ЗЫ такая тема поднималась ранее на форуме.

+, такая тема уже есть! Я писал про это, не совсем правильно одним кабелем питать одну фазу! Есть же одножильные кабели и гибкие шины на такие токи.
ТПС, трубы заземлили? Какая длина у кабеля?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.